华景润府配电房位于-1#地下室。不会对居民产生影响。
全部3个回答 >请问大家,变压器与住宅距离多少?
138****0948 | 2018-05-31 15:48:57
已输入 0 字
已有5个回答
-
151****7249 这种电都是50Hz的交流电,变压器的电磁辐射是非常非常轻微的,对人的影响也是非常非常小的。辐射能力和频率密切相关,射频的频率是非常高的,50Hz叫工频。
图上看应该是10kV的线路,10kV的高压对人的影响也是很轻微的。有资料说长期在几十万伏超高压线下(不是变压器)生活的人的健康是受到高压电场一定影响的。
总的来说我认为不是没有影响,但是很轻微,权衡利弊还是比在市里要好。 2018-05-31 15:51:30 -
152****1371 变压器离住宅的安全距离,可以从电压、散热、噪声、辐射等几个方面考虑。 S11-500KVA变压器高压端电压为10kv等级。如果你查政府部门规定的安全距离,对于10kV电压则会有许多个不同的数值;比如0.7米(**小安全距离)、1.5米(电力设施保护要求)、5米(建设工地要求)、6.5米(架空线与民房距离)....等等。 从散热考虑,1000kvA以下容量变压器靠墙**小距离为0.8米(工业与民用配电设计手册)。 变压器运行多年后可能出现低频噪声,现实中虽然这种噪声很低,但只要高出背景噪声约10db就可以在夜间严重影响居民休息。 由于磁场被限制在铁芯之内,加上密封的金属外壳,所以变压器的电磁辐射极其低。 综合以上情况,如果不考虑噪声,变压器离住宅的距离保持在5~6米以上为好;如果考虑噪声,那当然是越远越好。 2018-05-31 15:50:54
-
148****7209 按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。 2018-05-31 15:50:32
-
154****9829 根据《电力工程电气设计手册》规定,10千伏的电器设备离建筑物距离**少为3米。
所以说变压器离住房3米远符合安全标准 . 2018-05-31 15:50:08 -
144****4793 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,并规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。
环保部门报道介绍:我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
另外,《电力工程电气设计手册》规定,10千伏的电器设备离建筑物距离**少为3米。 2018-05-31 15:49:44