在放线时,有2种线,1是结构线,1是建筑线,你问的是结构线,则地下室房间的线就是建筑线,是不会在结构施工段里放出的。地下室,都是先把柱子的轴网线放出,来定位柱子,在根据这个轴网线,直接放出剪力墙的边线,如果是很大的地下室,一般采用3条控制线或4条控制线,这个没有明确的规定,一般的,长度超过60米是,需要加2条控制线。
全部3个回答 >高层地下室怎么放线用点投下去还是
137****4303 | 2018-06-30 18:19:16-
137****8284 高层施工放线怎样控制:
1、在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时可通知上层定点。
2、楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。
3、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法。即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。
4、高层放线中控制轴线的设置一般常用的采用内控法,内控法就是呈“十”字交叉的四个点,定点设置主要是在楼板中预留四个预先设计好的轴线控制板洞,然后采用激光垂直投影仪在下边楼层核对控制点,从预留控制洞口投射到上一层,以此类推。投点完成后才在上层楼面进行量尺,放墙柱梁轴线。一次内控法一般可以投点6-8层。
本回答由科学教育分类 2018-06-30 18:20:11 -
141****4921 一般采取逐层留洞的方法。
使用仪器——激光垂线仪。将激光束置于铅直方向以进行竖向准直的仪器。用于高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中的垂直定位及以后的倾斜观测,精度可达0.5×10-4 。
1、具体为每层留置1-2个边长不大于30cm的洞,在洞 的正下方设置永固水准点(要有利于经纬仪使用)。
2、施工上面一层放线时,将激光垂线仪置于前面设置的永固水准点上,将经纬仪置于上一层的洞口上。
这样不管高层有多高,都可以如履平地一般。 2018-06-30 18:19:52 -
138****6127 1、用经纬仪把轴线引过来,这种方法笔记准确,但操作比较繁琐,得支好几次仪器。
2、用线坠把轴线引过来,需要挂线,用线坠进行投影,这种方法虽然简单操作,但需要经验丰富,否则误差会很明显。 2018-06-30 18:19:32
-
答
-
答
听别人说,地下室冬暖夏凉,但好像也挺潮湿的。
全部6个回答 > -
答
算的。按照新版《规范》,地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算,结构层高在2.2米及以上的,应计算全面积;结构层高在2.2米以下的,应计算二分之一面积。建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层,结构层在2.2米以下,也要算二分之一面积。还有顶盖的采光井应按一层计算面积,且结构净高在2.1米及以上的,应计算全面积;结构净高在2.1米以下的,应计算1/2面积。这样一来完全颠覆了地下室、半地下室不计算面积的旧规范。建筑面积还包括:建筑面积=有效面积+结构面积=使用面积+辅助面建筑面积+结构面积=结构面积+辅助面积+套内使用面积(1)建筑面积:指建筑物长度、宽度的外包尺寸的乘积再乘以层数。它由使用面积、辅助面积和结构面积组成。(2)使用面积:指建筑物各层平面中直接为生产或生活使用的净面积的总和。(3)辅助面积:指建筑物各层平面为辅助生产或生活活动所占的净面积的总和,例如居住建筑中的楼梯、走道、厕所、厨房等。(4)结构面积:指建筑物各层平面中的墙、柱等结构所占面积的总和。依据不同的使用目的建筑面积可分为以下几类:1、依据对建筑物建筑面积的组成部分可划分:总的建筑面积=地上建筑面积+地下建筑面积2、依据是否产生经济效益划分:可收益的建筑面积、无收益的建筑面积、必须配套的建筑面积(无收益部分)3、按建筑物内使用功能不同划分:住宅功能的建筑面积、商业功能的建筑面积、办公功能的建筑面积、工业功能的建筑面积、配套功能的建筑面积、人防功能的建筑面积。4、按成套房屋建筑面积构成划分:成套房屋的建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有公用建筑面积