《建筑给水排水设计规范》 排水管道布置和敷设: 1、对住宅建筑底层设架空层、商场或商铺的情况,上部排水立管必须在底层进行转换,以不影响底层的使用功能。转换后的出户管有应少于二根,宜控制在4根左右。排水横干管的管径不应大于DN200,采用DNl50为宜。排水横干管所服务的户数宜超过100户。在实际工程中发现有的设计将一栋楼的排水立管均汇到一根排水横干管上出户,若发生管道堵塞或破裂将影响整栋楼的用户,是不安全的。出户管过多,在地下室外墙上所预留的防水套管(设地下车库的住宅楼)及室外的检查井均增多,给施工及室外环境带来不利。 2、设有专用通气立管的住宅楼,底层卫生器具的排水管道是否还要与其它楼层管道分开单独排出“规范”并没有给出要求,第3.3.18条表3.3.18适应的前提是排水立管仅设置伸顶通气立管。在专用通气立管一节的分析中我们知道,专用通气立管的设置是可以防止卫生器具水封遇受破坏、内部冒气泡现象的发生。也就是说,排水立管设有专用通气立管时,其底层卫生器具的排水支管可以接到排水立管上。但住宅内排水管道在使用过程的复杂性,排水管道内有固体废物的存在,影响排水的通畅,使与排水立管底部连接的卫生器具有溢水的可能,此现象在实际工程中也有发生。因此,底层卫生器具的排水管道不接到排水立管上为好,应单独排出,排水立管需要进行转换时,底层卫生器具的排水支管可以接到排水横干管上,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.Om,不得小于1.5m。对满足不了上述要求的排水支管,应以单独的排出管排至室外检查井。
全部5个回答 >高层楼排水管如何减压
141****9596 | 2018-07-08 00:10:33
已输入 0 字
已有3个回答
-
143****7519 我们现在也遇到了类似的问题,上次下大雨时,室内雨水井就因排水不及时而造成雨水外溢,应该如何计算,排水管管径应如何选择?很简单一要看你们当地的暴雨强度二要看你们设计的时候在建筑上雨水管的数量了平均分配好了就没问题三有哥们说重力的因数我在做雨水管的时候高层建筑每四层用45度弯头做个缓冲器这样就没事了雨水管到了底层一个45度弯头做个出口就好了我做的工程雨水管道的口径一般都是150的PVC特殊一点的钢管也有球墨铸铁的太老早了讲究点的地方用PE排水的也做我现在头痛一件事情就是东北地区雨水管道开裂这个问题天一热雪水从管道上流下来渐渐的挂到管道内部接冰逐渐的阻塞管道**后结冰膨胀涨裂管道不知道有高人能解决这个问题没? 2018-07-08 00:13:17
-
153****2852 高层建筑PVC排水管安装需注意事项
(1)污水采用PVC-U芯层发泡排水管,胶粘及法兰接口。
(2)根据图纸要求,结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图
(3)根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用锉刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱锉出15℃角。
(4)粘接前,应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污,需要丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时,将插口稍做转动,以利粘接剂分布均匀,约30-60min即可粘接牢固。
(5)塑料排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧。采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。
(6)排水立管**低层和**高层应设检查口,检查口中心距地面为1.0米。
(7)管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。
按照上面的安装办法,既能实现排水管道正常工作的目的,又能保证pvc排水管道的正常使用寿命。
但是我们还要提醒的是,我们在管道使用期间,也要做好防护工作,禁止踩踏或砸动等强力的活动。 2018-07-08 00:12:51 -
153****0485 是指管道承压么?管道做无缝钢管就好了!
回复 0 2018-07-08 00:11:06