房屋防雷地极安装位置选择农村的第一考虑是进线电表位,简单走线少土质环境好,水源边,地阻低不过,如果是钢筋混凝土结构的,选地极地桩和防雷圈梁结构的只要考虑总等电位端子板,不用考虑地极了,就算有地极,地极也必须和上述的地桩连结。
全部3个回答 >自建房防雷地极如何安装?
143****6450 | 2018-06-22 16:04:45-
152****6672 自建房没有做避雷系统,装水电的时候非常有必要安装接地线。
接地线首先 是用电安全。装水电装地线是人生安全和电器安全的根本保障呢。
至于防雷地线,可以考虑相应的设计,因为自建房是非标建筑,千奇百态,如何做防雷地线倒是计算衡量,因为避雷线也是引雷线,以下情况一定要装
钢筋混凝土地桩的
水塘边的建筑
高度比别的房子高处较多的,房子形状飞檐走壁的
2018-06-22 16:05:42 -
144****6845 屋顶四周及突出的地方安装一圈40*4的镀锌扁铁,用20CM长的圆钢作支架焊上,然后从建筑物的四角用12的镀锌圆钢引下,用50*5的镀锌角铁在四角地面打入土里2-3米,并和引下的圆钢焊接,并在焊接处用沥青和玻纤布作好防腐,如果地面土壤特别干燥的话,要到五金店买点防雷降阻剂和角钢一起埋下,效果就更好了
2018-06-22 16:05:34 -
131****2627 房屋防雷地极安装位置选择
农村的第一考虑是进线电表位,简单走线少
土质环境好,水源边,地阻低
不过,如果是钢筋混凝土结构的,选地极地桩和防雷圈梁结构的只要考虑总等电位端子板,不用考虑地极了,就算有地极,地极也必须和上述的地桩连结。
2018-06-22 16:05:16
-
答
-
答
如果农村的房建在一片房屋中间,并且高度不突出,就不需要单独设方直击雷设施,只需要在房屋的电源进线处安装避雷器或浪涌保护器,以避免雷电高压沿电源线进入屋中设备。如果房屋比周围房屋高,且周围空旷,**好设置避雷装置,可以沿屋顶安装直径10的钢筋作为避雷线,然后至少设置两根引下线入地,地中埋设接地极,埋深顶端距地0.8米,接地电阻不大于10欧姆。接地极可以是40x4 2.5米长的角钢,或直径15的2.5米长圆钢,一般有3根在地中三角形的三个尖上设置,三角形边长5米。用扁钢40x4 或圆钢直径至少15连结起来。设置单独的避雷装置的建筑 电源进线处仍需要防雷保护器。
全部3个回答 > -
答
试试以下方法:在房屋顶安装避雷针。每年入夏之前,必须对避雷设备进行检查,测定其电阻值。电视共用天线塔应安装独立的避雷系统,也可以用建筑避雷系统连接在一起。住户的电灯线、电话线应同避雷线保持不小于50厘米的安全距离,千万不要把电话线绑在避雷针上。雷雨天气时,要注意关好门窗,以防侧击雷和球状雷侵入。雷雨天气时,**好把家用电器的电源切断,并拔掉电源插头;不要使用带有外接天线的收音机和电视机;不要接打固定电话。=
全部3个回答 > -
答
水管,**好的口径是4分。不光冷热水,厚度不统一,就连热水,也有几个规格。一般家庭装修用管,都是用热水,不用冷水管。工程中,还会用冷水管。6分是比4分大一号的规格。与4分管一样。冷热水厚度不同。且热水厚度也不同。一般高楼中,都是用6分。因为水压可能会不够,增加水的出水量。如果是自家小别墅可是自建房,四分足够。另外就是,各个地方,地区习惯不同。有些地区习惯与4分,有些地区习惯与6分。没有好坏之分。
全部3个回答 > -
答
当然可以的,只是需要提前做好工作,进场前要与水电工进行技术交底,安排施工流程!基本流程:1)、测量好地面与门槛、屋顶之间的高度,确保地暖安装后不影响净高。2)、本工程不易与其他装修工种同时进行,前期需要协调好进场顺序并做好施工方案设计。3)、施工前地面需要找平、选好材如(地热管、分水器、混水装置、保温材料...等等)并提前确定好分水器位置。4)、地暖安装第一步需要走好主管道、并做打压,之后固定分集水器并与主管道之间做好相应的连接,其次铺设保温板、反射膜。5)、地暖盘管过程中要求工人照图施工,管路之间不得有任何交叉与衔接,多条环路要平衡,每个回路之间要设置排气阀与过滤器,与分水器之间的连接要求横平竖直。