多层建筑放线可用外控法和内控法,放线方法很多,通常用的是外控法;也就是在所建房基础(±0.00)位置做点,然后用土法吊线将轴线向上传递,注意的是不能逐层向上引线,每次引线都要从底层开始。另外还有一种常用的是用经纬仪将轴线向上引测。模板上开孔适用于内控法,一般高层建筑采用,当然多层建筑也可采用。
全部3个回答 >楼层放线是什么啊
145****8140 | 2018-07-07 16:29:24
已输入 0 字
已有3个回答
-
153****4611 高层放线一般是这样的:
1、把标高从原始点引测到新建筑的建筑物上去,一般放在新建筑物的角柱子上,方便向上引测标高,为了减少引测的误差,一般都从同一基准点向上引测3层,4层,~~~N层,一般以10层为一整尺50米,或60米,然后再做一个50或60米标高点,再向上引测标高~~~直到完成标高的传递工作。
2、标高传递到相应的楼面后,要抄水平标高给木工用或浇砼抄平用或给其它专业单位用的。
3、轴线或控制线的引测工作,从永久性建筑上或固定点引测轴线或控制线向下到基础内,向上到正负0以上去。基础内施工完成到正负0标高时,就重新做4块钢板预埋在地下室顶板四个角的位置处,一般是预埋钢板中心到二个方向的轴线距离是1米或其它整数。这就是控制轴线,然后用激光铅直仪器向上传递控制轴线(把4块钢板上点引测上去,通过轴线洞口200*200或250*250),边结成控制矩形轴线。然后再在楼层上引测小线、柱头线、梁边线等等。一般是15层一打用激光铅直仪器,轴线洞口封洞,现标出轴线点,重新向上引测控制轴线~~,就是个循环下去。 2018-07-07 16:30:39 -
131****5908 首先定位:工程所在都有测绘局给留下的坐标点。用经纬仪打出直线即可。给你两个点你该知道怎么打直线吧?不会的话先把经纬仪玩熟了再说。楼层放线:就是根据基础上留下的轴线位置,用线坠吊上去,然后校正出当前楼层的轴线位置,再根据图纸把细部划分出来就好。
做为施工员,放线是**简单的活了。只要细心就好。推荐本书你可以看下,其中包括很多不规则建筑的放线方法。书名字叫《施工测量手册》。刚开始干施工,先跟着师傅混着。学起来很快。千万别粗心放错了。 2018-07-07 16:30:19 -
142****3549 所谓放线就是把图纸上的剪力墙位置及梁的位置放样到施工现场,让操作工人按照所放的线操作施工。一般放的是剪力墙、柱子、梁的边线,同学说的放轴线不是目的,目的是为了找出剪力墙等构件的位置。
通常高层住宅步骤是
1,先找出楼层标准坐标点也叫投点(可以用激光投线仪投射激光点)。
2、放控制线控制线。
3、放轴线根据控制线找出各个轴线位置。
4、放剪力墙、柱、及梁线。
在工地跟师傅几天就会了,希望对你有帮助,很简单的。多观察就好 2018-07-07 16:29:46
加入交流
相关问题
-
答
-
问 什么是楼层放线答
1.从建筑物四角的事先标记好的轴线控制点。2.引点上楼板。3.在板上形成相互两条基线。4.根据基线结合设计图上的构件位置关系分线就可以用尺子拉了。这是方法之一,方法之二是:在每层板上的固定位置处层层预留小洞,以方便垂直向上引线上楼板,再划出两条垂直互交的基线就可以了。
全部3个回答 > -
问 楼层标高怎么放线答
方法步骤:需要先找业主方索要控制点资料,施工方带测量队跟据资料描述去施工现场找到实际放样点(一般是水泥墩,上面会有一个十字花的钢制点),用测量仪器(一般用RTK)对实际放样点进行测量,拿实际坐标对比资料上面给的坐标,是否有出入。其实交控制点,施工方对业主方交与的测量控制点的一个较核。一般会有十几个点,测量完成后,形成控制点网,作为以后施工的参照。建筑物在楼面上放样时,一般采用线垂或经纬仪,从底层四在角的轴线控制点引测到楼面上,弹出纵横墨线即得到楼层控制线,再根据图纸尺寸和控制线用钢尺
全部3个回答 > -
答
从建筑物四角的事先标记好的轴线控制点,采用经纬仪、全站仪(地下室、一层用)、线坠,找准基准点,算好角度、距离,钉角桩、轴线桩;楼层上用经纬仪,通过预留的观察孔将下一层的轴线引到本层。基础**好用全站仪。还有一个办法就是在每层板上的固定位置处层层预留小洞,以方便垂直向上引线上楼板,再划出两条垂直互交的基线就可以了。
全部5个回答 > -
答
一、仪器:经纬仪、全站仪(地下室、一层用)、线坠二、步骤:基础**好用全站仪,找准基准点,算好角度、距离,钉角桩、轴线桩;楼层上用经纬仪,通过预留的观察孔将下一层的轴线引到本层。
全部3个回答 >