国家施工标准上有
隐蔽工程检查验收记录表范本哪位有?求告知
143****3104 | 2018-08-01 18:24:28
已输入 0 字
已有3个回答
-
131****7141 隐蔽工程验收记录 编号: 工程名称 隐检项目 砌体 隐蔽验收部位 围墙砌体 隐检时间 年 月 日 隐检依据 施工图 隐检内容:
1、砖的品种、规格、性能、强度等级。
2、砂浆配合比。
3、灰缝饱满度,轴线偏差,拉结筋埋设。
4、墙体平整度、垂直度。 施工单位自查情况与结论:
1、采用MU10机砖,240×115×53黏土砖 合格。
2、M7.5水泥砂浆。
3、灰缝饱满度均大于80%,轴线偏差在允许范围内,拉结筋埋设符合设计要求。
4、抽查墙体平整度、垂直度合格。 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章) 施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 专业技术负责人 质检员 专业工长 年 月 日 2018-08-01 18:33:19 -
135****8187 1隐蔽工程施工完毕,承包单位自检合格,填写《隐蔽工程报验申请表》,附《隐蔽工程验收记录》和有关分项(检验批)工程质量验收及测试资料向项目监理机构报验。
2承包单位应在隐蔽验收前48h以书面形式通知监理验收内容、验收时间和地点。
3专业监理工程师应准时参加隐蔽工程验收,审核其自检结果和有关资料,现场实物检查、检测,符合要求的予以签认。否则,专业监理工程师应签发《监理工程师通知单》,详细指出不符合之处,要求承包单位整改 2018-08-01 18:31:36 -
158****2553 ①检查内容:主要内容应包括:钢结构、钢网架工程位轴线、支承面轴线和标高;地脚螺栓;焊缝;防火涂料涂;网架焊接球节点的连接;网架支座锚栓等。
②填写要点:记录中要注明施工图纸编号;钢结构、钢网架工程应对建筑物定位轴线、支承面轴线和标高、地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固情况等;钢结构隐蔽部位焊缝;防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度;网架焊接球节点的连接方式质量情况;网架支座锚栓的位置、支撑垫块的种类及锚栓的紧固情况等。 2018-08-01 18:31:24
加入交流
相关问题
-
答
-
答
隐蔽工程检查记录 表 C5-1 编 号 工程名称 中国科协魏公村综合业务楼修缮项目 隐检项目 门框与樯体的连接 隐蔽日期 2010-10-8 隐检部位 三 层 A-U/B-3 轴线 标高 隐检依据:施工图图号 &
-
答
监理在隐蔽工程验收完毕后,及做隐蔽工程资料,在隐蔽工程需做下一步工程覆盖该工程前,做好检查记录表
-
答
隐蔽工程检查验收记录 制表日期: 年 月 日 检查验收日期: 工程名称:施工单位:建设单位: 分项工程名称:隐蔽部位
-
答
要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。 2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况; 3、要看功能性,.......