这个没有固定的设计的,是根据你选用的水泵扬程,进到用户内的末端水压小于0.2MPa就可以,但是要是大于的话就应该在楼层阀门前加。不一定每栋楼的固定楼层都加阀门。
全部3个回答 >减压阀 生活给水 高层如何设置
147****8429 | 2018-07-07 17:51:24-
152****1209 减压阀在高层建筑给水系统中正得到越来越广泛的应用。为确保系统的正常工作,总结了加强责任意识,把握运行操纵、排故实践知识及相关的基本治理要求3方面的经验。 [ 正 文 ] 跟着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型入口和海内自行研制的给水减压阀( 比例式、活塞可调式、薄膜可调式、气囊可调式……)已在高层建筑、乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统比拟,有占用空间小、技术特性不乱、压力比调节灵活、使用寿命长、维护治理便捷等长处。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火举措措施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护治理。因此认识系统工作原理,把握准确治理保养、操纵排故知识和技能,对从事高层建筑物业治理、维修工作的职员显得特别重要。笔者现对减压阀给水系统维护治理经验从3个方面做如下总结。 1 加强维护治理责任意识 从宏观方面着眼,物业治理、维修操纵职员应首先认识高层建筑给水系统的概况和类型,把握不同楼宇糊口给水系统、消防系统乃至出产等复合给水系统机能特点,基本理解系统水力平衡运作机理,设置技术情况,特别要认识系统内多种减压元件的应用原理,机能要求。要把握系统的正常机能指标,当系统泛起故障时,如某些用水设备压力不不乱,急骤波动,甚至还伴有"负压"抽吸,或者减压系统枢纽管段泛起断续啸叫噪音情况时,不仅能从理性方面去分析判定原因,以准确的思路指导实践;同时,要加强维护治理责任意识,进步专业技术水平,培养系统调试、操纵运行、应急排故的动手能力。治理好每幢高层建筑的供、用水举措措施,使业主(用户)得到实惠。 2 运行操纵、排故实践知识
(1)要避免存留脏物、杂物进入减压阀减压保障系统。新建或者改造工程的减压系统管网,很可能遗留沙粒、麻丝、杂物。投运前,一般都应进行水冲刷,知足清洁要求后,**后装上减压阀和过滤器滤芯,这样才能避免杂物流入减压阀,杜绝减压阀卡芯现象。在系统进入工作后,保障减压系统的水流畅通与否,与设置在系统上的过滤器畅通流畅能力关系紧密亲密,如滤芯被杂物严峻吸附,则会影响减压阀的工作,为此必须对过滤器进行按期检查,及时清除污秽。实践表明这项工作2至3个月必需进行一次,有些可调式(弹簧式、薄膜式)减压阀,其主阀或者导阀自身设置过滤器,同样需要按期拆洗滤芯。 (2)1用1备的减压阀组应按期轮换工作。大部门高层建筑糊口给水减压阀减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户至上百户,公共建筑如宾馆、饭店,每一分区有几十套客房……) ,设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀,可启闭任一减压通道,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。
(3)应及时排除管道中的积气。当空气进入减压管网或管网内随压力变化时气体从水中析出,这时区域内用户的水压极不不乱;处在供水**不利点用水器更是压力变化急骤,有时呈现虚假的峰值压力,有时还会抽吸断水,还有管网会伴随撞击声。产生这种现象,会影响燃气热水器、电热水器等不乱工作,严峻时会被毁坏;对各种盥洗用具的进水连接管破坏力也很大,特别是目前常用的一些复合型连结软管,其强度较差,因此爆管的事件屡有发生;有些水表无法准确计量,泛起用户不用水,水表也会不断地滚动。为杜绝这类事故,应检查屋顶水箱糊口给水总管的蓄水高程是否知足,如不知足水箱出水口处会产生水旋,吸入空气。排除这一故障可调整水箱内液位控制器的**低水位高程,经验表明一般**低水位距出水口应不小于0.3m。也可反复开启设置在分区、减压系统两侧的压力表放气旋塞,把已进入管网内的空气垂垂排出。如采取上述措施后,在分区总管末梢以下的一些用水器还泛起上述现象,可以在这些部位增设自动排气装置。
(4)留意减压阀的减压保障系统。不管选用比例式仍是可调式减压阀,其减压比 P1∶P2不宜选择过大,一般应控制在5∶1之内。超过这个范围易产气愤蚀现象,损坏阀件,产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀,制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔,其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用,维护治理时应留意千万不要将小孔塞住,否则影响减压阀的正常运行。
(5)加强减压阀保障系统的治理巡视,要留意观察减压阀本身的工作动态。阀前、阀后压力数值接近,表明减压阀本身已存在故障。即活塞式减压阀的阀芯与阀体间的平面密封橡胶件损坏;薄膜式可调型减压阀主阀膜片有裂缝和O型圈损坏,及导阀连通管堵塞,造成减压阀减压作用削弱或者失效。这对分区管网危害极大,特别是很多用水设备可能因超压力而泛起爆管,必需及时修复。比例式(活塞型)减压阀阀体上的透吸气小孔如泛起滴漏不止,表明阀芯上几档O型密封圈已经磨损,要更换密封件。但在修理拆装减压元件时,要谨严细心,调换内密封件;清理杂物时,应因势利导,不要用金属棒、硬梗撬阀的流动部位,使用木榔头和木柄敲击震惊,慢慢拆卸阀内部件。修理完毕后重新安装时,一定要和阀门上的流向指示保持一致。
(6)留意检查比例式减压阀的安装位置。高层内减压阀设计安装的位置不妥,会泛起减压阀阀后压力忽高忽低,管网压力严峻偏离答应范围,伴随毁坏淋浴器,水管爆裂和损坏用户水表等事故发生;有时也会水流不畅,分区内泛起无规律的断水现象,影响用户用水。泛起类似事故,检查整个减压阀减压分区给水系统,无疑点可找;拆卸减压阀过滤器等元件并无异常;有些物业治理单位甚至怀疑减压阀的技术机能,多次调换新的减压阀,也不能解决题目。这时可从检查比例减压阀设计安装位置是否公道着手,当真检查管网系统是否存在等位倒虹管现象,即分区的输出管路标高相近。此类情况在主、副楼统一屋顶水箱,下给水供水系统中很轻易泛起。发现这些题目,可以考虑把比例减压阀安装位置进步一个层面(不能提得太高,必需顾全分区内用水设备的承压规范要求);也可在主、副楼内,分设两组独立的比例减压阀给水系统。**近,我们碰到一幢28层高层建筑(二级建筑、商住办、娱乐、餐饮于一体的综合楼)的给水题目,几个竖向给水分区均泛起以上事故,惹得设计单位和物业治理部分绞尽脑汁。我们把减压阀元件进步了一层后,题目迎刃而解,如图1所示(这类故障一般发生在静压供水系统)。 减压阀设计安装位置改进
(7)留意系统排污。高层建筑消防给水系统的消火栓管网,喷洒头管网是由屋顶水箱- 消防总管-股管(消火栓、喷洒头-底环总管-消防水泵-进水泵接口)等组成封锁式环网。平时管网内水体处在静止状态(除治理部分检测放水外),屋顶水箱底部沉积的污垢杂质顺引进入消防管,并沉积在环管U型部位,管网不畅使众多大楼在消防系统检测试验时非得断续启动,有时排完管内污泥浊水要花几十分钟。即使消防水泵能委曲启动,但设置在管网上的多类减压元件也因长期处在死水环境中,也无法正常施展作用。因此,治理上一定要制订轨制,开启消防股管底部连通管的放水阀进行排污,彻底排除下半环的沉积污物;对于设置在喷洒系统的分区 检测排水阀,同样要轮换分段放水。其周期一般3个月为宜,只有对高层建筑消防管网的科学治理,才能使消防功能的施展得到切实的保证。 3 与高层建筑消防给水系统相关的基本治理要求
(1)当前高层建筑消防贮水普遍采用与糊口给水在统一水箱,只是糊口用水在贮水箱的上部,消防蓄水在贮水箱的底部。备而不用的消防蓄水是通过水箱内虹吸糊口给水管使之全方位活动,达到保洁作用。受水体微生物繁衍和金属管浸在水中的锈蚀作用,高位虹吸管、低位虹吸管的小孔很易堵塞。当虹吸管孔被堵塞,而糊口用水量一时供不应求时,消防蓄水就会顺引而出,无法保证其贮量。如发生"万一"事件,后果不堪设想。所以治理上千万不能忽视虹吸管孔的检测疏浚工作。办法是用定制的小铁钎清除孔口的渍垢和锈蚀。这样既保证了消防蓄水不成死水,饮用水不受污染,又保证了消防的备用水量。
(2)对于消防管网内的单流阀,特别是屋顶水箱消防水管接入环网的第一只单流阀,很易泛起卡死现象,也曾发生多起被塑料袋、绳缠住事件,因此检查它的功能很重要。应用减压孔板或者节流器的消防系统,也同样要紧密亲密留意其维护检验工作。
(3)检查消防水泵电源供给和工作情况,检测消防御用电源倒闸切换系统,判定其工作状态,技术机能是否正常。在消防系统治理检测时,多台消防水泵机电配备的装置(检测、安全、显示、讯号等方面)都要轮换启动、运行,做到有备无患,万无一失。 2018-07-07 17:52:57 -
136****2341 应该加减压阀。
生活给水末端**小压力应该控制在10-15m,强烈建议15m。
假设你的层高为3.3m,那么分区末端的压力都回超过35m。因此超过35m压力的楼层需要设减压阀。
但没必要在用户水表前设置,应该在该楼层的给水总引入管上设置一处减压阀。 2018-07-07 17:52:34 -
134****0859 顶层按10米水头考虑,层高3米,由上至下8层,第八层水压为10+8X3=34米,规范要求不超过0.35MPa,第九层开始设置减压阀,设置可调式减压阀,阀后压力0.1MPa~0.15MPa即可。
考虑到管路损失和园区较大的情况,建议由上至下7层,第八层开始设置减压阀
管道直饮水减压阀设置
3.6.1 设置在管道直饮水系统中的减压阀及阀组组件,其过流部件应采用食品级不锈钢材质(S30408及以上),其橡胶密封件宜选用硅橡胶或食品级三元乙丙橡胶。减压阀的减压比不宜大于3:1,当减压比大于3:1时,宜采用串联减压方式或按本规程3.3.3条图3.3.3中的65℃气蚀控制线进行气蚀校核,并避开气蚀区。
〖条文说明〗3.6.1 管道直饮水系统的阀件,应选用卫生合格的食品级材料,其防锈、防腐性能不应低于S30408不锈钢材料,尤其是橡胶件,应为食品级的橡胶材料。其减压阀的性能要求与冷水减压阀相同。
3.6.2 管道直饮水系统中的减压阀,不应设置在供回水干管和循环支管上,减压阀组可按单阀减压方式设置,在减压阀组中可不设过滤器。
〖条文说明〗3.6.2 减压阀不设在循环管上,是为了回水压力的平衡和节能;由于管道直饮水为生活改善型供应系统,停水维修对于生活的影响较小,为了减少设备投资,可采用单阀减压方式。直饮水的水质较好,无需在阀前过滤,故在减压阀组中不应设置过滤器。
3.6.3 仅干管循环的管道直饮水系统,宜采用分层支管减压方式,可参照生活饮用水给水系统的分区方法采用分区减压方式。
〖条文说明〗3.6.3 为了防止管道死水和细菌滋生繁殖,管道直饮水系统均设置供回水循环管道,且为独立管路系统,仅干管循环的直饮水系统的供水方式和供水压力分布与生活饮用水相仿,其减压方式可参照生活饮用水的供水方式设置,但为了减小死水管道的长度,宜采用分层支管减压方式减压,对于用水概率较高的建筑,可采用分区减压方式。
3.6.4 采用全循环方式(支管也循环)的管道直饮水系统,可参照本3.5.5全循环方式的要求,采用循环泵分区供水方式减压,压力超过0.35MPa的支管,应设置减压阀,宜采用分层支管减压方式。
〖条文说明〗3.6.4 采用全循环方式的直饮水供水系统,为了解决回水压力平衡问题,不应在循环管上设置减压阀,应按照压力分区,采用循环泵分区供水,分区减压;由于直饮水为独立管道系统,其分区高度可大于生活饮用水系统,可减少分区数量和循环泵数量,减少设备投资,对于超压管事宜采用分层支管减压方式。
管道直饮水减压阀加强维护管理责任意识
从宏观方面着眼,物业管理、维修操作人员应首先熟悉高层建筑给水系统的概况和类型,掌握不同楼宇生活给水系统、消防系统乃至生产等复合给水系统性能特点,基本理解系统水力平衡运作机理,设置技术情况,特别要熟悉系统内多种减压元件的应用原理,性能要求。要掌握系统的正常性能指标,当系统出现故障时,如某些用水设备压力不稳定,急骤波动,甚至还伴有负压抽吸,或者减压系统关键管段出现断续啸叫噪音情况时,不仅能从理性方面去分析判断原因,以正确的思路指导实践;同时,要加强维护管理责任意识,提高专业技术水平,培养系统调试、操作运行、应急排故的动手能力。管理好每幢高层建筑的供、用水设施,使业主(用户)得到实惠。
管道直饮水减压阀 运行操作、排故实践知识
(1)要避免存留脏物、杂物进入减压阀减压保障系统。新建或者改造工程的减压系统管网,很可能遗留沙粒、麻丝、杂物。投运前,一般都应进行水冲洗,满足清洁要求后,**后装上减压阀和过滤器滤芯,这样才能避免杂物流入减压阀,杜绝减压阀卡芯现象。在系统进入工作后,保障减压系统的水流畅通与否,与设置在系统上的过滤器流通能力关系密切,如滤芯被杂物严重吸附,则会影响减压阀的工作,为此必需对过滤器进行定期检查,及时清除污秽。实践表明这项工作2至3个月必须进行一次,有些可调式(弹簧式、薄膜式)减压阀,其主阀或者导阀自身设置过滤器,同样需要定期拆洗滤芯。
(2)1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压阀减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户至上百户,公共建筑如宾馆、饭店,每一分区有几十套客房……) ,设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀,可启闭任一减压通道,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。
(3)应及时排除管道中的积气。当空气进入减压管网或管网内随压力变化时气体从水中析出,这时区域内用户的水压极不稳定;处在供水**不利点用水器更是压力变化急骤,有时呈现虚假的峰值压力,有时还会抽吸断水,还有管网会伴随撞击声。
产生这种现象,会影响燃气热水器、电热水器等稳定工作,严重时会被毁坏;对各种盥洗器具的进水连接管破坏力也很大,特别是目前常用的一些复合型连结软管,其强度较差,因此爆管的事件屡有发生;有些水表无法正确计量,出现用户不用水,水表也会不断地转动。为杜绝这类事故,应检查屋顶水箱生活给水总管的蓄水高程是否满足,如不满足水箱出水口处会产生水旋,吸入空气。排除这一故障可调整水箱内液位控制器的水位高程,经验表明一般水位距出水口应不小于0.3m。也可反复开启设置在分区、减压系统两侧的压力表放气旋塞,把已进入管网内的空气徐徐排出。如采取上述措施后,在分区总管末梢以下的一些用水器还出现上述现象,可以在这些部位增设自动排气装置。
(4)注意减压阀的减压保障系统。无论选用比例式还是可调式减压阀,其减压比 P1∶P2不宜选择过大,一般应控制在5∶1之内。超过这个范围易产生气蚀现象,损坏阀件,产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀,制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔,其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用,维护管理时应注意千万不要将小孔塞住,否则影响减压阀的正常运行。
(5)加强减压阀保障系统的管理巡视,要注意观察减压阀本身的工作动态。阀前、阀后压力数值接近,表明减压阀本身已存在故障。即活塞式减压阀的阀芯与阀体间的平面密封橡胶件损坏;薄膜式可调型减压阀主阀膜片有裂痕和O型圈损坏,及导阀连通管堵塞,造成减压阀减压作用削弱或者失效。这对分区管网危害极大,特别是许多用水设备可能因超压力而出现爆管,必须及时修复。比例式(活塞型)减压阀阀体上的透吸气小孔如出现滴漏不止,表明阀芯上几档O型密封圈已经磨损,要更换密封件。但在修理拆装减压元件时,要谨慎细心,调换内密封件;清理杂物时,应因势利导,不要用金属棒、硬梗撬阀的活动部位,使用木榔头和木柄敲击震动,慢慢拆卸阀内部件。修理完毕后重新安装时,一定要和阀门上的流向指示保持一致。
(6)注意检查比例式减压阀的安装位置。高层内减压阀设计安装的位置不妥,会出现减压阀阀后压力忽高忽低,管网压力严重偏离允许范围,伴随毁坏淋浴器,水管爆裂和损坏用户水表等事故发生;有时也会水流不畅,分区内出现无规律的断水现象,影响用户用水。出现类似事故,检查整个减压阀减压分区给水系统,无疑点可找;拆卸减压阀过滤器等元件并无异常;有些物业管理单位甚至怀疑减压阀的技术性能,多次调换新的减压阀,也不能解决问题。这时可从检查比例减压阀设计安装位置是否合理着手,认真检查管网系统是否存在等位倒虹管现象,即分区的输出管路标高相近。此类情况在主、副楼同一屋顶水箱,下给水供水系统中很容易出现。发现这些问题,可以考虑把比例减压阀安装位置提高一个层面(不能提得太高,必须顾全分区内用水设备的承压规范要求);也可在主、副楼内,分设两组独立的比例减压阀给水系统。**近,我们遇到一幢28层高层建筑(二级建筑、商住办、娱乐、餐饮于一体的综合楼)的给水问题,几个竖向给水分区均出现以上事故,惹得设计单位和物业管理部门绞尽脑汁。我们把减压阀元件提高了一层后,问题迎刃而解。
(7)注意系统排污。高层建筑消防给水系统的消火栓管网,喷洒头管网是由屋顶水箱- 消防总管-股管(消火栓、喷洒头-底环总管-消防水泵-进水泵接口)等组成封闭式环网。平时管网内水体处在静止状态(除管理部门检测放水外),屋顶水箱底部沉积的污垢杂质顺引进入消防管,并沉积在环管U型部位,管网不畅使众多大楼在消防系统检测试验时非得断续启动,有时排完管内污泥浊水要花几十分钟。
即使消防水泵能勉强启动,但设置在管网上的多类减压元件也因长期处在死水环境中,也无法正常发挥作用。因此,管理上一定要制订制度,开启消防股管底部连通管的放水阀进行排污,彻底排除下半环的沉积污物;对于设置在喷洒系统的分区 检测排水阀,同样要轮换分段放水。其周期一般3个月为宜,只有对高层建筑消防管网的科学管理,才能使消防功能的发挥得到切实的保证。
3 管道直饮水减压阀基本管理要求
(1)当前高层建筑消防贮水普遍采用与生活给水在同一水箱,只是生活用水在贮水箱的上部,消防蓄水在贮水箱的底部。备而不用的消防蓄水是通过水箱内虹吸生活给水管使之全方位流动,达到保洁作用。受水体微生物繁衍和金属管浸在水中的锈蚀作用,高位虹吸管、低位虹吸管的小孔很易堵塞。当虹吸管孔被堵塞,而生活用水量一时供不应求时,消防蓄水就会顺引而出,无法保证其贮量。如发生万一事件,后果不堪设想。所以管理上千万不能忽视虹吸管孔的检测疏通工作。办法是用定制的小铁钎清除孔口的渍垢和锈蚀。这样既保证了消防蓄水不成死水,饮用水不受污染,又保证了消防的备用水量。
(2)对于消防管网内的单流阀,特别是屋顶水箱消防水管接入环网的只单流阀,很易出现卡死现象,也曾发生多起被塑料袋、绳缠住事件,因此检查它的功能很重要。应用减压孔板或者节流器的消防系统,也同样要密切注意其维护检修工作。
(3)检查消防水泵电源供应和工作情况,检测消防备用电源倒闸切换系统,判断其工作状态,技术性能是否正常。在消防系统管理检测时,多台消防水泵机电配备的装置(检测、安全、显示、讯号等方面)都要轮换启动、运行,做到有备无患,万无一失。
2018-07-07 17:51:59
-
答
-
答
我们现在也遇到了类似的问题,上次下大雨时,室内雨水井就因排水不及时而造成雨水外溢,应该如何计算,排水管管径应如何选择?很简单一要看你们当地的暴雨强度二要看你们设计的时候在建筑上雨水管的数量了平均分配好了就没问题三有哥们说重力的因数我在做雨水管的时候高层建筑每四层用45度弯头做个缓冲器这样就没事了雨水管到了底层一个45度弯头做个出口就好了我做的工程雨水管道的口径一般都是150的PVC特殊一点的钢管也有球墨铸铁的太老早了讲究点的地方用PE排水的也做我现在头痛一件事情就是东北地区雨水管道开裂这个问题天一热雪水从管道上流下来渐渐的挂到管道内部接冰逐渐的阻塞管道**后结冰膨胀涨裂管道不知道有高人能解决这个问题没?
全部3个回答 > -
答
根据泵阀及管材的**大承压能力与水泵的有效扬程来综合考虑分区给水。 一般情况给水计算:一层水压线为0.1,二层为0.12,三层级以上则在0.12基础上不断加0.04,即0.12+0.04(n-2),当此值超过室外给水管网压力时,从此层开始就为高区,以下为低区。
全部3个回答 > -
答
沙坪坝交通枢纽综合体有多栋不同业态的超高层建筑,常见超高层建筑给水方式包括重力给水、恒压变频给水、重力和恒压变频组合给水多种方式,在垂直系统分区上也有很多选择,如何确定适用于本项目的优化生活给水方式是设计重点。利用建筑能耗模拟软件DeST,对不同给水方式和分区方案进行生活给水系统全年能耗模拟计算,并结合不同方案的投资分析,综合运行能耗与投资的经济性,确定高位水箱重力供水是适用于本项目的**佳给水方式,并为其他超高层建筑给水系统的方案选择和优化设计提供借鉴。目前,已投入运营的地标性超高层建筑如广州东塔、上海金茂大厦、上海中心大厦均采用了高位水箱重力供水的给水方式。余海静结合118 m高的工程实例,经综合分析后选择变频调速供水和管网叠压供水设备相结合的给水方式;李霖霖采用改进的三标度层次分析法得出超高层建筑**优的给水方式组合形式为水池+变频泵并联/水泵-水箱的联合给水方式。以上工程应用、研究成果确定的给水方式说法不一。因此,各超高层建筑需应基于建筑自身特点完成生活用水给水方式的优化研究。1工程概况沙坪坝交通枢纽项目是重庆首例高铁车站上盖城市综合体,工程主要包括高铁站房及站场改造、城市轨道交通工程、综合交通枢纽工程、城市道路改造和上盖物业开发等,总建筑规模为77.66万m2。项目建成后将打通三峡广场与沙坪坝火车站的连接,形成大范围的整体联动,成为具有文化特色的新地标,推进沙坪坝商圈的扩容升级与整体发展。图1交通枢纽综合体塔楼的分布交通枢纽综合体的1~6层为商业裙房,6层以上为5栋超高层塔楼(见图1),各塔楼楼高介于119~201 m,包括普通办公、公寓式办公、酒店3种功能,其中公寓式办公和酒店的用水需求基本相同,可归为一类;塔楼均为中心筒结构,且每隔9~13层设置一个设备层,各塔楼的详细建筑信息见表1。裙房与塔楼因功能及业态管理不同需独立设给水系统,本文的研究范围仅包括塔楼部分。按建筑功能不同选择具代表性的A楼、B楼展开优化研究,其中,以A楼为主要研究对象展开深入研究。 本文的研究方法是根据常见给水方式的特点,在塔楼用水量相同,即无水资源浪费的前提下,考虑建筑设备层的位置、管网承压情况等因素进行相应垂直分区,确定备选给水方案,利用能耗模拟软件及成本投资概算分别对方案进行全年动态能耗计算、经济性分析,**后综合比较分析以确定建筑的优化方案。2确定备选方案综合体的市政给水管网引入管接至位于B3层的生活用水总泵房,管网余压为21 mH2O,塔楼充分利用市政给水管网余压可减少水泵的扬程,以降低系统部分运行能耗。A楼7层为塔楼大堂,无用水点,因此实际供水范围为8~45层,其用水点均位于中心筒。另外,10层、22层、34层为设备层,屋顶设置有机房。办公建筑用水定额为40 L/(人·班),每标准层的用水器具包括马桶、洗手盆、小便池、拖布盆等,总当量Ng见表1。
全部2个回答 > -
答
在高层建筑中,为了充分利用室外管网水压,同时为了防止下层管道中静水压力过大,所以给水系统必须进行竖向分区。
全部3个回答 >