每个房间四角距离墙面50cm处的净空检查点和房间中心点, 用于检测净空高度;以及相对应的墙面上距离地面50cm处弹线,用于检测开间尺寸。1、验收内容:1)室内净高检查方法及数量:激光测距仪。每个房间(除厨房、卫生间等外)抽测5点(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1点,中间测1点)。2)室内净开间、净进深检查方法及数量:激光测距仪。每个房间(除厨房、卫生间等外)抽测2处,(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1处)无墙体则测柱间净距(距柱边处各测1处)。3)地面水平度检查方法及数量:激光水平仪。每个房间(除厨房、卫生间等外)抽测5点(其中距墙(柱)角300~500mm处各测1点,中心处测1点)。2、验收标准:1)净高负偏差不超过20mm,极差(实测值中**大值与**小值之差)不超过20mm。2)净开间、净进深极差(实测值中**大值与**小值之差)不超过20mm。3)测量地面水平度,当开间(进深)5m以内不超过20mm,当开间(进深)超过5m时每延米不超过5mm。4)精装修标准另定。
全部3个回答 >请问逐套验收楼层如何弹线?
133****8571 | 2018-07-06 16:11:15
已输入 0 字
已有3个回答
-
132****2396 验收标准:
1)净高负偏差不超过20mm,极差(实测值中**大值与**小值之差)不超过20mm。
2)净开间、净进深极差(实测值中**大值与**小值之差)不超过20mm。
3)测量地面水平度,当开间(进深)5m以内不超过20mm,当开间(进深)超过5m时每延米不超过5mm。
4)精装修标准另定。 2018-07-06 16:12:21 -
137****5372 1、验收内容:
1)室内净高
检查方法及数量:激光测距仪。每个房间(除厨房、卫生间等外)抽测5点(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1点,中间测1点)。
2)室内净开间、净进深
检查方法及数量:激光测距仪。每个房间(除厨房、卫生间等外)抽测2处,(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1处)无墙体则测柱间净距(距柱边处各测1处)。
3)地面水平度
检查方法及数量:激光水平仪。每个房间(除厨房、卫生间等外)抽测5点(其中距墙(柱)角300~500mm处各测1点,中心处测1点)。 2018-07-06 16:11:51 -
153****0799 分户验收需要提供的验收线为:
每个房间四角距离墙面50cm处的净空检查点和房间中心点, 用于检测净空高度;以及相对应的墙面上距离地面50cm处弹线,用于检测开间尺寸。
2018-07-06 16:11:38
加入交流
相关问题
-
答
-
答
踢脚线的验收标准: 1、踢脚线的接缝严密,表面光滑,高度、出墙厚度一致; 2、踢脚线与门框间隙≤2毫米;踢脚线拼缝之间间距≤1毫米;踢脚线与地板表面的间隙应该在3毫米到5毫米范围内;踢脚线扣口的高度差应≤1毫米。 检验方法:观察、手摸和脚踩检查。
全部4个回答 > -
答
一、仪器:经纬仪、全站仪(地下室、一层用)、线坠二、步骤:基础**好用全站仪,找准基准点,算好角度、距离,钉角桩、轴线桩;楼层上用经纬仪,通过预留的观察孔将下一层的轴线引到本层。
全部3个回答 > -
答
综合验收流程如下住宅小区建设项目全部竣工后,开发建设单位应向项目所在地房地产开发主管部门提供住宅小区综合竣工验收申请报告并递交报告。县房地产开发主管部门接到开发建设单位竣工综合验收申请后应及时审核相关证件及资料。审核合格的项目30日内由县房地产开发主管部门组织综合验收小组对住宅小区进行综合验收,审核不合格的项目应书面通知开发建设单位,并说明原因。审核合格的项目,县房地产开发主管部门应及时组织对其进行现场核验,现场核验的内容所括:住宅小区的配套设施设备、公用服务设施及绿地等。通过审核证件及现场核验合格的项目,县房地产开发主管部门应颁发住宅小区竣工综合验收合格证书并公告。经综合验收合格的小区方可颁发房屋产权证书。
全部3个回答 > -
答
会更轻松一些,像君悦酒店的行政前台都是坐着办公,只接待15-18层的行政楼层客人,向大堂前台会接待各种类型的客人,比较杂