应算入每层建筑面积内。根据:《建筑工程程建筑面积计算规范GB/T 50353-2005》3.0.15 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。
全部4个回答 >泄爆井算建筑面积吗?
148****1534 | 2018-06-15 16:21:26
已输入 0 字
已有3个回答
-
153****8855 建筑中的门窗、轻质墙体、轻质屋盖等部位可以作为泄压面积使用
泄压是减轻爆炸事故危害的一项主要技术措施,属于“抗爆”的一种措施。泄压设施可为轻质屋盖、轻质墙体和易于泄压的门窗,但宜优先采用轻质屋盖,不应采用普通玻璃。易于泄压的门窗、轻质墙体、轻质屋盖是指门窗的单位质量轻、玻璃较薄、墙体屋盖材料密度较小、门窗选用的小五金断面较小、构造节点的处理上要求易摧毁和脱落等。用于泄压的门窗可采用楔形木块固定,门窗上用的金属百页、插销等可选用断面小一些的,门窗的开启方向选择向外开,这样一旦发生爆炸,因室内压力大,原关着的门窗上的小五金可能遭冲击波破坏,门窗则自动打开或自行脱落以达到泄压的目的。这些泄压构件就建筑整体而言是人为设置的薄弱部位。当发生爆炸时,它们**先遭到破坏或开启,向外释放大量的气体和热量,使室内爆炸产生的压力迅速下降,从而达到主要承重结构不破坏,整座厂房(库房)不倒塌的目的。 2018-06-15 16:24:46 -
156****0474 锅炉房常说的是泄爆面积,不是泄爆口。
锅炉房泄爆面积不小于锅炉房地面积10%。轻质屋顶和玻璃窗都可做泄爆面积。
泄爆的玻璃窗不能在邻近主要交通道路的锅炉房墙上开设。
燃油锅炉的烟道上设泄爆口,以防燃油锅炉启动时烟道内燃油蒸汽积聚而爆作。
其他有爆炸危险的建筑也应保证泄爆面积。 2018-06-15 16:23:51 -
137****6306 锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施.并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻.地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积,应满足泄压面积的要求.
2018-06-15 16:23:18
加入交流
相关问题
-
答
-
答
依据建筑工程程建筑面积计算规范GB/T 50353-2005中3.0.15 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。所以风井计入建筑面积。
全部3个回答 > -
答
算建筑面积的,管道井就是建筑中专门留给诸如通风管道、给排水管道、电气管道等通行的一个通道。
全部5个回答 > -
问 窗井算建筑面积吗答
虽注明窗井,但可以按采光井,有顶盖的可以计算建筑面积,2.2米以上计算全面积,以下计算1/2面积。如图的附墙风井不计算建筑面积。建筑面积室外结构外墙计算。
全部3个回答 > -
答
不算,建筑面积计算规则有明确说明:地下部分的建筑是不计算建筑面积的。故采光井是无法计算到建筑面积内的。
全部5个回答 >
买房交流
3181
人正在讨论北京楼市
北京买房交流(365)