多层建筑放线可用外控法和内控法,放线方法很多,通常用的是外控法;也就是在所建房基础(±0.00)位置做点,然后用土法吊线将轴线向上传递,注意的是不能逐层向上引线,每次引线都要从底层开始。另外还有一种常用的是用经纬仪将轴线向上引测。模板上开孔适用于内控法,一般高层建筑采用,当然多层建筑也可采用。
全部3个回答 >楼层放线怎么放小线
148****4240 | 2019-09-20 02:52:15-
147****3405 一、仪器:经纬仪、全站仪(地下室、一层用)、线坠
二、步骤:基础**好用全站仪,找准基准点,算好角度、距离,钉角桩、轴线桩;楼层上用经纬仪,通过预留的观察孔将下一层的轴线引到本层。
2019-09-20 02:55:21 -
137****9621 一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。
用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。 2019-09-20 02:55:16 -
158****4678 轴线控制线宜采用距离轴线500mm以内的控制线,比如300mm,500mm等的控制线,如此可便于吊线,且测量方便,并且可一人独立操作,尺子距离短,视线误差小,可提高准确度。 2019-09-20 02:55:11
-
答
-
问 楼层标高怎么放线答
方法步骤:需要先找业主方索要控制点资料,施工方带测量队跟据资料描述去施工现场找到实际放样点(一般是水泥墩,上面会有一个十字花的钢制点),用测量仪器(一般用RTK)对实际放样点进行测量,拿实际坐标对比资料上面给的坐标,是否有出入。其实交控制点,施工方对业主方交与的测量控制点的一个较核。一般会有十几个点,测量完成后,形成控制点网,作为以后施工的参照。建筑物在楼面上放样时,一般采用线垂或经纬仪,从底层四在角的轴线控制点引测到楼面上,弹出纵横墨线即得到楼层控制线,再根据图纸尺寸和控制线用钢尺
全部3个回答 > -
问 楼层放线是什么啊答
高层放线一般是这样的:1、把标高从原始点引测到新建筑的建筑物上去,一般放在新建筑物的角柱子上,方便向上引测标高,为了减少引测的误差,一般都从同一基准点向上引测3层,4层,~~~N层,一般以10层为一整尺50米,或60米,然后再做一个50或60米标高点,再向上引测标高~~~直到完成标高的传递工作。2、标高传递到相应的楼面后,要抄水平标高给木工用或浇砼抄平用或给其它专业单位用的。3、轴线或控制线的引测工作,从永久性建筑上或固定点引测轴线或控制线向下到基础内,向上到正负0以上去。基础内施工完成到正负0标高时,就重新做4块钢板预埋在地下室顶板四个角的位置处,一般是预埋钢板中心到二个方向的轴线距离是1米或其它整数。这就是控制轴线,然后用激光铅直仪器向上传递控制轴线(把4块钢板上点引测上去,通过轴线洞口200*200或250*250),边结成控制矩形轴线。然后再在楼层上引测小线、柱头线、梁边线等等。一般是15层一打用激光铅直仪器,轴线洞口封洞,现标出轴线点,重新向上引测控制轴线~~,就是个循环下去。
全部3个回答 > -
问 什么是楼层放线答
1.从建筑物四角的事先标记好的轴线控制点。2.引点上楼板。3.在板上形成相互两条基线。4.根据基线结合设计图上的构件位置关系分线就可以用尺子拉了。这是方法之一,方法之二是:在每层板上的固定位置处层层预留小洞,以方便垂直向上引线上楼板,再划出两条垂直互交的基线就可以了。
全部3个回答 > -
答
从建筑物四角的事先标记好的轴线控制点,采用经纬仪、全站仪(地下室、一层用)、线坠,找准基准点,算好角度、距离,钉角桩、轴线桩;楼层上用经纬仪,通过预留的观察孔将下一层的轴线引到本层。基础**好用全站仪。还有一个办法就是在每层板上的固定位置处层层预留小洞,以方便垂直向上引线上楼板,再划出两条垂直互交的基线就可以了。
全部5个回答 >