送风井具有正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。
全部5个回答 >高层的风井是什么
144****6680 | 2019-07-11 18:19:42
已输入 0 字
已有5个回答
-
132****4015 那是正压送风用的,一般放在楼梯间等消防分区内,是消防需要的,一旦发生火灾,可以往楼梯间消防分区内送风,排除烟雾,保证人群疏散 2019-07-11 18:23:41
-
156****2440 这是消防设计要求的,有火灾发生时风机会自动启动,给各楼层强制送风,防止人员逃生时因烟尘窒息死亡。 2019-07-11 18:23:37
-
136****7824 送风井具有正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。 2019-07-11 18:23:33
-
158****8278 主要是通风用的。所以叫风井 2019-07-11 18:23:28
-
138****1276 高层建筑中,相关的井道包括:
1、 排烟井:除了高层住宅以外,一般高层的公共建筑中如果无法进行自然通风,就必须设置排烟井,排烟井一般应该上下对齐,排烟井面积按以下考虑: a) 办公、酒店建筑的走道排烟,大概需要0.6~0.7平方米的井道; b) 商业建筑的排烟,则排烟井需要1.5平方米左右; c) 地下车库的排烟,排烟井的面积约为所负担的排烟区域面积的2‰ 以上井道可以合用,合用井道的面积以**大值为基准。
2、 补风井:对于进行机械排烟的场所,如果没有与室外直接相通的窗户、门(不包含防火门)、车道等,必须设置补风井,地下二层的车库必须设置补风井,补风井的面积等同于为这一区域服务的排烟井面积的2倍。
2019-07-11 18:23:25
加入交流
相关问题
-
问 高层的风井是什么答
-
答
风井的大小要经过计算!有些风井是不走管道的,有些是走管道的,具体尺寸根据具体要求来定。风井做消防作用主要有两种:1、起火时排烟;2、起火时对室内鼓风。起火时排烟,主要是由于地下车库、仓库、商场等场所,在起火时,为了让现场人员不被烟熏而设置的,然室内烟气快速排除,为室内人员逃生争取时间。但是室内温度较高时,室内排烟系统一般会自动关闭。
全部3个回答 > -
问 高层风井有用么答
通风的,电梯里没有空气不要死人啊。
全部5个回答 >