不知道你所说的大洞具体是指多大尺寸的洞,一般楼面洞口**好预留,并做好洞口加强处理,如果是后期混凝土浇完后再开洞,大的洞口要进行结构加固处理
全部3个回答 >楼板房顶楼如何挖洞
138****0808 | 2018-06-20 20:53:03
已输入 0 字
已有5个回答
-
146****3300 违规建筑,受法律制裁,安全第一 2018-06-20 20:54:11
-
157****1130 、混凝土标号宜采用C25或C30,现浇楼板强度等级不应大于C30,但不应小于C20,并应注明梁、板、柱的水灰比和设计坍落度要求。
2、抗温度、收缩钢筋宜采用直径细而密的方法配筋,间距不宜大于100㎜,沿纵横方向的配置率分别不宜小于0.3%。(φ10直径以上负弯矩钢筋,在覆盖区域外按间隔拉通配置温度筋)。
3、房屋下列五种部位的现浇板、屋面板内应配置抗温度收缩钢筋。
①当房屋平面形体较大凹凸时,在房屋凹角处的楼板,建筑平面尽量规则,避免平面形状突变,当楼板平面形状不规则时,宜设置梁,使之形成较规则的平面。
②房屋两端阳角处及山墙处的楼板;
③朝南外墙设有大面积玻璃时,与南向外墙相邻的楼板;
④房屋顶层及屋面现浇板;
⑤与周梁、柱、墙等构件整浇且受约束较强的楼板。
4、开间3.9m(含3.9m)的楼板应配置双层向钢筋,直径不小于8㎜,间距不宜大于100㎜,内外转角处应设置大于7φ8以上的放射型钢筋,长度大于短边板宽的1/3或按双向对角长度的1/4配筋,配筋的间距不宜大于100㎜,并应满足锚固长度计算要求。
5、当楼板内需埋管线时,设计板厚不得小于110㎜。管线必须布置在结构层中性轴位置上,并应尽量避免连续穿越整块楼板。电器线路预埋管小于25㎜时,并且线管的辅设走向重合于垂直混凝土的收缩和受拉力向时,宜增设垂直于管线的短钢筋网,宽度为300㎜,按构造要求增设S钩拉接,进行加强。管线不宜立体交叉穿越,对交叉布线处宜采用线盒方法。若楼板开洞,当洞口直径或宽度不大于300㎜时,受力钢筋绕过洞边,当洞口大于300㎜时,应有洞边加设附加钢筋,附加钢筋截面面积应大于被截面积的总和,且应满足搭接长度要求。
① 现浇楼板设计厚度不宜小于110mm(厨房、浴室、阳台板不得小于90mm),单向板应≥L/50 (L为板的短向跨度)。
② 应重视屋面结构的保温设计,屋面的传热度宜≤1.0W/㎡.k。
③ 房屋长度大于40米时,可在楼面中部设置后浇带。
6、在高大建筑物施工中,为了减少施工过程中由于混凝土收缩对结构形成开裂的可能性,宜采取“抗放结合”的综合措施。对较长的工程可设置“后浇带”,(每隔30-50m设一道)。后浇带的宽度不宜少于800㎜;钢筋不截断,后浇带的混凝土强度等级宜高于两侧混凝土一个级别,且必须采用补偿混凝土浇筑,其保湿养护的时间不得少于14天。(后浇带浇筑,在设计无要求时,应在其两侧混凝土龄期6周后再进行浇筑),高层和裙房的“沉降后浇带”应满足沉降差异值后浇捣,此类“后浇带”钢筋宜采用切断搭接方法进行施工。后浇带留置宽度应大于钢筋搭接长度,且应大于800㎜。 2018-06-20 20:54:06 -
156****1943 这个需要慎重,**好在开发商那拿到建施图看好结构。其他的卖楼梯那里有很多例子可以理解的。 2018-06-20 20:53:58
-
137****4374 用水钻钻孔逐渐连成线,破成块,噪音小。
这样你开洞必须加固,在楼梯拐角处加钢柱,再沿楼梯开洞红线处加钢梁,支撑在钢柱及原有结构梁上。
钢柱下面还要加基础或进行加固。
这样做,开洞的楼板受力情况严重改变,对抗震及结构耐久性极其不利。
根据规范,板上开洞边长大于800时,要求洞边设梁以保证洞口的边缘约束。对于已浇注好的砼楼板,当需要开洞时,应算后期破坏性留洞,属于加固范畴。加固要点如下:
首先要分清洞口的所在位置,如整个板跨不大(小余2米),则开洞影响大;反之则小。
开洞影响大,则需要加边梁,按构造180x300即可,具体看跨度需要。影响小,则洞边加设附加钢筋即可,两边伸入要求锚固长度。
同时还要考虑的因素有,板上使用功能,这要和整体计算有关。当房间为储藏,堆材等用途则和通道,空敞功能是不能同样处理的。需要计算。
还要考虑的因素则复杂了,正规项目则要应严格按计算处理,私宅民房则简单处理即可。
以上仅供参考。 2018-06-20 20:53:51 -
131****3504 千万不要因小失大:每层楼的线交板都是用纵横的6厘米钢筋编好后浇注混泥土而成的。如果开洞就会破天花板的结构,非常危险。并且还会因开洞,楼层板会因应力改变而开裂。你的住房很可能因这一个洞,而降低价值(如100万的住房,变成只值50万左右了),因为已经是开裂的漏屋了。
还有,有的楼板不是线交板,而是用预制板搭出来的,开洞就更危险了,因为开洞后,预制板就断了!天花板就会掉下来!
楼上的朋友只是说不要被罚,被罚才是小事一件呢。自己的生命和财产才是更要紧的。
二楼的朋友,对房屋结构讲的是外行话,哈。现在就是不破坏顶层,而出现顶层渗漏也是常有的事,不然,很多人都不想购顶层,这就是其原因之一。顶层虽不承重,但就因不承重反而更易开裂。所以,就是不准人上顶层也要修建顶层女儿墙(顶层上的围的那圈1米多高的墙叫女儿墙),就是为了压着顶层楼板,不让其因应力不均而开裂。
还有一个问题想不通,为何一定要开洞?在楼梯间,不是每栋楼房都会留出通向楼顶的楼梯的吗?我们这儿有很多楼顶是让顶层住户上去,而且顶只归顶层住房管理和维修(如补漏等)。 2018-06-20 20:53:44
加入交流
相关问题
-
答
-
答
楼层的选择还是结合家庭成员结构和个人喜好考虑。总体来说,顶楼会有可能出现漏水等烦人的情况,慎重考虑。
全部4个回答 > -
答
用无机材料的好.无污染,环保.如膨胀珍珠岩,膨胀蛭石,保温砂浆也可以的.
全部5个回答 > -
答
3楼就可以了
全部3个回答 > -
答
屋顶楼板总厚度一般为60-80mm 钢筋混凝土现浇楼板:当承重墙的间距不大时,如住宅的厨房间、厕所间,钢筋混凝土楼板可直接搁置在墙上,不设梁和柱,板的跨度一般为2-3米,板厚度约为70-80mm。 钢筋混凝土肋型楼板:也称梁板式楼板,是现浇式楼板中**常见的一种形式。它由主板、次梁和主梁组成。主梁可以由柱和墙来支撑。所有的板、肋、主梁和柱都是在支模以后,整体现浇而成。其一般跨度为1.7-2.5m,厚度为60-80 mm。 无梁楼板,其为等厚的平板直接支撑在带有柱帽的柱上,不设主梁和次梁。它的构造有利于采光和通风,便于安装管道和布置电线,在同样的净空条件下,可减小建筑物的高度。其缺点是刚度小,不利于承受大的集中荷载。 板式楼板,是将楼板现浇成一块平板(不设置梁),并直接支承在墙上的楼板。它是**简单的一种形式,适用于平面尺寸较小的房间(如混合结构住宅中的厨房和卫生间)以及公共建筑的走廊。板式楼板按周边支承情况及板平面长短边边长的比值,分为单向板、双向板、悬挑板等。
全部3个回答 >
买房交流
3040
人正在讨论北京楼市
北京买房交流(442)