144****8912 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅: 钢筋 30KG/m2 砼 0.3—0.33m3/m2
2、多层框架 钢筋 38—42KG/m2 砼 0.33—0.35m3/m2
3、小高层 11—12 层 钢筋 50—52KG/m2 砼 0.35m3/m2
4、高层 17—18 层 钢筋 54—60KG/m2 砼 0.36m3/m2
5、高层 30 层 H=94 米 钢筋 65—75KG/m2 砼 0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓 28 层 H=90 米 钢筋 65—70KG/m2 砼 0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层 11—12 层之间 以上数据按抗震 7 度区规则结构设计。
如果是三十层,带梁式转换 层,转换层板厚 200 梁**大 2*1.6,转换层高度 6.5 米,标准层高度 3 米,其它两层商业高度均为 5.7 米,地下室两层,地上三十层(其中 三层商业,二十七层住宅),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网 **大跨度 11.7*9 米,筏板为 2.1 米,C60 砼,含钢量 110kg/m2;
二 十五层,梁式转换层,转换层板厚 200 梁**大 1.8*1.2,转换层高度 5.7 米,标准层高度 3 米,其它两层商业高度均为 5.2 米,地下室一 层,地上二十五层(其中商业三层,住宅二十二层),住宅为短肢剪 立墙,商业为框架,柱网**大跨度 7*9 米,筏板为 1.8 米,含钢量 85kg/m2;还有很多,含钢量在 85~100kg/m2;因此根据具体情况而定。 2019-07-31 15:27:35 -
141****9026 承重梁的作用:
承重梁是用于承受房屋内部重量的梁。帧结构的波束是帧波束,一些是侧波束,一些是次波束。基本上,这些梁是承重梁。有必要知道没有“梁”这样的东西。
框架梁是承载的,主梁和副梁是相应的,两者都是框架梁。只有次梁的两端没有连接到支柱并连接到主梁。
侧梁或封边带。它来自它的位置和功能,而不是结构分类,实际上它通常是次梁。
有些横梁不仅承受重量,还承受压力或拉力。但只要它是横梁,它就是主要的承重结构构件。地板上的重量传递到梁上,梁传递到柱子,没有梁,地板本身瘫痪。
承重柱的作用:
承载柱指的是浇注混凝土并用作承载构件的柱。 2019-07-31 15:27:22 -
147****6073 从外墙流入开口,再渗入房间内。
解决办法是开孔处套上PVC水管后,在外墙补逢。水泥沙浆或发泡胶,防水 2019-07-31 15:27:10
加入交流
相关问题
-
答
-
答
这种问题是肯定存在的,开发商一期交给外包做的防水都是**便宜成本**低的工装防水,防水性能可想而知。承重的话这点开发商一般都不敢乱来的,房主主体这快谁都不敢马虎的,一但主体没搞好出问题可就大了,但是也不能全部排除,**好能发些图片出来让大家看下,毕竟人多力量大
全部4个回答 > -
答
砖混结构房屋主体结构只要没有开裂,只是出现了抹灰层开裂、装饰层开裂、瓷砖地板开裂空鼓等现象,仍可居住;框架结构主体没有横向开裂的,也可以正常居住。判断主体是否开裂的依据是,查看里面墙壁的砖体、钢筋混凝土梁、板、柱等主体结构是否出现断开、裂口,如果完好的话,则不用担心房屋安全问题
全部4个回答 > -
答
砌体施工质量差,墙体砌筑时灰逢不饱满,厚度不均匀,组砌方式不符合要求等,砌筑砖墙时,未对砖块湿水,采用干砖上墙等都会降低砌体承载力,使墙体日后出现裂缝。
全部5个回答 > -
答
我听说承重梁的钢筋数量是根据设计图纸来的,但具体多少根我也不太清楚,可能需要问专业的建筑师或者工程师。