家用高度控制在180~210,宽度在220以上,320以内;公共场合高度控制在150~180㎜**好,宽度不小于260……十步以内**好有个休息平台……希望对你有用!
全部3个回答 >5米高楼房柱子有什么要求?有人知道吗?
138****3094 | 2019-06-26 11:45:14-
158****9511 1、柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级时,或柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,但节点四周均有框架梁时,节点核芯区的混凝土可与梁板相同;
2、柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,且不是节点四周均有框架梁时,节点核芯区的混凝土可与梁板相同,但应按抗震规范附录D进行斜截面承载力验算;
3、当不符合上述规定时,梁柱节点核芯区的混凝土应按柱子混凝土强度等级单独浇筑
大部分的框架结构,为了节省投资,一般柱子的砼强度比梁板的砼强度等级高一两个等级甚至三个等级,所以就造成了施工的困难。
解决施工难度的办法:
对高一个等级的(比如C25和C30),一般采用“节点核芯区的混凝土与梁板相同”的方法浇筑。
对于高二个等级的(比如C25和C35),基本上有三种意见:(1)节点核芯区的混凝土与梁板相同。(2)区别不同的情况对待。当节点四周均有混凝土梁时,节点核芯区的混凝土与梁板相同;当节点四周并不全部有混凝土梁时,经按抗震规范附录D进行斜截面承载力验算,符合要求时,节点核芯区的混凝土与梁板相同;其余情况应与柱子相同。(3)节点核芯区的混凝土与柱子相同。 2019-06-26 11:47:20 -
134****5697 1、要有二个操作平台,一个是1.5米高度处,另一个在4米高度处。 2、在2.5米高度处,留个砼浇捣孔。浇好砼后再封闭掉。接着再浇上面一段砼。 3、要有备用的施工工具,要进行安全交底。 4、浇好柱后,要立即校正柱子。垂直度控制在允许范围。
2019-06-26 11:47:00 -
155****3067 混凝土柱子大小,除了看房屋多少层外,还要看梁的跨度、柱子的间距。
一座房屋,是一个整体,除了柱子外,还有许多许多的构件要设计计算、要构造清楚、要符合规范。想得太简单就会出问题啊! 2019-06-26 11:46:50 -
142****9474 5层的柱子基本要400x350才可以,框架柱子规范:框架结构中柱子的截面不宜小于350,
如果小于这个值,抗震性能很弱。
【柱子】
是建筑物中垂直的主结构件,承托在它上方物件的重量。在中国木建筑中,横梁直柱,柱阵列负责承托梁架结构及其他部分的重量,如屋檐,在主柱与地基间,常建有柱础。
【分类】
短柱、长柱及中长柱。
1、短柱在轴心荷载作用下的破坏是材料强度破坏,
2、长柱在同样荷载作用下的破坏是屈曲,丧失稳定。
3、柱是结构中极为重要的部分,柱的破坏将导致整个结构的损坏与倒坍。
【住宅】
住宅按层数分为低层住宅(1-3层)、多层住宅(4-6层)、中高层住宅(7-9层)、高层住宅(10层及以上)公共建筑及综合性建筑;总高度超过24米为高层,但不包括总高度超过24米的单层建筑;建筑总高度超过100米的,不论是住宅还是公共建筑总和性建筑均称为超高层建筑。 2019-06-26 11:46:37 -
157****3884 这个跟结构体系关系很大。
如果说是比较规整的体系,正常周边450x450 中间500 x500 基本上可以满足条件。
2019-06-26 11:46:27
-
答
-
答
人**理想的住宅还是应贴近地面,贴近自然,六七层的住宅**好。楼层太低会导致光照不足、潮湿、空气循环减缓等问题,而且,汽车和柏油马路会使空气中饱含甲醛、一氧化碳、氮的含量增加,选择低层楼时,至少远离主干道200米才算安全。无论大户型还是小户型,好户型**关键在于不能浪费一寸土地。大户型可能会有灰色空间,浪费反而意味着品质。小户型一定要功能齐全,**有效率的利用空间。在统一面积上要注意分区,比如干湿、昼夜使用等。各种实用面积比例,比如三居室的客厅面宽与进深比例在3.9∶4.2就比较舒服。此外,还有南北通透、采光等问题。
全部5个回答 > -
答
为了使建筑物基础坚固。因为地面建筑物如果要建在地面上,地面要承受很大的压力,就必须保证地面有足够的抵抗压力的强度,这个往往很难做到,所以就必须对承受建筑物的地面进行加固或者改善地面的承受方式。所以就在地基上打桩,让建筑物的大部分重量通过桩传到地面以下很深的位置,因为这个位置的地基比地面承受能力大得多。但是每座楼房设计建造之初,都要对房子的基础进行前期勘探,根据勘探下来的具体情况,再决定要不要进行打桩。如果地质状况勘探下来具有一定的承载力,就不一定需要打桩。
全部4个回答 > -
答
高层是否需要安装取决于两方面,一、如果家里有小孩、病人、宠物等有可能坠落的事物, 非常有必要安装护栏,不然一旦事故了生,追悔莫及,凡事防患于未然。二、您家的楼房结构是否容易攀爬,如果外墙有空调台、水管、楼房外突同结构、外墙有铁护栏,那么建议你安装。
全部5个回答 > -
答
公摊建筑面积,建筑学术语。即公用分摊建筑面积,指每套(单元)商品房依法应当分摊的公用建筑面积。在日常使用中,一般也简称公摊面积或公摊。公摊范围1、各产权户的电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、配电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室,以及为整幢建筑服务的共有房屋和管理房屋。2、套(单元)与公共建筑空间之的分隔墙,以及外墙(包括山墙)墙体水平投影面积的一半。1、多层商品住宅楼,须先求出整幢房屋和共有建筑面积分摊系数,再按幢内的各套内建筑面积比例分摊。2、多功能综合楼,须先求出整幢房屋和幢内不同功能区的共有建筑面积分摊系数,再按幢内各功能区内建筑面积比例分摊。共有建筑面积分摊计算的内容如有变化,应以建设部现行的有关文件规定为准。一般来讲分摊面积是整栋楼的公用面积,当然房屋楼体的墙壁也在里面,带电梯的房子公摊相对大点。各户分摊公用建筑面积的计算方法:其基本思路就是用各户套内面积按比例进行分摊:第1步:计算分摊系数分摊系数=需要分摊的公用面积之和/各套内建筑面积之和=(总建筑面积之和一各套内建筑面积之和)/各户套内建筑面积之和。第2步:各套房的公用分摊面积=分摊系数×各套内建筑面积。公摊面积明细表包括:(1)将整幢建筑的建筑面积、套内建筑面积之和、不应分摊的建筑面积等基本数据告知购房人,以便购房人通过这些数据求出其他数据,以明确自身的权益;(2)开发商也应将购房人应分摊的公有公共部位的面积总值及各构成项目的面积加以列明,以备购房人查验和监督。除此之外,购房人有权自查或者聘请律师向设计单位、规划单位、测绘部门等机构查阅所购房产的相关文件,比如**终设计图纸或者**终设计方案、**终面积测量报告、各种数据的计算方式及其文件等等。非公摊面积1、从属于人防工程的地下室、半地下室。2、供出租或出售的固定车位或专用车库。3、幢外的用做公共休憩的设施或架空层。共有建筑面积分摊原则为:产权双方有合法权属分割文件或协议的,按其文件或协议计算分摊;无权属分割文件或协议的,可按建筑面积比例进行计算分摊。
全部4个回答 >