二次供水一般都是从5楼或者6楼开始,因为市政供水压力一般都能够满足1~6楼供水,7楼以上就需要进行二次加压。
全部4个回答 >一般小高层二次供水在几楼?
151****0064 | 2018-12-15 00:39:58-
153****6457 高楼层二次供水是从第七层开始的 我国规定保证六层楼供水,市政配水(自来水)管网压力只保证六层楼以下,七层以上(含七层)就需要进行二次加压供水。
随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例不断上升,所以现目前的高层建筑住宅小区,一般都会由于太高而需要进行二次供水。
我国《室外给水设计规范》GB50013-2006中规定是保证六层楼供水,也就是说市政配水(自来水)管网压力只保证六层楼以下(含六层),那么七层以上(含七层)就必须进行二次加压供水。 2018-12-15 00:40:45 -
157****0714 事实上,有几个层次被称为“小高层”的概念。一般来说,按房地产的使用可分为民用和商用两种,按建筑高度分为多层、小高层和高层。标准规定,1-6层多层,7-11层的小高层,18层及以上的高,和总高度超过100米以上的高水平。在现实生活中,人们通常称之为建筑高度在普通住宅6或不小于19米,被称为多层,其中超过19米或小于36米,与7-11层的建筑称为小高层。
随着城市建设的增加,市政管网原有的供水压力已不能满足城市供水的需要。一般城市市政管网的压力只有6幢,6多座楼需要两台供水设备来解决,也就是我们经常谈论的两个供水系统。但是,也需要根据当地供水管网的实际情况来确定。
此外,与直接供水用户和两个供水用户相比,收费标准不一样,两种供水标准均高于直接供水。因为两个供水是一个水单位,将来自城市供水管网供水系统的生命。饮用水经贮存、加压处理后,经管道输送给用户使用,所以就会相对高一点。
哪层供水比较稳定
一般市政自来水压力为0。3MPa左右,也就是30米水柱。但除去水损(管道转弯、经过阀门和水表等设备的压力损失)实际上进入楼栋内大概只有0。25-0。28MPa左右,还要满足顶层入户水压0。1MPa;还要考虑市政管网压力波动;再乘以一个同时使用系数。
二次供水下面几层压力过大的问题,实际上为避免此问题,下面几层应该都设置了减压阀,保证入户压力满足规范要求的0。35MPa。实际上所剩的压力也就是0。15MPa左右。所以1-4层直接供水还是合理的,在这楼层内比较稳定。
如果在高楼层二次供水增压的压力等级下,还会出现爆管、爆阀现象,那就不是水管阀门的质量严重不合格问题了,是水压的问题了,一般市场上PPR冷水管工作压力都不会小于1。0MPa的,那么考虑二次供水的情况下建议还是低层比较稳定。 2018-12-15 00:40:37 -
155****3358 高层住宅直供水与二次供水的分界楼层是几楼
1、一般来说是四层至六层以下采用市政直接供水,以上部分就得采用加压泵了。但也有从一层开始就直接采用增压设备的,具体要看当地的市政压力是多少,自来水公司供水压力按照相关规定只需要达到6楼左右,远远不能满足高层的需要。
2、二次供水方式的使用原则是:市政水压不能送达的地方,就必须二次加压,也就是所说的二次供水。市政水压两个标准。一个是国家规定满足28M服务水头(六层楼);另一个按照建设部字第277号文规定,是14M水头(三层楼)。
3、因每个地方地形的高低等情况不同,当地水厂供水不利水压达不到28m水头,就按不低于14m水头。一般的市政供水负责供水至1-6层,二次加压供水从4层或者7层开始。
4、二次供水方式附加水费价格要看具体供水方式和计费方式,目前大多楼盘采用两种二次供水方式,一种是采用将市政自来水二次加压到水箱再供水的方式,这种方式水箱要定期清理,附加的水费也相对些。
5、还有一种采用无负压供水,直接再市政水压的基础上加压供水,水质与市政一致,设备相对贵一些,附加费用也高一些。具体的二次供水的计费和定价是高层住宅小区的物业来定的,所以不同计费方式也导致水费有不同。
哪层供水比较稳定
一般市政自来水压力为0.3MPa左右,也就是30米水柱。但除去水损(管道转弯、经过阀门和水表等设备的压力损失)实际上进入楼栋内大概只有0.25-0.28MPa左右,还要满足顶层入户水压0.1MPa;还要考虑市政管网压力波动;再乘以一个同时使用系数。
二次供水下面几层压力过大的问题,实际上为避免此问题,下面几层应该都设置了减压阀,保证入户压力满足规范要求的0.35MPa。实际上所剩的压力也就是0.15MPa左右。所以1-4层直接供水还是合理的,在这楼层内比较稳定。
如果在高楼层二次供水增压的压力等级下,还会出现爆管、爆阀现象,那就不是水管阀门的质量严重不合格问题了,是水压的问题了,一般市场上PPR冷水管工作压力都不会小于1.0MPa的,那么考虑二次供水的情况下建议还是低层比较稳定。 2018-12-15 00:40:24
-
答
-
答
答:1、高层住宅的四到六层以下是由市政直接供水,六层以上就得采用加压泵了。(不过具体得看当地市政的压力是多少,也有从一层就直接采用增压设备的) 2、二次供水方式的原则是:市政水压不能送达的地方,就必须二次加压,也就是所说的二次供水。市政水压有两个标准。一个是按照建设部字第277号文规定,是14M水头(三层楼)。另一个是国家规定满足28M服务水头(六层楼); 3、二次供水方式附加水费的价格就要看具体供水方式和它的计费方式了,目前大多数楼盘都是采用两种二次供水方式,一种采用无负压供水,直接再在市政水压的基础上加压供水,水质与市政一致,设备相对贵一些,附加费用也高一些。还有一种是采用将市政自来水二次加压到水箱再供水的方式,这种方式水箱要定期清理,附加的水费也相对些。具体的二次供水的计费和定价是高层住宅小区的物业来定的,所以不同计费方式也导致水费有不同。 4、但有些地势不一样,再加上自来水在管道内走的距离越远,阻力越大,所能达到的高度也相应降低。所以说,这条38米的高度线是不平行于地面的,但是有些建筑物的楼层太高,就会导致水流压强不足,不能继续往上供应。所以很多的高层建筑物都会启动二次供水。
全部3个回答 > -
答
一、第七层,根据《室外给水设计规范》GB50013-2006中规定是保证六层楼供水,也就是说市政配水(自来水)管网压力只保证六层楼以下(含六层),那么七层以上(含七层)就必须进行二次加压供水。 二、二次供水的概念: 通常人们所称的二次供水,是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是高层供水的唯一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。
全部4个回答 > -
答
相信很多人都知道,通过水管运输的水一般是有压强的,自来水在运输的过程中需要由压强带动。但是有些建筑物的楼层太高,就会导致水流压强不足,不能继续往上供应,所以很多的高层建筑物都会启动二次供水。使用二次供水方式的原则是:市政水压不能送达的地方,就必须二次加压,也就是说,市政压力越大所供楼层越高。一般的市政供水负责供水 1-6层,二次供水方式从4层或者7层开始。
全部3个回答 > -
答
高层楼房二次供水从几楼开始:市政供水压力一般只能供到7层以下(其实7层楼也是进行二次加压)达不到高层楼供水压力,所以只能再安装供水设备提高供水压力才能把水送到高层楼,这个加压设备就是二次供水设备。高层住宅多需二次供水何为二次供水呢?在弄清楚这个问题之前,先来看看什么是高层住宅。一般来说,7层及檐高20米以上的住宅,都可以被称为高层住宅,而根据楼房高度的不同,高层住宅又可分为小高层、高层和超高层。通常人们把7—9层的楼房称为中高层(即人们通常所说的“小高层”)、10层及以上为高层、总高度为100米以上则为超高层。目前,在淮安,小高层和高层是较常见的高层住宅。供水设备是单位时间内输出一定流量、扬程的自动启停的给水装置。按用途分为消防、生活、生产、污水处理四类。目前使用**广泛的二次供水设备有无负压供水设备、变频恒压设备、箱式无负压供水设备等。20层以下的尽量选无塔无负压供水设备,占地小,不会有二次污染,省电节能,总体投资小,运行成本也低。一般20层以上的都用变频恒压供水,20层以下的可以用无塔无负压供水,恒压是要加建水塔水箱的,属上行下给的供水方式,而无负压是直接与自来水管网对接,属下行上给的供水方式。二次供水从几楼开始选用:二次加压供水设备选用大小,这要看实际情况,如果人数多,用水量大,就要用大一点的,相反人数少,用水量小,就可以用小一点的。另外还要根据建筑物高低,安装位置大小,自己的经济情况等来选用。总之,大小都可以实现自动供水的目的,只不过小的要比大的启泵次数多一些,在实际情况允许的情况下,还是尽量选用大一点的。高层的楼房一般是从二十层以上开始进行二次供水的。二十层以下的楼层都是不需要进行二次供水的,超过二十层的楼层一般水压就够不上了。高层楼的二次供水一般需要采用一些增压设备,但是从哪层楼开始供水主要还是看当地的实际情况。有些地方的水压比较小,水比较缺乏,那么他们可能会从比较低的楼层开始进行二次供水。有些地方的水压比较大,就可能从二十层以上的楼房才进行二次供水。