常用的高层建筑给水方式(一)高位水箱供水方式可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠;2)水泵集中,管理维护方便;3)运行动力费用经济。缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。2、高位水箱串联供水方式水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。优点:1)无高压水泵和高压管线;2)运行动力费用经济。缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。3、减压水箱供水方式整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;2)泵房面积小,减压水箱容积小。缺点:1)水泵运行动力费用高;2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;3)供水可靠性差。4、减压阀供水方式以减压阀代替减压水箱。优点:减压阀不占面积;缺点:水泵运行动力费用高。 _(二)气压水箱供水方式1、气压水箱并列供水方式2、气压水箱减压阀供水方式优点:不需高位水箱,不占建筑面积。缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。(三)无水箱供水方式根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。1、变速水泵并列供水方式2、变速水泵减压阀供水方式 ^优点:不需高位水箱,不占建筑面积缺点:1)设备费用较大;2)管理水平要求高(设备维修复杂)。建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式
全部3个回答 >高层建筑供水方式有多少种?
157****2447 | 2019-09-03 20:03:48
已输入 0 字
已有3个回答
-
145****4126 常用的高层建筑给水方式
(一)高位水箱供水方式
可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。
1、高位水箱并列供水方式
在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。
优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠;
2)水泵集中,管理维护方便;
3)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。
2、高位水箱串联供水方式
水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。
优点:1)无高压水泵和高压管线;
2)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。 2019-09-03 20:04:13 -
136****1761 一、高位水箱供水方式
可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。
1、高位水箱并列供水方式
在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。
2、高位水箱串联供水方式
水泵分别设置在各区的楼层中,地区的水箱兼做上一区的水池。
二、无水箱供水方式
根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。 2019-09-03 20:04:09 -
145****3955 常用的高层建筑给水方式 (一)高位水箱供水方式 可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。
高位水箱并列供水方式 在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。 2019-09-03 20:04:03
加入交流
相关问题
-
答
-
答
一、高位水箱供水方式可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。2、高位水箱串联供水方式水泵分别设置在各区的楼层中,地区的水箱兼做上一区的水池。二、无水箱供水方式根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。
全部3个回答 > -
问 高层建筑如何供水答
多层建筑,市政供水一楼的静压比六楼大不了多少的。高层建筑一般要分高区、中区与低区,这要看建筑物高度决定,一般在50米以下的只分2个区供水。给水水箱及水泵一般设置在地下专门的设备用房内,如果是住宅小区的话,一般设置一个泵房供多个住宅用水。这还是要看设计情况。
全部3个回答 > -
答
高位水箱供水方式,特点:节能,降低设备损耗,延长设备寿命,安全性能高。气压水箱供水方式,特点:不需高位水箱,不占建筑面积。高位水箱供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。 优点:(1)各区是独立系统,供水安全可靠;(2)水泵集中,管理维护方便; (3)运行动力费用经济。 缺点:(1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;(2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。气压水箱供水方式(1)气压水箱并列供水方式(2)气压水箱减压阀供水方式优点:不需高位水箱,不占建筑面积。 缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。
全部3个回答 > -
答
城市管网供水的压力一般能提供七层及以下住宅正常用水,八层及以上的高层住宅需要将城市管网供水通过二次加压后再供给小区居民使用,也称为二次供水。如果是超高层建筑,一般是从5楼开始进行高层分区供水
全部4个回答 >