华景润府配电房位于-1#地下室。不会对居民产生影响。
全部3个回答 >住宅小区如何选择变压器?怎么规定的呢?
158****1408 | 2019-06-17 10:44:57
已输入 0 字
已有4个回答
-
136****4778 小区住宅用户的变压器容量的计算方法
按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在一户一户的总和是5500÷1.732 ≈ 3176KW,这个数是小区所有电器同时使用时的**大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率5500÷1.732≈3176KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA 。
还可以怎么计算,先把总5500功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因数0.85也≈3737KVA。
按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000KVA的变压器。
你这里首先将每户大概设计多少容量,一般用户4-8KW,150㎡的用户一般8-12KW,特殊用户10-15KW,另外,将用户数计算好后还要加上,小区公共用电的容量。 2019-06-17 10:45:35 -
131****9188 “甩负荷”只是一种非正常运行方式,在此情况下,变压器是允许短时间超负荷运行的。
通常在设计时,都是以正常运行条件下的负荷来选择变压器的,但要按故障运行时变压器承受能力来校验。例如,两台变压器并列运行,如果其中一台发生故障退出运行,另一台应能承受全部负荷的70%。 2019-06-17 10:45:27 -
153****1123 1 前言
在经济和文化持续发展,大力构建和谐社会的今天,人们的衣、食、住、行的条件正在逐步得到改善,住宅生活小区的用电成为人们关注的重要话题。既要使居民家庭用好电,又要使供电企业的供电经济、高效,尽可能地把各种电气损耗降到**低限度。因此,供电企业必须加强用电营销的精细化管理,同时,供电企业和用电单位在规划、勘察及设计用电负荷时,要切合实际加以分析并严格遵守有关的电力规程和设计规范,科学分析、计算变压器配置,合理地选择变压器容量,切实做到供电部门经济运行,同时也减轻用户不合理的投资及不必要的电损负担。不但是对新的住宅区要规范设计,而且还要对一些现有的老住宅小区变压器配置方法进行分析,对已不能适应当前实际情况的变压器配置,有必要进行重新调整,以实现供电部门与用电户的双赢。
2 推广配电室或箱变
长期以来,住宅小区供电方式一般都在附近10kV变压器台区(供电部门公变或用电单位专变)低压侧直接引电源至小区,而且一个变压器台区所带的负荷也比较大,大多数变压器台区同时供应几个小区和一些零散的住宅群的生活用电,造成变压器台区经常过载。尤其是在冬、夏季用电高峰期更加严重,甚至导致变压器过载,直至烧毁变压器现象的发生。另外,人们对供电可靠性要求也不断提高。因此,我们对新建住宅小区的供电方式应该有所改变,必须根据目前广大居民的用电需求及负荷特性进行科学的规划。
(1)新建住宅区内建设配套配电室配电室由高低压开关柜室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟、桥架或电缆保护管内;同时,还要在变压器的高压侧设熔断器(容量较小时)或断路器(容量较大时),低压侧设立框架式或塑壳式断路器并合理设定保护参数,以便对变压器进行有效的保护。如果一些住宅小区公用面积较小,也可以采用箱式变电站(简称箱变)。这样,就能有效地保护变压器,大大提高供电的安全性、可靠性和稳定性。 2019-06-17 10:45:22 -
153****8544 箱式变电站按结构主要有欧式箱变和美式箱变。欧式箱变体积大,造价低而美式箱变体积小,结构紧凑,约为同容量欧式箱变的1/3~1/5,外形美观,尽管造价略高,但美式箱变具有供电可靠、结构合理、安装迅速、灵活、操作方便等特点,既可用于户外,又可用于户内。
美式箱变与欧式箱变不同在于美式箱变是将变压器铁芯、高压负荷开关、保护用熔断器等设备统一设计,放在同一注油箱中,具有以下特点:
(1)体积小、结构紧凑,仅为国内同容量箱变的1/3左右;
(2)全密封、全绝缘结构,无需绝缘距离,可靠保护人身安全;
(3)既可用于环网,又可用于终端,转换十分方便,提高了供电可靠性;
(4)过载能力强;
(5)损耗小,可选择S11或S13型;
(6)高压电缆头采用公司的产品,可操作200A负荷电流,在紧急情况下可带电插拔作为负荷开关操作,并具有隔离开关操作方便灵活的特点;
(7)采用双熔丝保护,降低运行成本;
(8)选用高燃点油(燃点高达312℃)可置于建筑物内;
(9)箱体采用防腐设计和特殊喷漆处理,可广泛适用于各种恶劣环境,如多暴风雨和高污染地区,与环境浑然一体。
2019-06-17 10:45:15
加入交流
相关问题
-
答
-
答
这种电都是50Hz的交流电,变压器的电磁辐射是非常非常轻微的,对人的影响也是非常非常小的。辐射能力和频率密切相关,射频的频率是非常高的,50Hz叫工频。图上看应该是10kV的线路,10kV的高压对人的影响也是很轻微的。有资料说长期在几十万伏超高压线下(不是变压器)生活的人的健康是受到高压电场一定影响的。总的来说我认为不是没有影响,但是很轻微,权衡利弊还是比在市里要好。
全部5个回答 > -
答
果你是指安装在你家附近的那种变压器,那没有任何影响。
全部3个回答 > -
答
到600A过载已经很严重了,弄不好会烧变压器,同时电压也不能保证,假如功率因数比较低的话(0.75以下)可以考虑增加无功补偿,使功率因数尽可能接近1,变压器还勉强能用,否则还是应该考虑增容。增容首先应到供电部门办理增容手续,并做好增容设计。增容的方法有两种,一是直接更换更大容量的变压器,如换为400或500kVA变压器;也可以考虑增加一台变压器,如200kVA,两个方案的费用相差不大,但增加变压器的方案在轻负荷时运行方式会比较灵活。
全部4个回答 > -
答
不需要你化解什么的,你怎么化解还是一样的,那个变压器始终是在那里的。你担心这个可以买楼层高一点点的啊。只要你所买的房子户型好,楼层好。家具摆设没有问题就可以了
全部3个回答 >
买房交流
3124
人正在讨论深圳楼市
深圳买房交流(400)