一、高位水箱供水方式可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。2、高位水箱串联供水方式水泵分别设置在各区的楼层中,地区的水箱兼做上一区的水池。二、无水箱供水方式根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。
全部3个回答 >高层建筑的供水方式是怎么样的?
134****1037 | 2018-12-22 00:55:06-
153****5598 高位水箱供水方式,
特点:节能,降低设备损耗,延长设备寿命,安全性能高。
气压水箱供水方式,
特点:不需高位水箱,不占建筑面积。
高位水箱供水方式
在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。
优点:
(1)各区是独立系统,供水安全可靠;
(2)水泵集中,管理维护方便;
(3)运行动力费用经济。
缺点:
(1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;
(2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。
气压水箱供水方式
(1)气压水箱并列供水方式
(2)气压水箱减压阀供水方式
优点:
不需高位水箱,不占建筑面积。
缺点:
运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。 2018-12-22 00:55:40 -
146****7764 一、高位水箱供水方式
可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。
1、高位水箱并列供水方式
在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。
优点:
(1)各区独立系统,供水安全可靠;
(2)水泵集中,管理维护方便;
(3)运行动力费用经济。
2、高位水箱串联供水方式
水泵分别设置在各区的楼层中,地区的水箱兼做上一区的水池。
优点:
(1)无高压水泵和高压管线;
(2)运行费用经济。
3.减压水箱供水方式整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然而再送至各分区减压水箱。
优点:
(1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;
(2)泵房面积小,减压水箱容积小。
4.减压阀供水方式以减压阀代替减压水箱。优点:减压阀不占面积。
二、气压水箱供水方式1.气压水箱并列供水方式2.气压水箱减压阀供水方式
优点:不需要高位水箱,不占建筑面积。
三、无水箱供水方式
根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。
1.变速水泵并列供水方式2.变速水泵减压阀供水方式
优点:不需要高位水箱,不占建筑面积 2018-12-22 00:55:31 -
154****3384 普通高层是生活水泵房的变频水泵直接供水
超高层在楼栋中间设立二次水箱,再利用水泵向上压送。
主要看楼房的高度来决定供水的方式。 2018-12-22 00:55:22
-
答
-
答
城市管网供水的压力一般能提供七层及以下住宅正常用水,八层及以上的高层住宅需要将城市管网供水通过二次加压后再供给小区居民使用,也称为二次供水。如果是超高层建筑,一般是从5楼开始进行高层分区供水
全部4个回答 > -
答
高层建筑二次加压装置目前国内常用的有以下几种方式:1.“高位水箱+水泵”联合供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给屋顶高位水箱,由水箱给各用户供水,属上行下给的供水方式。2.变频调速供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后直接供给高层各用户,依据供水压力的变化通过变频器控制水泵电机的转速,改变出水量,从而使供水压力保持在一个规定的范围内。3.气压罐(地面无塔上水器)供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给气压罐,利用气压罐内被压缩的气体将水压上高层,供各用户使用。依据气压罐内气体压力的变化,水泵及时开启补水,气体被压缩到一定压力时,水泵停运。后两种方式也属下行上给的供水方式。
全部4个回答 > -
答
1供水方式的比较与选择高层建筑生活用水的常用供水方式一般可分为气压罐供水、变频调速水泵供水、工频水泵+高位水箱供水等三种供水方式。(1)气压水罐供水方式(方式I)就是利用气压水罐内气体的可压缩性以达到供水目的。主要缺点是气压水罐调节容积小,一般作为消防给水及小流量用户系统中的经常性增压设备,对于用水量较大的高层建筑生活给水一般使用较少。(2)工频水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特点是水泵向高位水箱供水的流量和扬程是基本恒定的,不会因用水管网的流量波动而改变,水泵的运行工况是可以固定在其特性曲线的一个高效点上,此时水泵是**节能的,但设置水箱,势必会带来以后水箱清理、二次污染等繁琐问题。(3)变频调速水泵供水方式(方式Ⅲ)与工频水泵+高位水箱供水方式相比,在节约建筑面积、防止和减少二次污染
全部3个回答 > -
答
常用的高层建筑给水方式(一)高位水箱供水方式可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠;2)水泵集中,管理维护方便;3)运行动力费用经济。缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。2、高位水箱串联供水方式水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。优点:1)无高压水泵和高压管线;2)运行动力费用经济。缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。3、减压水箱供水方式整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;2)泵房面积小,减压水箱容积小。缺点:1)水泵运行动力费用高;2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;3)供水可靠性差。4、减压阀供水方式以减压阀代替减压水箱。优点:减压阀不占面积;缺点:水泵运行动力费用高。 _(二)气压水箱供水方式1、气压水箱并列供水方式2、气压水箱减压阀供水方式优点:不需高位水箱,不占建筑面积。缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。(三)无水箱供水方式根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。1、变速水泵并列供水方式2、变速水泵减压阀供水方式 ^优点:不需高位水箱,不占建筑面积缺点:1)设备费用较大;2)管理水平要求高(设备维修复杂)。建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式
全部3个回答 >