我们做的项目只有隐蔽工程(随工检查)验收记录表,而且埋管属于土建包内容,和电气是一起埋的,不需要检验报批。
全部2个回答 >怎样对楼层预埋管进行验收?建筑电气,墙体电气埋管,两种管材,能不能同一个.
133****4650 | 2019-10-26 18:02:54
已输入 0 字
已有4个回答
-
156****6500 综合布线系统施工规范方案
( 一)施工前的检查
1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:
(1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;
(2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;
(3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;
(4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;
(5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。
2.交接间环境要求
(1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。
(2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。
(3).器材检验要求(略)
(4).安全要求(略)
(5).技术准备(略) 2019-10-26 18:03:12 -
144****6489 可以合在一起,比如一层墙面穿线管敷设,分为一层主电源管(一般是焊接钢管)、一层照明插座管(一般为pc管)、一层弱电管(一般为kbg管),将上述管道分别填入型号、规格、数量、安装方式等。
如果涉及到钢制线管,报验时还要附上线管接地测试的资料。不仅仅线管可以,管内穿线也可以同层合一个检验批。 2019-10-26 18:03:08 -
137****5282
一、开关盒数量=开关数量+插座数量
二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯]
三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
接线箱一般的配电箱都是接线箱
接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱
接地端子板是接地端子箱的一个端子板
LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少
接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的
起传导电位的作用,正常时不通过电流
断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻
一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前**常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式
现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)
干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。
70mm2以下用干包式。
二、电缆头的区别
电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类
1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。
2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。
3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。
三、三个电缆头的工艺区别:
1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。
2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。
3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。
四、
1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。
2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统
2019-10-26 18:03:05 -
133****2818
广告位预定:
根据GB50038-2005人民防空地下室设计规范第4.11.11条要求,双面配筋的钢筋混凝土板、墙体应设置梅花形排列的拉结钢筋,拉结钢筋的长度应能拉住**外层受力钢筋。当拉结钢筋兼作受力箍筋时,其直径及间距应符合箍筋的计算和构造要求。
根据人民防空工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)第6.5.4条(强条)要求,拉结钢筋设置符合下列规定:
1、拉结钢筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上;
2、当拉结钢筋兼作受力箍筋时,其直径不小于6mm、间距不大于500mm;
3、拉结钢筋应设弯钩,弯钩直线段长度不小于50mm;
4、拉结钢筋长度应能拉住**外层受力钢筋。
作用:人防围护结构战时受冲击荷载较大,梅花型拉结筋的设置有利于抗剪,防止碎块脱落,保持砼的整体性。施工时注意控制好拉结筋的长度,太长会造成混凝土保护层不够或露筋,太短底板的厚度不够。
“S”型,梅花形布置,直径≧Φ6mm,底、顶板与墙板布置的原则一致。
以下是做得较好的正面案例:
临空墙墙板
内墙墙板
密闭隔墙墙板
梁
2019-10-26 18:03:00