那是正压送风用的,一般放在楼梯间等消防分区内,是消防需要的,一旦发生火灾,可以往楼梯间消防分区内送风,排除烟雾,保证人群疏散
全部5个回答 >高层的风井是什么
134****3365 | 2018-06-29 11:20:24
已输入 0 字
已有5个回答
-
143****4645 送风井具有正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。 2018-06-29 11:47:59
-
142****0429 这么大的风井,而且楼梯间有窗,应该不是楼梯的正压送风井。估计是地下室升上来的风井。
风井外墙处线脚包过来了。所以这里很可能已经是室外了。
风井开洞要画透空符号,这里没有,可能是漏画了,也可能这里不是风井。 2018-06-29 11:47:49 -
147****5543 主要是功能上的区别,风井会有新风的进入,而排烟井是把构筑区的“废气”排出 2018-06-29 11:47:24
-
158****8632 高层建筑中,相关的井道包括:
1、 排烟井:除了高层住宅以外,一般高层的公共建筑中如果无法进行自然通风,就必须设置排烟井,排烟井一般应该上下对齐,排烟井面积按以下考虑: a) 办公、酒店建筑的走道排烟,大概需要0.6~0.7平方米的井道; b) 商业建筑的排烟,则排烟井需要1.5平方米左右; c) 地下车库的排烟,排烟井的面积约为所负担的排烟区域面积的2‰ 以上井道可以合用,合用井道的面积以**大值为基准。
2、 补风井:对于进行机械排烟的场所,如果没有与室外直接相通的窗户、门(不包含防火门)、车道等,必须设置补风井,地下二层的车库必须设置补风井,补风井的面积等同于为这一区域服务的排烟井面积的2倍。
3、 正压送风井:对于楼梯间、电梯前室等需要按照规范设置正压送风井,楼梯间的正压送风井一般不小于1.2平方米,电梯前室的正压送风井一般不小于0.8平方米,需要注意的是,地下室的楼梯间和地上部分的楼梯间是完全被防火门分隔开的,因此地下室的楼梯间的正压送风井需要单独考虑,按照上海地区的规范,当地下不超过三层,并且地下**低层的地坪与室外出入口地面高差不大于10米,首层有直接开向室外的门或者有不小于1.2平方米的可开启外窗时可以不设置正压送风系统,如果无法满足上述条件,则必须设置不小于1.2平方米的正压送风井,此时如果正压送风机只能放在顶层,则楼梯间内正压送风井就要至少1.8平方米。
4、 新风井:高层公共建筑中,如果无法每层吸入新风,就需要设置新风井,新风井面积与其服务区域面积相关,办公酒店建筑,其比值约为万分之六,商业建筑,其比值约为千分之一,如果新风井为多个区域服务,应对其面积进行累加。
5、 排风井:高层公共建筑中,如果无法每层水平排出废气(包括卫生间、茶水间、吸烟室的排出物)就需要排风井,排风井面积约为新风井面积的80% 。 2018-06-29 11:47:14 -
148****9446 那是正压送风用的,一般放在楼梯间等消防分区内,是消防需要的,一旦发生火灾,可以往楼梯间消防分区内送风,排除烟雾,保证人群疏散。希望可以帮助你。 2018-06-29 11:46:56
加入交流
相关问题
-
问 高层的风井是什么答
-
答
风井的大小要经过计算!有些风井是不走管道的,有些是走管道的,具体尺寸根据具体要求来定。风井做消防作用主要有两种:1、起火时排烟;2、起火时对室内鼓风。起火时排烟,主要是由于地下车库、仓库、商场等场所,在起火时,为了让现场人员不被烟熏而设置的,然室内烟气快速排除,为室内人员逃生争取时间。但是室内温度较高时,室内排烟系统一般会自动关闭。
全部3个回答 > -
问 高层风井有用么答
送风井具有正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。通风的,电梯里没有空气不要死人啊。
全部5个回答 >