我们做的项目只有隐蔽工程(随工检查)验收记录表,而且埋管属于土建包内容,和电气是一起埋的,不需要检验报批。
全部2个回答 >怎样对楼层预埋管进行验收?如何设计楼层布线图
153****2630 | 2019-10-13 23:28:31
已输入 0 字
已有4个回答
-
156****9782 用 亿图这个软件,还有多了解楼层的设置 和 采用哪种拓扑结构,还要想到如何管理 如何维护 如何扩展 2019-10-13 23:28:54
-
135****0945 一、水电安装规范内容:
1)、布线的原则:横平竖直,使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2)、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3)、使用PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密,平直,平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4)、管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5)、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6)、严禁线管直接铺设在复合板下面,复合地板一定要进行开槽处理。在实木地板下的线管必须有加固措施。
7)、严禁线管铺设在厨房,卫生间地面上,防止水渗入线管内。在卫生间的地面上不能有任何的线管。
8)、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9)、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留 有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关,插座的安装维修。
10)、装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分左右。
11)、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉,过桥距不应小于10公分。
12)、电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13)、水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
2019-10-13 23:28:47 -
152****2067
弱电系统综合管路的设计也是非常重要的一部分。今天就简单的学习一下如何设计弱电综合管路布线系统?
系统概述
弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与大楼内所有建筑物的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。这些弱电系统有楼宇设备监控系统、安全防范系统、一卡通系统、卫星有线电视及视频点播系统、结构化综合布线系统、LED及触摸屏查询系统、多功能会议系统、机房、电源、防雷接地系统、背景音乐及广播系统等。
综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。
本方案的弱电管路系统中除消防系统以外的所有弱电系统线路使用同一路桥架,弱电系统管路的桥架应做如下考虑:
A、消防系统桥架单独敷设,其自成单独系统,与其它系统互不干扰。
B、综合布线系统传输大量数据信号,因此需要较强的抗干扰性,同时综合布线系统中采用六类布线,对施工工艺要求较高,线缆量较大,也宜单独成一系统。以往大量工程实践证明中,单独设置综合布线系统的弱电桥架是适宜的。
C、其它几个子系统的弱电信号在统筹规划下,可合用一套桥架,以方便维护和管理,也便于使弱电系统的电源线与信号线隔离。
考虑以上几方面的综合因素,方便维护和管理,主要考虑了综合布线一套桥架,监控和其它系统共用一套桥架,除了这两套 桥架以外,需要设置单独一套桥架,所以共用了三套桥架。
弱电管路垂直系统设计
在弱电管井内安装三条桥架:一条为400*200的槽式桥架供综合布线系统线缆穿行;另一条为300*150用于监控和其它一些系统的线缆穿行;另外100*50的一条桥架供党政专网语音点用。桥架每米设置一个帮扎扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆、楼层至管理间的六类双绞线及其他弱电线路。其中卫星及有线电视系统,在主楼和副楼每层的弱电间设置一个200*100*100的分配器箱,作为放大器和分支分配器的安装盒及线路接线箱,分配器箱明装在弱电间内。
垂直桥架安装后,应在弱电井内设置封闭板,平时关闭,检修或增加干线时开放。
水平桥架设计
A.、综合布线系统
因各个显然楼层信息点较多,所以我们在每层的走廊吊顶内安装了水平桥架,桥架的大小根据每个系统的信息点的数量而不一样,主要还是和垂直部分一样分成三部分来考虑:综合布线除了党政专网外都走200*100的水平桥架,监控部分也走200*100的水平桥架,只设计了一条100*50的桥架。桥架安装应靠近走廊内侧,因走廊吊顶内位置狭小且分布管线很多,如空调系统、给排水系统及强电都要在吊顶内敷设,桥架至信息点为DG20~DG25电线管(2根六类线穿DG20,3根六类线穿DG25),电线管在墙内或吊顶内敷设,模块预埋盒为86H50型铁制盒,安装高度底边离地30CM。
B、BA系统
BA系统每个楼层基本上都安装了DDC控制器,DDC之间为RS-485线,所以吊顶及墙内敷设DG25以下的电线管,DDC安装高度为竖向中心离地1.5M。BA系统和监控系统共用一套桥架。
C、卫星及有线电视系统 2019-10-13 23:28:42 -
137****4239 1)缆线的型号、规格应与设计规定相符。
2)缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈、接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。
3)缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正、正确,标签应选用不易损坏的材料。
4)缆线终接后应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区宜为10~30mm;光缆布放宜留长度为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。
5)缆线的弯曲半径应符合下列规定
①非屏蔽4对双绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。
②屏蔽4对双绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。
③主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。
④光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。
●电源线、综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的**小净距应符合设计要求和相关规定。
●建筑物内电缆、光缆暗管的敷设与其他管线的**小净距应符合相关规定。
●在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在信道两端口的出口处用填充材料进行封堵。
(2)预埋线槽和暗管敷设缆线的规定:
1)敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。
2)敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。
(3)设置电缆桥架和线槽敷设缆线的规定:
1)电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上;线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;在过梁或其他障碍物处,不宜小于50mm。
2)槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位及转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。
3)电缆桥架内缆线垂直敷设时,缆线的上端和每隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每隔5~10m处进行固定。
4)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。 2019-10-13 23:28:38
加入交流
相关问题
-
答
-
答
综合布线系统施工规范方案( 一)施工前的检查1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:(1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;(2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;(3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;(4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;(5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。2.交接间环境要求(1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。(2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。(3).器材检验要求(略)(4).安全要求(略)(5).技术准备(略)
全部4个回答 > -
答
很难取出来的 因为那些穿线管都是在钢筋架支好后灌入混凝土凝固的 所以你可以按自己方案下管 不用管那些以前的管位
全部4个回答 > -
答
预埋的电线,试电的时候总是跳闸,ZC25-4型绝缘电阻表怎样测量线路是否漏电,还有没有其他方法检查线路你好,你可以用万用表测一下,用正极接线路,负极接地
-
答
顺墙面穿插预埋线管,以方便后期施工