这种电都是50Hz的交流电,变压器的电磁辐射是非常非常轻微的,对人的影响也是非常非常小的。辐射能力和频率密切相关,射频的频率是非常高的,50Hz叫工频。图上看应该是10kV的线路,10kV的高压对人的影响也是很轻微的。有资料说长期在几十万伏超高压线下(不是变压器)生活的人的健康是受到高压电场一定影响的。总的来说我认为不是没有影响,但是很轻微,权衡利弊还是比在市里要好。
全部5个回答 >请问500kva变压器能带多少住宅用电?
143****6811 | 2018-06-02 12:57:21-
141****0833 可达300--600户. 2018-06-02 13:00:38
-
138****5598 因家用电器增多,现在家庭用电表是10(40)安,取中间数20安乘220伏等于4、4千瓦,100千伏安变压器是指视在功率,实际功率等于100乘0、8等于80千瓦,80千瓦除4、4千瓦约等于20家,20家乘三相等于60家(注意必须三相平均分配) 2018-06-02 12:59:50
-
155****8980 要看小区的档次及建筑面积,一般中档可选630KVA。 2018-06-02 12:58:37
-
136****3039 如果按功率因数0.9计的话,有功功率是:800×0.9=720kW;按0.85计的话,是680kW。
能带多少户,各地的差距将会很大。以前没有家用电器时,每月一户有5kWh就够了,目前发达地区每户可用电250kWh以上。 2018-06-02 12:58:23 -
132****8832 我是供电公司的。500kVA可供100户居民。
变压器负载率一般不超过80%,也就是说,500kVA变压器一般只允许带500*0.8=400kVA,按每户4kW来计算,就只能供100户居民使用 2018-06-02 12:58:07
-
答
-
答
华景润府配电房位于-1#地下室。不会对居民产生影响。
全部3个回答 > -
答
果你是指安装在你家附近的那种变压器,那没有任何影响。
全部3个回答 > -
答
到600A过载已经很严重了,弄不好会烧变压器,同时电压也不能保证,假如功率因数比较低的话(0.75以下)可以考虑增加无功补偿,使功率因数尽可能接近1,变压器还勉强能用,否则还是应该考虑增容。增容首先应到供电部门办理增容手续,并做好增容设计。增容的方法有两种,一是直接更换更大容量的变压器,如换为400或500kVA变压器;也可以考虑增加一台变压器,如200kVA,两个方案的费用相差不大,但增加变压器的方案在轻负荷时运行方式会比较灵活。
全部4个回答 > -
答
小区住宅用户的变压器容量的计算方法按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在一户一户的总和是5500÷1.732 ≈ 3176KW,这个数是小区所有电器同时使用时的**大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率5500÷1.732≈3176KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA 。还可以怎么计算,先把总5500功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因数0.85也≈3737KVA。按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000KVA的变压器。 你这里首先将每户大概设计多少容量,一般用户4-8KW,150㎡的用户一般8-12KW,特殊用户10-15KW,另外,将用户数计算好后还要加上,小区公共用电的容量。