变压器坏了供电局要修多久要看损坏的情况,如果说是开关或者是外配的零件损坏会比较快,一般在10个小时以内就能够修好,但如果说是变压器内部的线圈击穿烧坏,使得整个变压器无法运用,要更换的话,可能就需要2~3天的时间,可以向供电局咨询,维修的难易程度,会直接影响到维修的时间,除此之外还要计算好抢修人员到达现场的时间。因为变压器是有辐射的,所以要求正面距居民住宅12米以上,侧面的话要距居民住宅8米以上,35千瓦的变压器,要求正面距离居民住宅15米以上,如果是100千伏以上的电磁强辐射工程,在规划的范围之内是不能够有居民住宅和幼儿园的,所以在小区内部,最好不要购买变压器附近的房子,除了因为带有辐射之外,如果说变压器爆炸使得大量绝缘油喷出燃烧也会有火灾的危险。
小区变压器坏了 维修费谁来承担
154****1796 | 2021-08-30 14:38:19-
151****7507 小区变压器坏了维修费可以申请使用住房维修基金来进行维修。住房维修基金,其中就包括有小区内部公共设施的大修管理费用,可以先由物业部门进行维修保养,然后向相关的部门进行申请,当小区内的业主同意之后,使用住房维修金,对变压器进行更换。住房维修基金属于专款专用日常管理是不能够进行申请的,而且在使用的过程当中,要全体业主同意才可以动用。
住房维修基金在交付的时候一般是和契税一起缴纳,当开发商通知交房,并且业主验房成功就需要及早进行缴纳,以免影响房屋所有产权证的办理。在购买二手房的时候,虽然不会面临缴纳住房维修基金,但大多数时候在房款当中就已经包含由房屋所有人之间自行转结,可以到物业部门办理名字的变更。
2021-08-30 14:39:58
-
答
-
答
果你是指安装在你家附近的那种变压器,那没有任何影响。
全部3个回答 > -
答
到600A过载已经很严重了,弄不好会烧变压器,同时电压也不能保证,假如功率因数比较低的话(0.75以下)可以考虑增加无功补偿,使功率因数尽可能接近1,变压器还勉强能用,否则还是应该考虑增容。增容首先应到供电部门办理增容手续,并做好增容设计。增容的方法有两种,一是直接更换更大容量的变压器,如换为400或500kVA变压器;也可以考虑增加一台变压器,如200kVA,两个方案的费用相差不大,但增加变压器的方案在轻负荷时运行方式会比较灵活。
全部4个回答 > -
答
小区住宅用户的变压器容量的计算方法按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在一户一户的总和是5500÷1.732 ≈ 3176KW,这个数是小区所有电器同时使用时的**大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率5500÷1.732≈3176KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA 。还可以怎么计算,先把总5500功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因数0.85也≈3737KVA。按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000KVA的变压器。 你这里首先将每户大概设计多少容量,一般用户4-8KW,150㎡的用户一般8-12KW,特殊用户10-15KW,另外,将用户数计算好后还要加上,小区公共用电的容量。
全部4个回答 > -
答
华景润府配电房位于-1#地下室。不会对居民产生影响。
全部3个回答 >