153****4867 就目前你给的条件是不能计算出室内消防用水量的,但我说一下计算的原则吧:
1、室内消防用水量主要是指室内消火栓和自动喷水灭火系统(如果要设计的话)的用水量之总和
2、要不要设室内消火栓,应参照《建筑设计防火规范》8.3.1条
3、要不要设自动喷水灭火系统,应参照《建筑设计防火规范》8.5.1条
4、这两种用水系统的水量计算要参照《建筑设计防火规范》8.4条,大体的原则是用水的流量(如室内消火栓,流量**低要求为10升每秒)乘以火灾延续时间,火灾的延续时间参照《建筑设计防火规范》8.6.3条,你说的这种综合楼对消火栓而言是2小时,对自动喷水灭火系统而言是1小时。
5、我们假设你是设室内消火栓的,按略高于**小的数据取15升每秒,则3小时的水量是 2019-07-25 09:29:47