高层建筑二次加压装置目前国内常用的有以下几种方式:1.“高位水箱+水泵”联合供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给屋顶高位水箱,由水箱给各用户供水,属上行下给的供水方式。2.变频调速供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后直接供给高层各用户,依据供水压力的变化通过变频器控制水泵电机的转速,改变出水量,从而使供水压力保持在一个规定的范围内。3.气压罐(地面无塔上水器)供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给气压罐,利用气压罐内被压缩的气体将水压上高层,供各用户使用。依据气压罐内气体压力的变化,水泵及时开启补水,气体被压缩到一定压力时,水泵停运。后两种方式也属下行上给的供水方式。
全部4个回答 >高层怎么供水? 高层建筑是如何供水的
137****9827 | 2019-05-12 23:44:56-
154****0127 城市管网供水的压力一般能提供七层及以下住宅正常用水,八层及以上的高层住宅需要将城市管网供水通过二次加压后再供给小区居民使用,也称为二次供水。如果是超高层建筑,一般是从5楼开始进行高层分区供水 2019-05-12 23:45:15
-
158****7353 高层建筑供水方式有:
a.“高位水箱+水泵”联合供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)
吸水后供给屋顶高位水箱,由水箱给各用户供水,属上行下给的供水方式。
b.变频调速供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后直接供给高层各用户,依据供水压力的变化通过变频器控制水泵电机的转速,改变出水量,从而使供水压力保持在一个规定的范围内。
c.气压罐(地面无塔上水器)供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给气压罐,利用气压罐内被压缩的气体将水压上高层,供各用户使用。依据气压罐内气体压力的变化,水泵及时开启补水,气体被压缩到一定压力时,水泵停运。
首先恒压变频供水保证出水压力不变,根据用水量大小进行变频供水,既节约电能,又保证水泵软启动(对电网电压冲击不大),延长了水泵寿命。各台水泵自动轮换使用,即**先投入使用的水泵**早退出运行,这样,各台水泵寿命均等,而且,一旦水泵出现故障,该系统能自动跳过故障泵运行。从造价上看较省,一般13万元左右一套,只需考虑水泵房的变频供水设备费、地下贮水池费,不需要屋顶水箱(约1500元/只),还可减少屋顶水箱的二次污染和保证顶层的供水压力(用热水器压力也没问题)。 2019-05-12 23:45:11 -
153****8482 多层建筑,市政供水一楼的静压比六楼大不了多少的。
高层建筑一般要分高区、中区与低区,这要看建筑物高度决定,一般在50米以下的只分2个区供水。给水水箱及水泵一般设置在地下专门的设备用房内,如果是住宅小区的话,一般设置一个泵房供多个住宅用水。这还是要看设计情况。 2019-05-12 23:45:07 -
142****7051 1.1高层居民用水“不痛快”
现在很多小区业主家里的自来水用得不痛快,即使开足了水龙头,也是一股细流缓缓流出。这么小的水流平时洗涮还可以,但洗澡时淋浴喷头的水流很小,没什么冲劲,根本无法正常洗澡,另外赶上用水高峰期的时候更是无法正常洗涮,而且停水之后恢复用水需要很长时间。居民生活苦不堪言。而且这种情况还比较普遍,目前全市拥有二次供水设施的单位或小区有180多个,二次供水在建工程项目200多个。
1.2高层供水不畅的原因
什么原因导致高层水压不足?我们以一个小区为例展开调查。
小区水泵站位于地下车库的一角,在面积不到30平方米的泵房里,三分之二的空间是小区的加压设备,三分之一是消防泵站。二次供水办的工作人员介绍,该小区采用的是两台“无负压式”供水设备,一台负责给5至19层加压,另一台负责给20至33层加压。像这个小区属于用水量较大的小区,楼层较高的小区按设计要求应该安装“水箱式”供水设备,有了储水池,遇到故障时可以应急供水几个小时,同时恢复水压也较快。但小区竣工交付时,水泵房预留的空间只有20多平米,面积不够,所以只能选择占空间较小的“无负压式”设备。物业方面只负责设备的日常维护,而泵房如何规划建设是由开发商决定的。泵房预留的面积为何缩水?是因为安装“无负压式”设备只需20平米的地方,而“水箱式”设备要建储水池,大约需要70平米的地方。一个地下停车位占地面积大约12至15平米,两套设备相差的面积可以用来多建三四个停车位。且“水箱式”设备平时的维护费用也要高出很多,所以开发商多选择建低成本的小泵站,**终使得居民用水存在隐患。二次供水办的负责人介绍,目前我市二次供水设施建设主要由开发商负责,之前由于没有相关规范出台,对建设方缺乏必要的监管和制约依据,使二次供水设施监管出现空白。在对高层供水监管中还发现,一些开发商选购低配置的供水设备,不按设计要求擅自安装,给二次供水的安全带来了隐患。
2.高层建筑供水的解决办法
2.1政府提供法律支持
我市政府应出台相应法规,对二次供水系统选择、设备选型安装调试、日常运行维护等都提出了明确要求。规定二次供水系统的设计应与城市供水管网的供水能力和用户的需求相匹配,并应符合环境保护、防止污染和施工安装、操作管理、维修检测等要求。同时针对新建二次供水用户,供水管理部门将在其项目开工建设时,就从二次供水方案审核、设备选型、安装调试等几个方面严格把关,对不符合标准要求的用户责令整改。待设施安装完成后,再进行标准核验,以确保供水设施的安全、可靠。
2.2供水方式的选择
一般二次增压采用以下几种供水方式:
2.2.1水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点
此方式是集中供水,对于一、二层是商业群房,群房上建有多幢住宅的建筑,目前较多采用此种供水方案。一般设计有地下生活水池一座,集中恒压变频供水,不设屋顶水箱,**不利用水点是顶层住宅。主水泵一般有三台,二开一备自动切换,付泵为一小流量泵,夜间用水量小时主泵自动切换到付泵,以维持系统压力基本不变(气压罐一般不用于生活用水)。
2.2.2水池-水泵-高位水箱-用水点
此方式也是集中供水。单幢次高层和高层建筑的高压供水区较多采用该种方案。一般也需要设计有一座地下水池,通过两台水泵(一用一备)抽水送至高水箱,再由高位水箱向下供水至各用水点。 2019-05-12 23:45:01
-
答
-
答
1供水方式的比较与选择高层建筑生活用水的常用供水方式一般可分为气压罐供水、变频调速水泵供水、工频水泵+高位水箱供水等三种供水方式。(1)气压水罐供水方式(方式I)就是利用气压水罐内气体的可压缩性以达到供水目的。主要缺点是气压水罐调节容积小,一般作为消防给水及小流量用户系统中的经常性增压设备,对于用水量较大的高层建筑生活给水一般使用较少。(2)工频水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特点是水泵向高位水箱供水的流量和扬程是基本恒定的,不会因用水管网的流量波动而改变,水泵的运行工况是可以固定在其特性曲线的一个高效点上,此时水泵是**节能的,但设置水箱,势必会带来以后水箱清理、二次污染等繁琐问题。(3)变频调速水泵供水方式(方式Ⅲ)与工频水泵+高位水箱供水方式相比,在节约建筑面积、防止和减少二次污染
全部3个回答 > -
问 高层建筑如何供水答
多层建筑,市政供水一楼的静压比六楼大不了多少的。高层建筑一般要分高区、中区与低区,这要看建筑物高度决定,一般在50米以下的只分2个区供水。给水水箱及水泵一般设置在地下专门的设备用房内,如果是住宅小区的话,一般设置一个泵房供多个住宅用水。这还是要看设计情况。
全部3个回答 > -
答
一、高位水箱供水方式可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。2、高位水箱串联供水方式水泵分别设置在各区的楼层中,地区的水箱兼做上一区的水池。二、无水箱供水方式根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。
全部3个回答 > -
答
一、高位水箱供水: 可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。 1、高位水箱并列供水方式,在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。 2、高位水箱串联供水方式,水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。 3、减压水箱供水方式, 整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。 二、气压水箱供水方式: 1、气压水箱并列供水方式 2、气压水箱减压阀供水方式 三、无水箱供水方式,根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。 1、变速水泵并列供水方式 2、变速水泵减压阀供水方式 建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式。