一般术语说来 就是 (利用水泵等措施)二次打压,供水,或是直接打压或是经过生活水箱等再循环。所以高层一般供水上,**大的不好就是 有 水的 二次污染,暂时避免不了。一般都建有一个和自来水管网相通的水池,用于存放管网送过来 的自来水,这个池的水位和补水一般靠“浮球供水阀”自动控制,水满池后可以自动关闭进水;在水池到小区各幢楼和各幢楼的楼层之间,用“自来水增压系统”连接,也就是增压水泵系统;如果在高楼顶部有楼顶水箱的话,那就是使用的“自动补水”形式的水泵系统,如果楼顶没有水箱的话,那就是使用的“调频供水增压系统”,这个系统的供水方式为“恒压供水方式”。前者的情况是楼层低的比楼层高的住户的出水压力大,而采用后者的供水系统方式的楼层,高低楼层住户的出水压力的差别不大或者是不明显。
全部5个回答 >多用户,高楼层如何分区供水
144****8194 | 2018-05-26 13:50:48
已输入 0 字
已有3个回答
-
148****0681 一般的高层都是分区供水,这样节能但是需要两套或两套设备以上,正常4楼以下是自来水直接供水,除非管道水压特别低,压力大不到所以才使用设备 2018-05-26 13:51:07
-
141****4303 以1200户 32层为例
此项目可有三种设计方案依次如下:
一、分三区供水,低区1-10层,中区2-20层,高区21-32层;就是三套无负压供水设备一起供水。
二、分二区供水,中区6-18层,高区19-32层;两套无负压供水设备一起供水。
三、不分区供水,一起使用一套无负压供水设备实现供水。
首先什么叫分区供水?分区供水分区给水一般是根据城市地形特点将整个 给水系统分成几区, 给水系统分成几区,每区有独立的泵站和 管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。
在通常情况下一般会选择第一种供水方案,此种方案,有利于节省能源,性能可靠安全, 当建筑高度很大时,若采用同一个高楼供水系统供水,建筑底层的配水点所受到的静水压力会很大,将会产生以下弊端:
(1)配水龙头开启时,水流喷溅严重,使用不便。
(2)当配水龙头及阀门关闭时容易产生水锤,不但会引起噪音还会损坏管道及附件,造成漏水。
(3)由于压力过高,龙头、阀门等给水配件容易受到磨损.缩短使用寿命,同时增加了维修工作量。
(4)流速过大,会产生水流噪声、振动噪声,影响室内安静。
兴崛专家建议大家只要上了30层高楼的都必须采用分区供水,分区供水需要考虑几个问题
很多楼层高的区域必须要实行分区供水才能保证供水需求。由于楼层较高,所以需要设置中间水池进行分区供水,高楼在分区上可以考虑2种方式:
1.100m左右分为一个区,整座大厦可分为3个区,中间水池分别设置在25层设备层(112m)、51层设备层(216m)和顶层(272m);
2.以150m为界将整座大厦分为两个区,中间水池分别设置在38层设备层(164m)和顶层(272m)。
从整个供水系统以及技术可行性而言,采用2个分区或者采用3个分区都是可行的,两者相比较并没有明显的排他性,都是可以考虑的。但由于考虑到消防系统整体分为两个区域,生活水池和消防水池设置都设置在38层设备层(164m),这样设置不仅可以少占建筑面积,而且也有利于结构专业的荷载计算,同时也便于业主方便管理。
特别提醒:如果楼层高度不及以上所说的高度,要根据楼层具体高度设定分区。一般高层小区给水系统或是办公楼等场所也分**低区,以保证正常供水。
这里根据1200户,每栋楼没层户数,可以计算低区流量,中区,高区流量出来,根据分区层数计算出扬程出来,总共分三套无负压供水设备供应就行了。如还有不清楚可以咨询兴崛供水 2018-05-26 13:51:02 -
141****3837 一般术语说来 就是 (利用水泵等措施)二次打压,供水,或是直接打压或是经过生活水箱等再循环。 2018-05-26 13:50:54
加入交流
相关问题
-
答
-
答
一般都是用的水泵和水箱,主要是水箱会出现一点问题,需要定时的清理,不然对水质会有很大的影响。
全部3个回答 > -
答
常用的高层建筑给水方式:一、高位水箱供水方式1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。 2、高位水箱串联供水方式水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。 3、减压水箱供水方式整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。 4、减压阀供水方式以减压阀代替减压水箱。 二、气压水箱供水方式1、气压水箱并列供水方式2、气压水箱减压阀供水方式三、无水箱供水方式1、变速水泵并列供水方式2、变速水泵减压阀供水方式。
全部3个回答 > -
答
十层以上的是高层建筑。采用单设水泵供水或者分区供水,分区供水将高层分为两个区域,在较低的楼层利用市政管网的水压供水,较高楼层采用水泵提水。前者的管道设计比后者简单,但后者长期使用比较经济。
全部5个回答 > -
答
高楼供水一般采用两种方式:屋顶水箱或者增压水泵。为了避免较低楼层水压过大,一般采取分别供水的方式,即较低楼层直接供水,较高楼层采取上述二次供水的方式。
全部3个回答 >