减压阀在高层建筑给水系统中正得到越来越广泛的应用。为确保系统的正常工作,总结了加强责任意识,把握运行操纵、排故实践知识及相关的基本治理要求3方面的经验。 [ 正 文 ] 跟着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型入口和海内自行研制的给水减压阀( 比例式、活塞可调式、薄膜可调式、气囊可调式……)已在高层建筑、乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统比拟,有占用空间小、技术特性不乱、压力比调节灵活、使用寿命长、维护治理便捷等长处。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火举措措施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护治理。因此认识系统工作原理,把握准确治理保养、操纵排故知识和技能,对从事高层建筑物业治理、维修工作的职员显得特别重要。笔者现对减压阀给水系统维护治理经验从3个方面做如下总结。 1 加强维护治理责任意识 从宏观方面着眼,物业治理、维修操纵职员应首先认识高层建筑给水系统的概况和类型,把握不同楼宇糊口给水系统、消防系统乃至出产等复合给水系统机能特点,基本理解系统水力平衡运作机理,设置技术情况,特别要认识系统内多种减压元件的应用原理,机能要求。要把握系统的正常机能指标,当系统泛起故障时,如某些用水设备压力不不乱,急骤波动,甚至还伴有"负压"抽吸,或者减压系统枢纽管段泛起断续啸叫噪音情况时,不仅能从理性方面去分析判定原因,以准确的思路指导实践;同时,要加强维护治理责任意识,进步专业技术水平,培养系统调试、操纵运行、应急排故的动手能力。治理好每幢高层建筑的供、用水举措措施,使业主(用户)得到实惠。 2 运行操纵、排故实践知识 (1)要避免存留脏物、杂物进入减压阀减压保障系统。新建或者改造工程的减压系统管网,很可能遗留沙粒、麻丝、杂物。投运前,一般都应进行水冲刷,知足清洁要求后,**后装上减压阀和过滤器滤芯,这样才能避免杂物流入减压阀,杜绝减压阀卡芯现象。在系统进入工作后,保障减压系统的水流畅通与否,与设置在系统上的过滤器畅通流畅能力关系紧密亲密,如滤芯被杂物严峻吸附,则会影响减压阀的工作,为此必须对过滤器进行按期检查,及时清除污秽。实践表明这项工作2至3个月必需进行一次,有些可调式(弹簧式、薄膜式)减压阀,其主阀或者导阀自身设置过滤器,同样需要按期拆洗滤芯。 (2)1用1备的减压阀组应按期轮换工作。大部门高层建筑糊口给水减压阀减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户至上百户,公共建筑如宾馆、饭店,每一分区有几十套客房……) ,设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀,可启闭任一减压通道,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。 (3)应及时排除管道中的积气。当空气进入减压管网或管网内随压力变化时气体从水中析出,这时区域内用户的水压极不不乱;处在供水**不利点用水器更是压力变化急骤,有时呈现虚假的峰值压力,有时还会抽吸断水,还有管网会伴随撞击声。产生这种现象,会影响燃气热水器、电热水器等不乱工作,严峻时会被毁坏;对各种盥洗用具的进水连接管破坏力也很大,特别是目前常用的一些复合型连结软管,其强度较差,因此爆管的事件屡有发生;有些水表无法准确计量,泛起用户不用水,水表也会不断地滚动。为杜绝这类事故,应检查屋顶水箱糊口给水总管的蓄水高程是否知足,如不知足水箱出水口处会产生水旋,吸入空气。排除这一故障可调整水箱内液位控制器的**低水位高程,经验表明一般**低水位距出水口应不小于0.3m。也可反复开启设置在分区、减压系统两侧的压力表放气旋塞,把已进入管网内的空气垂垂排出。如采取上述措施后,在分区总管末梢以下的一些用水器还泛起上述现象,可以在这些部位增设自动排气装置。 (4)留意减压阀的减压保障系统。不管选用比例式仍是可调式减压阀,其减压比 P1∶P2不宜选择过大,一般应控制在5∶1之内。超过这个范围易产气愤蚀现象,损坏阀件,产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀,制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔,其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用,维护治理时应留意千万不要将小孔塞住,否则影响减压阀的正常运行。 (5)加强减压阀保障系统的治理巡视,要留意观察减压阀本身的工作动态。阀前、阀后压力数值接近,表明减压阀本身已存在故障。即活塞式减压阀的阀芯与阀体间的平面密封橡胶件损坏;薄膜式可调型减压阀主阀膜片有裂缝和O型圈损坏,及导阀连通管堵塞,造成减压阀减压作用削弱或者失效。这对分区管网危害极大,特别是很多用水设备可能因超压力而泛起爆管,必需及时修复。比例式(活塞型)减压阀阀体上的透吸气小孔如泛起滴漏不止,表明阀芯上几档O型密封圈已经磨损,要更换密封件。但在修理拆装减压元件时,要谨严细心,调换内密封件;清理杂物时,应因势利导,不要用金属棒、硬梗撬阀的流动部位,使用木榔头和木柄敲击震惊,慢慢拆卸阀内部件。修理完毕后重新安装时,一定要和阀门上的流向指示保持一致。 (6)留意检查比例式减压阀的安装位置。高层内减压阀设计安装的位置不妥,会泛起减压阀阀后压力忽高忽低,管网压力严峻偏离答应范围,伴随毁坏淋浴器,水管爆裂和损坏用户水表等事故发生;有时也会水流不畅,分区内泛起无规律的断水现象,影响用户用水。泛起类似事故,检查整个减压阀减压分区给水系统,无疑点可找;拆卸减压阀过滤器等元件并无异常;有些物业治理单位甚至怀疑减压阀的技术机能,多次调换新的减压阀,也不能解决题目。这时可从检查比例减压阀设计安装位置是否公道着手,当真检查管网系统是否存在等位倒虹管现象,即分区的输出管路标高相近。此类情况在主、副楼统一屋顶水箱,下给水供水系统中很轻易泛起。发现这些题目,可以考虑把比例减压阀安装位置进步一个层面(不能提得太高,必需顾全分区内用水设备的承压规范要求);也可在主、副楼内,分设两组独立的比例减压阀给水系统。**近,我们碰到一幢28层高层建筑(二级建筑、商住办、娱乐、餐饮于一体的综合楼)的给水题目,几个竖向给水分区均泛起以上事故,惹得设计单位和物业治理部分绞尽脑汁。我们把减压阀元件进步了一层后,题目迎刃而解,如图1所示(这类故障一般发生在静压供水系统)。 减压阀设计安装位置改进 (7)留意系统排污。高层建筑消防给水系统的消火栓管网,喷洒头管网是由屋顶水箱- 消防总管-股管(消火栓、喷洒头-底环总管-消防水泵-进水泵接口)等组成封锁式环网。平时管网内水体处在静止状态(除治理部分检测放水外),屋顶水箱底部沉积的污垢杂质顺引进入消防管,并沉积在环管U型部位,管网不畅使众多大楼在消防系统检测试验时非得断续启动,有时排完管内污泥浊水要花几十分钟。即使消防水泵能委曲启动,但设置在管网上的多类减压元件也因长期处在死水环境中,也无法正常施展作用。因此,治理上一定要制订轨制,开启消防股管底部连通管的放水阀进行排污,彻底排除下半环的沉积污物;对于设置在喷洒系统的分区 检测排水阀,同样要轮换分段放水。其周期一般3个月为宜,只有对高层建筑消防管网的科学治理,才能使消防功能的施展得到切实的保证。 3 与高层建筑消防给水系统相关的基本治理要求 (1)当前高层建筑消防贮水普遍采用与糊口给水在统一水箱,只是糊口用水在贮水箱的上部,消防蓄水在贮水箱的底部。备而不用的消防蓄水是通过水箱内虹吸糊口给水管使之全方位活动,达到保洁作用。受水体微生物繁衍和金属管浸在水中的锈蚀作用,高位虹吸管、低位虹吸管的小孔很易堵塞。当虹吸管孔被堵塞,而糊口用水量一时供不应求时,消防蓄水就会顺引而出,无法保证其贮量。如发生"万一"事件,后果不堪设想。所以治理上千万不能忽视虹吸管孔的检测疏浚工作。办法是用定制的小铁钎清除孔口的渍垢和锈蚀。这样既保证了消防蓄水不成死水,饮用水不受污染,又保证了消防的备用水量。 (2)对于消防管网内的单流阀,特别是屋顶水箱消防水管接入环网的第一只单流阀,很易泛起卡死现象,也曾发生多起被塑料袋、绳缠住事件,因此检查它的功能很重要。应用减压孔板或者节流器的消防系统,也同样要紧密亲密留意其维护检验工作。 (3)检查消防水泵电源供给和工作情况,检测消防御用电源倒闸切换系统,判定其工作状态,技术机能是否正常。在消防系统治理检测时,多台消防水泵机电配备的装置(检测、安全、显示、讯号等方面)都要轮换启动、运行,做到有备无患,万无一失。
全部3个回答 >楼层在几楼需要安装减压阀
136****8703 | 2019-08-02 03:47:53
已输入 0 字
已有3个回答
-
143****2401 这个没有固定的设计的,是根据你选用的水泵扬程,进到用户内的末端水压小于0.2MPa就可以,但是要是大于的话就应该在楼层阀门前加。不一定每栋楼的固定楼层都加阀门。 2019-08-02 03:51:39
-
136****7287 高层楼宇供水一般都是把水压到**高层然后往下供,由于高度落差会产生静压力,这就决定了楼层越低的压力会越高,以一栋30层楼高的建筑为例,假设层高3米,如果不分区的话,第30层假设压力为1公斤,然后往下每下降一层也就是3米,静压会增加0.3公斤,这样到**下面一层的时候,它的压力已经是1公斤加9公斤等于10公斤了,这么高的压力已经高于一些用水器具的**大工作压力了,所以必须在入户的管道上加装减压阀,把压力降到一个合理的范围,一来节水,二来不会损坏末端的用水器具 2019-08-02 03:51:36
-
154****5578 减压阀**好每层楼都安装,因为减压阀很容易坏,所以尽可能使一个减压阀不要控制太多用水点 2019-08-02 03:51:33
加入交流
相关问题
-
答
-
答
湿式报警阀安装高度为1.2m,在安装之后正面距离墙的长度不能够少于1.2米,如果是在两个墙中间进行安装,那么距离两侧墙不能够少于0.5米。报警阀包括延时器一般采用的是DN20或DN15的钢管,因为型号不一样,所以所选择的长度也会有比较大的区别。采用DN15钢管时,其长度不应超过6m,采用DN20钢管时,其长度不应超过20m。湿式报警阀安装之后在待工作的状态时,阀体两侧应该符合设计参数的要求,而且在水源有压力波动的时候,不能够发生误报。湿式报警阀,是一种警报装置,一般用在大楼的消防安全系统当中,如果出现火灾或者是室内温度过高,自动消防系统启动之后,水会从喷头当中喷出来消减火势,同时报警器会发出声音,提醒人们该区域发生了火灾。
-
问 **的楼层在几楼答
一般是10-22,中间段空气好,方便,没有那么高也没地下那么吵
全部4个回答 > -
答
燃气自闭阀必须安装,是煤气管道当中一个很重要的配件,能够提升业主在使用煤气时到安全性能,而且在开通煤气的时候是由燃气公司来进行安装的,安装有燃气自闭阀,能够及时有效的切断燃气泄漏,相当于不需要人为关闭,一旦触发即可自动关闭,这样就解决了房屋空置时出现燃气泄漏的问题,而且遇到小量漏气或者是供气压力不足的时候,自闭阀门检测后也会自动关闭。在安装的过程当中需要先了解所安装的阀门是否是合格的产品,并且由指定的管道施工人员规范化的安装,建议安装在总进水阀的后面,可以方便之后的维修,按照阀门体上标明的方向进行安装,安装时不限制水平还是垂直,但自闭阀的线圈不能够导致倒置,此外在管道试验之前需要打开电磁阀检测密闭性能之后再进行检测。
-
答
简单说三角阀缠上生料带都旋上去(安装)