楼层采暖压力怎么计算?一般压力会有多大
136****3774 | 2018-09-20 14:16:29-
132****6675 9楼管道翁翁响说明7-9楼系统安装加压泵之后,泵配置的过大,流量偏大,造成流速过高,已经超过安定流速的临界。
如果能改换小一点的泵,使得1-6楼与7-9楼系统之间流量能合理的分配。既可以消除9楼管道的翁翁声响,同时1-6楼部分用户不太热的问题也能相应解决 2018-09-20 14:17:04 -
154****9226 供热压力和你们换热站的循环泵和补水泵扬程有关系。不分高低区的话管道选1.0MPa。 入户压力=循环泵扬程补水泵扬程-换热站内部阻力-到各用户的沿程阻力-用户所在楼层的高度 2018-09-20 14:16:56
-
136****2274 在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,推给了施工单位,这是不妥的。
因为在GB50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和GB50243—2002《通风与空调工程施工及验收规范》这两个规范中都提出:1)试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定⋯⋯。2)试验压力按照工作压力确定。
因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个规范的规定时,有两个问题需要明确:
第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定,蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。如果设计不给出工作压力或系统顶点的工作压力,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人员,在实际工程应用中,系统顶点的工作压力也不易确定。从原理上讲,系统任意点的工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。因此,实际上只能执行上述规定中“顶点的试验压力不小于0.3MPa”的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa(可取整数)。
来源:网络
供参考 2018-09-20 14:16:50
-
答
-
答
买房的有三个原因: 其一,中国人骨子的思想就是求稳,我们想要安家,想要安心,所谓稳稳当当的过生活,为此不惜借贷做房奴。 其二,一个根深蒂固的传统问题。谁有房,谁就是有为青年,谁没有房,谁就是坏孩子。 其三,大多数国民被地产商人和媒体洗脑了:现在不买,以后还会涨,房价永远比工资涨的快。现在不买,恐怕以后再也买不起了!年轻人不要贷款买房! 首先看看家庭结构 现在社会独生子很多,再过10年。**简单的估计:孩子父母一套房,老婆父母一套房,小2口还有1套房。还算平衡,等再过10年,双方父母去世,这样一家就3套房。再过10年,这个父母还会为孩子再买套房吗?不会,所以房子永远上涨论,是绝对谬论。 再看看城市化进程 农村城镇化。是城市化的一部分,并不是全国12亿人,10亿人是一二线城市就是城市化了。在美国也达不到。农民总归是大多数,而且未来新农村建设。传统的农民将逐渐减少。取而代之是新农民的增加,有土地,有乡镇企业收入,有楼房住的新农民,这些农民还会全部涌入北京吗?不会! **后,我们看看国家政策 国家十二五计划每年在一、二线城市,新建600万套经济适用房,廉租房。5年就建3000万套,可以解决一亿涌入城市的新农民的需求。但是不动产登记已实施,房产税征收在即,以3%计算,那些手里有3套房子的炒房客,每年上缴数十万的房产税。他们要还房贷和利息,又要交税,还要面临房价下降的危机,此时会有大量二手房出手。一个是进城减少,一个是房屋增加。这样看来城市化带来持续的房价上涨也是谬论。 真诚的劝告年轻人 先租房吧,不要用**具想象力的黄金10年(25岁-35岁)给银行,政府打工。年轻人买房,无疑是透支了短暂的青春和对未来长久的想象力。有很多人还透支了父母的晚年。
全部3个回答 > -
答
家装水电验收标准1、一 般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分管),我们公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的6分管),弯头一律用弧型弯头。2、检查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、线管、电线是否需要更换。3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙的时候必须打眼穿墙过,以布完电线后线管弯头少于五处且易抽动为原则。4、在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得出现交叉,水管和弱电线管如若出现交叉则水管必须从电管下部通过。5、混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,左热右冷。6、水试压,保持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不掉压,各上下试水畅通。7、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的位置。禁用电视线、网络线或电话线走同一管道。.8、所有暗盒要平整,不能超出墙平面,线管要低于墙平面8mm,与暗盒连接用暗盒螺母,开关插座分别要在同一水平面上。9、所有空调、厨房、卫生间的电线各作为一个回路直接进入配电箱,空调用4平方线,普通插座用2.5平方线,照明用1.5平方线。所有线路必须穿管子,管子穿进盒子,不能穿管子的特殊地方,用护套线处理。相线、零线、地线同径,分清花色。10、吊顶内的电线要用阻燃线管固定在顶上,线路一次到位。
全部3个回答 > -
答
要看是否能拿出**以及承担月供,如果无法承担则暂时可以不要考虑购房个人住房按揭贷款条件:1、具有城镇常住户口或有效居留身份;2、具有稳定的职业和收入,信用良好,同时具有按期归还贷款本息的能力;3、具有所购住房全部价款20%以上的自筹资金,并保证用于支付所购住房的**款;4、具有银行认可的资产作为抵押或质押,或有足够代偿能力的单位或个人作为偿还贷款本息、并承担连带责任的保证人;5、具有购房合同或协议,所购住房价格基本符合银行或银行委托的房地产估价机构的评估价值;6、银行规定的其他条件。
全部3个回答 > -
答
这个根据规范要求的2.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4钢管>1.0 P+0.4≤0.5 2P球墨铸铁管>0.5 P+0.5钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, 且不应小于 0.812.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的**低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。12.4.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。12.4.5 水压试验时环境温度不宜低于 5℃,当低于 5℃时,水压试验应采取防冻措施。