公通字[2009]46号关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局:为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相关标准规范制修订后,按发布的标准规范的有关规定执行。公 安 部 住 房 和 城 乡 建 设 部二 〇 〇 九 年 九 月 二 十 五 日主题词:消防 建筑外保温系统△ 防火抄送:中央办公厅、国务院办公厅。中央政法委。住房和城乡建设部有关部门。公安部党委,部属局级单位。(存档3份 共印700份)公 安 部 办 公 厅 2009年9月28 日印发承办人:沈 纹 张 磊 校对:马 恒民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定第一章 一般规定第一条 本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。第三条 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。第二章 墙体第四条 非幕墙式建筑应符合下列规定:(一)住宅建筑应符合下列规定:1、高度大于等于 100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。(二)其他民用建筑应符合下列规定:1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。(三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。(四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。第五条 幕墙式建筑应符合下列规定:(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。(二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。(三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。(四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。(五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。第三章 屋顶第八条 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。第九条 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。第十条 屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。第四章 金属夹芯复合板材第十一条 用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。第五章 施工及使用的防火规定第十二条 建筑外保温系统的施工应符合下列规定:(一) 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。(二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。(三)可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行,各区段应保持足够的防火间距,并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。(四)幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的,应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。(五)不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。(六)施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时,应采取可靠的防火保护措施。(七)聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。(八)施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。(九)外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。第十三条 建筑外保温系统的日常使用应符合下列规定:(一)与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等,不应堆放可燃物。(二)火源、热源等火灾危险源与外墙、屋顶应保持一定的安全距离,并应加强对火源、热源的管理。(三)不宜在采用外保温材料的墙面和屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的,应采取可靠的防火保护措施,并应在施工完成后,及时将裸露的外保温材料进行防护处理。(四)电气线路不应穿过可燃外保温材料。确需穿过时,应采取穿管等防火保护措施。
全部3个回答 >外墙外保温验收标准是怎样的?
136****7603 | 2018-08-16 02:13:43
已输入 0 字
已有4个回答
-
131****1601 按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行外墙外保温工程施工质量验收。
1、墙体节能工程质量验收
(1)适用于采用板材、浆料、块材等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。
(2)墙体节能工程应在主体结构及基层质量验收合格后施工,与主体结构同时施工的墙体节能工程应与主体结构一同验收。
(3)对既有建筑进行节能改造施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工工艺的要求。
(4)当墙体节能工程采用外保温成套技术或产品时,其型式检验报告中应包括耐候性检验。
2、材料的复验
墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料,进场时应对其下列性能进行复验:
(1)保温板材的导热系数、材料密度、压缩强度、阻燃性;
(2)保温浆料的导热系数、压缩强度、软化系数和凝结时间;
(3)粘结材料的粘结强度;
(4)增强网的力学性能、抗腐蚀性能;
(5)其他保温材料的热工性能;
(6)必要时,可增加其他复验项目或在合同中约定复验项目。
3、墙体节能隐蔽工程验收
墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:
(1)保温层附着的基层及其表面处理;
(2)保温板粘结或固定;
(3)锚固件;
(4)增强网铺设;
(5)墙体热桥部位处理;
(6)预置保温板或预剞保温墙板的板缝及构造节点;
(7)现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面;
(8)墙体节能工程的隐蔽工程应随施工进度及时进行验收。
4、墙体节能工程验收的检验批划分
当需要划分检验批时,可按照相同材料、工艺和施工做法的墙面每500 ~1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批。 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 2018-08-16 02:15:01 -
147****3420 外墙保温工程目前已经纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围,根据公消[2011]65号通知,凡建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》第二条规定,即民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级。
保温工程验收
1、验收标准
按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行外墙外保温工程施工质量验收。
外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下:
分项工程应每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少应抽查一处,每处不得小于10㎡。
2、主控项目验收
外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合(JGJ144-2004)《外墙外保工程技术规程》的要求。检查方法:检查型式、检验报告和进场复检报告。
保温层厚度应按图纸设计的要求。检查方法:插针法检查
聚苯板薄抹灰系统与聚苯板粘结面积应符合(JGJ144-2004)的要求。检查方法:现场测量。
3、一般项目验收
聚苯板薄抹灰系统和保温浆料保温层垂直度和尺寸允许偏差及抹面层和饰面层分项工程。应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。
现浇混凝土分项工程施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。
有网现浇系统抹面层厚度应符合(JGJ144-2004)规程要求。检查方法:插针法检查。
系统抗冲击性应符合(JGJ1400-2004)规程要求。检查方法:在保护层施工完工后28d进行。应根据抹面层和饰面层性能的不同而选取冲击点。采用摆动冲击。取钢球从静止开始下落的位置与冲击点之间的高差等于规定的落差。 2018-08-16 02:14:51 -
145****7111 外墙保温施工验收可以分为主控项目和一般项目,分别验收方法和标准如下:
一、主控项目
1、保温系统所用的材料必须符合设计要求和本规程的有关规定
2、保温板的厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度(设计厚度为)允许偏差为+0.1,―0.05
3、保温层于墙体之间必须粘结牢固。
4、抹面胶浆与保温板必须粘结牢固,面层无爆灰和裂缝等缺陷
二、一般项目
1、耐碱网布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,加强部位耐碱网布做法应符合设计要求
2、保温层和抹面层表面应平整、洁净,线角顺直、清晰
3、要注意保温板安装的允许偏差和抹面层的允许偏差 2018-08-16 02:14:28 -
143****3166 外墙保温施工验收可以分为主控项目和一般项目,分别验收方法和标准如下:
一、主控项目
1、保温系统所用的材料必须符合设计要求和本规程的有关规定
2、保温板的厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度(设计厚度为)允许偏差为+0.1,―0.05
3、保温层于墙体之间必须粘结牢固。
4、抹面胶浆与保温板必须粘结牢固,面层无爆灰和裂缝等缺陷
二、一般项目
1、耐碱网布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,加强部位耐碱网布做法应符合设计要求
2、保温层和抹面层表面应平整、洁净,线角顺直、清晰
3、要注意保温板安装的允许偏差和抹面层的允许偏差 2018-08-16 02:14:19
加入交流
相关问题
-
答
-
答
一般有建设单位,监理单位,设计单位,质检站,施工单位,有时也会有总包单位
全部3个回答 > -
答
外墙外保温材料分为好几种不同的种类 外墙保温材料、外墙保温电焊网、外墙保温网格布 1、无机活性外墙保温材料 2、硅酸盐保温材料3、陶瓷保温材料 4、胶粉聚苯颗粒5、钢丝网采水泥泡沫板(舒乐板) 6、挤塑板XPS7、硬泡聚氨酯现场喷涂、硬泡聚氨酯保温板 8、喷涂聚氨酯硬泡 &nbs
-
答
主要分为有机和无机两个大类,无机包括岩棉、发泡水泥等,有机包含的比较多,苯板、挤塑、聚氨酯,**好的是酚醛
-
答
性价比**高的是EPS板(聚苯板),防火**好的是岩棉板,XPS板(挤塑板)和PU板(聚氨酯)和PF板(酚醛)**好达到B1级(和聚苯板一样),但是合格产品价格偏高,不适宜外保温大面积推广。至于浆料类(胶粉聚苯颗粒、玻化微珠)保温成本低,效果差,还要看当地如何要求,山东已经禁止使用单一浆料保温了。