第一,如上所说,用压力泵把水送到楼顶的水箱内,然后由水箱送到各用户家中。第二,多级联动泵送水,一个泵无法把水送到很高的楼上,所以高次也存在另一种给水方式,就是通过多个水泵串联,连续加压,梯级传动,这种给水存在的问题就是设备层,靠近设备层的噪音明显要大于其它楼层,除了给水还有电机,稳压器等等的噪音。所以你想购买此类房屋,**好要看现房,运转的设备给你的影响有多大,否则你无法有实质性的概念。
全部3个回答 >住电梯房水压够吗?高层的水压不够怎么办?
136****4114 | 2019-05-29 17:58:41-
143****4502 一般来说,自己家用的话建议在市面上买个小型增压泵就可以解决,如果是整个小区或是很多住户都出现水压低、水量小等情况,建议采用二次增压供水方式。
1.无负压供水设备
连接自来水为水源,与市政管网的基础上,实现“差多少,补多少”的连续增压的二次供水方式,保证正常供水的基础上实现智能化、节能化与供水多元化。其设备特点在于:1.高效节能(市政水源压力的基础上直接增加)。2.卫生安全(避免增压系统的水质污染)3.噪音低,特别是夜间市政水源压力压力高,设备处于低速运行。
2.变频恒压供水设备
变频恒压供水设备是一种当供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式,通常和水箱组合使用,可以利用水箱的水量调节、储存功能,减轻二次供水设备对供水管网的影响,并在停水的时候还能提供一定时间的供水。节水、节电,是目前较先进、合理的节能供水系统之一。变频恒压设备无论什么情况,都需要启动水泵来供水。在停水时,无负压设备会停止供水,变频恒压供水因为有水箱蓄水,按照规范,能有效提供一定时间的供水。
这两种设备都能有效的解决高楼供水的问题,针对于夏季的供水高峰期的问题,使用合理的供水设备不仅可以节约成本,更能有效的保证供水的稳定性,保证供水的健康,保证水质。 2019-05-29 17:59:24 -
138****2615 高层的住宅水压不够,就会导致用水困难,6层以上的住户需要物业给二次加压。二次加压一般是由变频水泵供水,水压不够的原因可能是变频泵工作时不够稳定造成的,水压不稳,水温就会忽高忽低。
这个时候增压泵就解决不了问题了,若想要水温恒定,则需装流量调节装置或更换一台恒温稳定性的燃气热水器。 2019-05-29 17:59:16 -
148****5841 找物业把水泵压力调大一点。如果是用水高峰期出现压力不足的话,就不好说了:可能是小区用的无负压机组,高峰期用水肯定会这样,另外就是水泵的问题了。 2019-05-29 17:59:05
-
答
-
答
有三个方面原因1、水压问题:电梯房有泵房配套(有泵房一般都有物业管理),一般是设置变频泵的,设计是放有余量的,限压在0.8Mpa左右(可以到物业查看泵房图纸),而后到泵房查看是否限压到设计值,是否有人为降低限压,如降低了,天经地义可叫他调到设计值,那供水水压就没问题了。如确到设计值,那是设计有问题了。尽量莫用增压泵,因为增压泵故障率很高,且有环境污染。2、热水器功率问题。电热水器加装漏保是正确的,**好将卫生间内的局部等电位也联结好(能在卫生间内距地约50cm墙上找到局部等电位端子箱)。漏保大小可根据热水器的功W/220=mA,1A=1000mA,再乘1.5安全系数,动作电流为30mA。3、未接地:住户电源应是三相的,进户有五根线,其中一根黄绿双色线就是接地线,进户箱内有,三极插座上面一孔也是。在室外,严禁利用管道接地。如装太阳能热水器,应将太阳能热水器与避雷网连接作为接地。在室内,应尽量利用黄绿双色线。
全部3个回答 > -
答
1.给水主管网水压低。表现形式:地势较高处用户,水压较低甚至无水,给水主管网水压低影响面较大。 解决办法:增加主管网给水压力。 2.管网末梢。随着用户的增多,给水管线末端水量及压力逐渐变小。表现形式:给水管线末端用户水压较低,甚至无水,或有水压力很小,楼层4层以上白天经常停水,夜间有水; 解决办法:末梢给水管道加粗及提升给水管道压力或增加二次供水加压设备(例如满足济南市区主要的供水量是自西向东,由于供水管线很长,且地势高低不一,致使自来水输送到东部片区后压力降低,为了满足用户用水,在输水管道的合适位置修建供水加压站)。可以选择二次加压供水设备(ZBW、ZBH、ZBXW)解决该问题。 3.管道老化局部漏水。 表现形式:给水主管道压力正常,附近给水管线水压正常,独此给水管线水压较低。 解决办法:明漏相对好查,对于暗漏,使用仪器,寻找出管道漏点进行修复,如条件可行,更新老化管线。 4.管径过细。 表现形式:平时水压很好,每天到用水高峰时,用户水压急剧降低,片区较高层用户无水可用,原因:给水管道安装前,没有设计好**大供水量与**大需水量的关系,或用水用户增加了而给水管道没有及时升级,(例如棚户区拆迁后再建工程,由平房变成了楼房)。 解决办法:更换大管径给水管线。 5.闸门未全打开。表现形式:给水管道设计符合用户需求,供水水压也能满足用户需求,但用水高峰时会出现,较高层用户家中无水,有水压,但水量很小,某某地管线维修需关闭某些闸门,另外还常有在管道管道修时发生的,管道管道修好后,重新开启闸门时,工人少开了几圈,导致供水量不足。 解决办法:排摸闸门,把此给水管道开口处的闸门重新开启。 6.闸板脱落(完全脱落,部分脱落)DN50以下的闸阀经常出现①完全脱落:表现形式:此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然停水. 解决办法:更换闸阀②此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然此管道用户用水,在用水高峰时较高层住户经常停水,非用水高峰时水压很好,而附近用户用水一直正常。 解决办法:重新开启闸阀或更换闸阀。 7.安装质量不良。 表现形式:①施工队伍素质较低,不能按照设计具体施工,在施工中偷工减料②盲目提前工期,不遵守建筑规律,(例如:2000年经十路给水管道工程由于工期紧。管道安装仓促,管道运行后多次出现爆管及漏水现象,致使04年又不得不重新更换管道。尤其是济南一户一表工程,工程施工队伍多,施工队伍素质参差不齐,对PE给水管道热熔温度,对接技术等不能熟练掌握,有的施工队伍,竟在热熔PE管道对接时,由于热熔温度过高或对接时用力过大,致使通水内径给堵死,导致管道装好后,用户家中无水)。 解决办法:提高施工队伍素质,使用有经验、懂技术、有资质的施工队伍。 8.逆止阀关闭(多指户表)。一户一表工程用量较大,也经常有逆止阀关闭现象。表现形式:别的用户家中用水正常,而此户家中无水,闸阀也是开启状态。 解决办法:拆除或更换逆止阀,使用合格的逆止阀。 9.加压站清水池等维修及检修。表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低。 解决办法:尽量在短时间内保质、保量完成设备及给水构筑物的维修及检修工作。 10.关键工程,新铺设给水主管道合口。表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低。 解决办法:尽量在短时间内保质保量完成给水管道合口工作,尽量缩短停水时间,尽量避免对更多的用户用水造成影响。 11.水表堵塞。表现形式:水表前,水压、水量正常,水表后水压不变,水量减小。 解决办法:拆表取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。 12.过滤网堵塞。表现形式:过滤网前,水压、水量正常,过滤网后水压不变,水量减小,解决办法:打开过滤网取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。 13.加压站加减机。表现形式:暂时性水压低,有规律性。 解决办法:在保证用户正常用水的情况下,为节省能源,供水加压站可以在每天水量需求少时,合理的减机。 14.施工破坏。管线管理人员对市政施工队伍要交底清楚,提高施工队伍对公用设施的自觉保护认识, 表现形式:野蛮施工,挖断管线,导致用户无水,更有甚者,挖断管线后不是及时维修,而是擅自关闭闸门,还有的施工队伍干脆把挖断的管线用木楔堵死,对用户带来不便,给供水单位造成很坏的影响。 15.人为因素:闸门被人关闭。例如:某小区物业因小区内给水管道或附属设施改造,在没有通知供水单位的情况下,擅自关闭给水管道的开口闸门,导致用户家中无水. 解决办法:提高对公用设施使用宣传,严格按照城市供水条例办事。 16.小区或单位擅自安装二次加压设备(周边水压低)。在保证正常供水的情况下,不允许增加二次加压设施,高层建筑要有蓄水池,进水管道要安装止回阀,避免直接从供水管网中抽水加压,避免影响周边供水管网压力,避免水源被污染。 17.管道升级滞后。如不能及时更新扩容现有管道,此供水片区内将会出现长期性水压低。 解决办法:管道升级要根据城市建设及时升级,及时更新扩容现有管道。 18.给水附属设备更新(供水设备减压阀损坏,闸门损坏等,)。表现形式:此供水管道供水片区内,短时间停水。 解决办法:尽量在短时间内又快又好的完成对供水附属设备的维修及检修工作。 19.给水管道堵塞。供水管道设计合理,因给水管道运行年限较长,致使管道内壁结垢,导致供水管径变细,或有异物堵塞,导致供水量减少。表现形式:用水用户水量不足,给水管道有水压,没水量。 解决办法:更新给水管道或重新对老化管线除垢,除锈,清理掉管道内壁附着物或堵塞物。以前长沙中崛处理过类似案例,设备完好,但是就是水压不够,计算好的水压打不上高层住户,原来在管道中有块石头堵塞了通道,致使水压不稳。 20.盲目接引支管。表现形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此条给水管道已勉强保持正常的水压水量,如再在此给水管道上接引支管,以供给更多的用户用水,将会导致更多的用户家中无水。 解决办法:接引支管前详细了解开口处供水管径的大小及用户用水情况。 21.供水用户地势较高造成的水压低。表现形式:在供水地势落差大于30米情况下,正常供水则不能达到用户要求。 解决办法:则需采用二次或多次加压;这样不但减轻了给水管道的压力,节省了能源,同时也满足了用户的用水需求。 22.其他原因造成的水压低。如设计不当,给水管网布局不合理,供水设备设计的供水压力,单位供水量等,对是否能正常供水也有密不可分的关系。还如要控制好出厂水压力,一般出厂水压力应保持在3~5kg/cm2,出厂供水压力过大,将会导致使用寿命较长的管线爆管,因为随着给水管线的使用寿命增长,管线弹性变小,刚性变小而脆度增加。 总之,只要科学的利用供水管网,了解供水管网的常识,进行合理的管网布局,才能避免资源的浪费,才能为用户提供可靠的供水保障
全部3个回答 > -
答
在各个分区设置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。优点是需要的水泵数量少,设备费用低,管理维护简单,水泵房面积小。缺点是水泵运行动力费高,屋顶总水箱容积大,对建筑结构和抗震不利,建筑高度较高分区较多时,下区减压水箱中浮球阀承压过大,造成关不严或经常维修,供水可靠性差。建议使用减压阀供水方式减压阀供水方式原理和减压水箱差不多 就是用减压阀代替了减压水箱。优点是减压阀不占设备层房间面积,使建筑面积发挥**大的经济效益。缺点就是水泵运行动力费用较高。
全部5个回答 >