直接为地基的有地基承载力复查记录(若为桩等基础还应有桩基础的检测合格报告)、工程定位测量记录、基础验槽记录、钢筋隐蔽记录、混凝土隐蔽记录、回填土隐蔽记录以及与之相关的各质量检验批记录、分项工程、分部工程质量验收记录等。 建筑施工资料基础主要内容: 1、桩基资料(包括试打桩记录、桩施工记录、桩位技术复核记录、桩隐蔽验收记录、桩基子分部分项检验批、桩偏位记录再加上相应桩的合格证,比如管桩就管桩合格证,钻孔灌注桩桩的话就是水泥和钢筋什么的了,桩身验收记录) 2、土方开挖(土方开挖子分部分项检验批,如果是有支护土方还要根据支护方式做不同的资料,地基验槽,基槽放线记录等) 3、混凝土基础(混凝土基础子分部分项检验批、钢筋隐蔽、混凝土隐蔽、垫层时候一些隐蔽,技术复核、混凝土施工日记、混凝土养护记录、混凝土塌落度测试记录等) 4、地下防水(地下防水子分部分项检验批、防水的隐蔽、防水检查记录) 5、基础砖砌体(基础砖砌体子分部分项检验批、技术复核、隐蔽等) 基础分部工程质量验收记录 基础结构验收记录 还有工程进行中的一些原材料检测报告、焊接报告、试块报告、桩基检测报告、基础钻芯报告、砂浆回弹报告等一系列报告。 如果有地下室人防的还要做整套的人防资料。
全部5个回答 >建筑地基基础检测方法有哪些?
148****3262 | 2018-12-28 15:14:11-
156****5431 地基与基础分部包括九个子分部工程:无支护土方、有支护土方、地基处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构。
某一单位工程可能不会齐全。以上各子分部工程包括的分项工程请详见GB50300-2001附录B。 2018-12-28 15:15:02 -
135****3286 地基与基础分部工程质量验收监督要点
一、地基与基础分部工程质量监督验收的程序和要求
1、地基与基础分部(子分部)施工完成后,施工单位应组织相关人员检查,在自检合格的基础上报监理机构项目总监理工程师(建设单位项目负责人)
2、地基与基础分部工程验收前,施工单位应将分部工程的质量控制资料整理成册报送项目监理机构审查,监理核查符合要求后由总监理工程师签署审查意见,并于验收前三个工作日通知质监站。
3、总监理工程师(建设单位项目负责人)收到上报的验收报告应及时组织参建五方对地基与基础分部工程进行验收,验收合格后应填写地基与基础分部工程质量验收记录,并签注验收结论和意见。相关责任人签字加盖单位公章,并附分部工程观感质量检查记录。
4、总监理工程师(建设单位项目负责人)组织对地基与基础分部工程验收时,必须有以下人员参加:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理等。
二、地基与基础分部工程验收应具备的条件
1、地基与基础分部验收前,基础墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行回填土分项工程的施工,对确需分阶段进行地基与基础分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底会上向质监人员提交书面申请,并及时向质监站备案。
2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。
3、楼层标高控制线应清楚弹出,竖向结构主控轴线应弹出墨线,并做醒目标志。
4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。
5、施工合同和设计文件规定的地基与基础分部工程施工 2018-12-28 15:14:48 -
137****1017 地基检测。地基检测内容包括天然地基承载力、变形参数及岩土性状评价,处理土地基承载力、变形参数及施工质量评价,复合地基承载力、变形参数及复合地基增强体的施工质量评价。检测方法可选择平板载荷试验、钻芯法、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验、土工试验、低应变法、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。
基桩及基础锚杆检测。基桩及基础锚杆检测内容包括工程桩的桩身完整性和承载力检测、基础锚杆抗拔承载力检测。桩身完整性检测可采用钻芯法、声波透射法、高应变法和低应变法等。单桩竖向抗压承载力检测可采用单桩竖向抗压静载试验和高应变法,单桩竖向抗拔承载力检测可采用单桩竖向抗拔静载试验,单桩水平承载力检测可采用单桩水平静载试验,基础锚杆抗拔承载力检测可采用基础锚杆抗拔试验。
支护工程检测。支护工程检测内容包括土钉和支护锚杆抗拔力检测、土钉墙施工质量检测、水泥土墙墙身完整性检测、地下连续墙墙体质量检测、逆作拱墙的施工质量检测、用于支护的混凝土灌注桩的桩身完整性检测。检测方法可采用土钉和支护锚杆验收试验、钻芯法、声波透射法和低应变法。
基础检测。基础检测内容包括各类基础及桩基础承台的施工质量检测和建筑物沉降观测。各类基础及桩基础承台的施工质量检测可参照《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 采用结构钻芯法和回弹法。 2018-12-28 15:14:38
-
答
-
答
答:浅基础:相对埋深(基础埋深与基础宽度之比)不大,采用普通方法与设备即可施工的基础称为浅基础。浅基础按结构形式分为:独立基础、条形基础、板式基础、筏式基础、箱形基础、壳体基础等。深基础:当建筑物荷载较大且上层土质较差,采用浅基础无法承担建筑物荷载时需将基础埋置于较深的土层上,通过特殊的施工方法将建筑物荷载传递到较深土层的基础称为深基础。深基础可分为:桩基础、墩基础、沉井基础和地下连续墙等。答:建筑物的全部荷载**终由其下的地层来承担,承受建筑物全部荷载的那一部分地层称为地基。地基分为天然地基和人工地基。(1)天然地基:力学性能满足建筑物的承载和变形能力要求的地层称为天然地基。建筑物的基础可直接设置在该天然地层上。(2)人工地基:当天然地层无法满足承受建筑物全部荷载的承载能力和变形能力基本要求时,可对一定深度范围内的天然地层进行加固处理使其能发挥持力层作用,这部分地层经过人工改造后成为的地基称为人工地基。
全部3个回答 > -
答
现在已经启用GB50202-2013这个建筑地基工程施工质量验收标准,十年为期,要用到2023年为止。GB50202-2013中修订内容包括:1、提出适当调整抽样复验,试验数量的规定;2、提出制定专项验收要求的规定;3、增加检验批**小抽样数量的规定;4、增加建筑节能分部、铝合金结构、太阳能热水系统、地源热泵系统等子分部工程;5、修改结构、电气、空调等分部工程中的分项工程划分;6、增加计数抽样方案的正常检验一次,二次抽样判定方法;7、增加工程竣工预验收的规定;8、增加勘察单位应参加单位工程验收的规定;9、增加实体检验或抽样试验的规定;10、增加检验批验收应具有现场检查原始记录的要求;
全部3个回答 > -
答
就像一棵树,要想长得高长得大,根基就要扎得深,否则大风一吹就倒了。楼房越大越高,结构的自重就越大,需要承载的活动荷载也越多,发生偶然事故的可能性也增加了。一般地基当然无法承载这样的重压,而大楼如果出现大幅度的沉降或变形则既不符合使用需要,也不安全。因此,必须采用各种技术来提高地基的承载能力。 事实上,不单是高楼,所有的建筑物在建造时都需要对地基进行处理。因为天然的地基可能包含沙土、淤泥、杂填土等没有多少承载力的土层,也可能因为各部分成分不同,承载力不同而造成不均匀沉降。只是对较小规模的建筑来说,地基的处理方法比较简单,主要可以通过减轻建筑自重、加大基础底面积、加深基础埋深或夯实地基土等方式来实现。而这样的处理对庞大沉重的高层建筑来说就远远不够了,打桩就是加固地基的一种主要方式。 建筑的桩基有很多种类型。从材料和施工方式来看,它们可以分成灌注桩和预制桩两类,前者是将混凝土灌入预先在地基上挖好的孔洞内,待凝固即形成桩基,后者是直接在工厂预制好木、钢或钢筋混凝土的桩,到现场通过锤击、振动和静力压等机械动力打入土内。根据传力方式的不同,桩又可以分成三种:全部靠桩的周边与土之间的摩擦力来承受上面荷载的叫摩擦桩;桩尖支撑在较坚硬的土层或岩石上,由桩尖支撑力和桩周与土层的摩擦力共同承受其上荷载的叫摩擦端承桩;全部由桩尖支承的则叫端承桩。 建筑的桩要打多少,打多深是由很多因素决定的,包括需要承受的上部重量、地基的地质条件以及桩的类型和受力方式等。楼越高大,地基条件越差,桩基自然要打得越深越密。例如,当今世界第一高楼,在阿拉伯联合酋长国迪拜建造的哈利法塔,为了支撑50万吨以上的地面建筑,采用了3.7米厚的混凝土筏式基础,并靠194根直径为1.5米的现场灌注混凝土摩擦桩支撑。这些桩的长度约43米,桩尖则深入地下达70米,相当于地下20层高度。而上海的金茂大厦的高度虽然只及哈利法塔的一半,但因为置于软土地层,桩基深度达到了惊人的83米。
全部5个回答 > -
答
地基基础工程专业承包三级资质标准:1、企业资产净资产400万元以上。2、企业主要人员(1)注册建造师不少于3人。(2)技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列中级以上职称或注册建造师或注册岩土工程师执业资格;结构、岩土、机械等专业中级以上职称人员不少于8人,且专业齐全。(3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人,且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员等人员齐全。(4)经考核或培训合格的桩机操作工、电工、焊工等技术工人不少于15人。(5)技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。三级企业:可承担下列工程的施工:(1)高度50米以下工业、民用建筑工程和高度70米以下构筑物的地基基础工程;(2)深度不超过18米的刚性桩复合地基处理或深度不超过8米的其它地基处理工程;(3)单桩承受设计荷载3000千牛以下的桩基础工程;(4)开挖深度不超过12米的基坑围护工程。