家里水压不够怎么办?有人还在受水压低的折磨,有的因为楼层高;有的因为居民生活用水量急剧增加,导致供水压力过低,还有一些不明原因造成的水流小。今天我们就来分析一下,水压低的解决方法吧。第一步:排查原因1、堵塞市政自来水从水处理开始,经过常常的运输管道,**后送入千家万户,这是一个很长的过程,这个过程中的很多地方都可能是水压下降的原因。在这条长长的运输线中,很可能部件老化或者堵塞,就造成了水压的下降。水箱储备的水在运输到各家各户时,与入室主水管的连接位置因水垢、杂质多年的沉积,而导致了堵塞。水管因为长期的运水,会在管壁内形成腐蚀或者积存水垢、泥沙、青苔,从而降低水压。把你的水龙头拆开,你一定会看见水垢。所以可以想见,各种五金件**容易发生堵塞。洗澡时觉得水小,不一定是水压的问题,很可能是莲藕已经因为长期使用而塞住。2、水管导致水压变低如果确定没有堵塞,那么就要继续排查,是否在水管运输途中的一些其他原因,造成了降压。自来水在通过水管的时候,水管的管壁、弯头、接头、阀门,每一道关卡都会对水压产生阻力。一定要选择合适的水管管径,既不能太大,也不能大小。入室主水管的管径要与室内水管相匹配,如果管径过大,自来水的流量满足不了室内水管的需求,会导致水压下降;如果管径过小,室内水管流量达不到自来水原有的的流量,也会导致水压下降。如果你家买的是二手房,曾经进行过二手房改造,改造后水变小了,不用怀疑。在改造过程中使用的水路管道过长、水管弯路过多、迂回角度过大等都会影响到正常的水压。水管漏水。水管漏水不只是对正常生活产生影响,还会降低水压。即使是轻微的渗漏也会严重影响水管的水压,原本完全密封的水管线路下水压是正常的,一旦出现渗漏,就会导致水压大幅度下降,进而影响正常使用。所以,不要以为你看不到漏水的地方,你的水管就是没有问题的。第二步:对症下药1、堵塞引起的水压低解决方法为了去除各个环节中的堵塞引起的水压低,我们必须对每一道关卡进行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等进行疏通或者更换。2、水管引起的水压低解决方法选择与入室主水管管径相称的水管管径,减少水管对水压的损耗,水管走向要尽量缩短,尽量走直线。对新装的水管进行水压试验,确保不漏水。3、装一个水泵如果家里水压确实太低,可以进行人为干涉。尝试在水表后的管路加装一个增压泵或自吸泵,这是非常有效的可见的解决方式。4、向物业和供水部门寻求解决方法在采取以上3种方法都未能解决水压低的问题时,你需要向当地供水部门、水厂反映情况。因为此时水压低的原因可能是附近市政供水管道管径过小,满足不了现有的用水需求,所以请供水部门调查原因以及排除问题是**有效的解决方式。
全部3个回答 >新房水压低怎么办?有解决办法吗?
132****8457 | 2019-07-18 09:01:19-
138****0257 如果是单表立户的,你大可以去找自来水公司投诉!如果不是单表立户,一栋楼共用一个水表的话,那么绝对是开发商在建房子后,为了省钱立了口径小的表!导致的水压不够!
那么自来水公司就没有任何责任了,因为开发商出的钱,说要开多少口径的表,自来水公司只能开多少口径的表!你先去查明下,你楼房的水表口径是多少,DN15还是DN20?我估计你那里只有DN15口径的表!而且地势较高~按道理一栋楼的水表至少要DN32的口径才行! 2019-07-18 09:01:58 -
144****8626 水压过低的解决方法:
1.堵塞引起的水压低解决方法
为了去除各个环节中的堵塞引起的水压低我们必须对每一道管卡进行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等进行疏通或者更换。
2.水管引起的水压低解决方法
选择与入室水管管径形成的水管管径,减少水管对水压的损耗,水管走要尽量缩短,尽量走直线。对新装的水管进行水压试验,确保不漏水。
3.装一个水泵
如果家里水压确实太低,可以进行人为干涉。尝试水表后的管路加装一个增压泵或自吸泵,这是非常有效的可见的解决方式。
4.向物业和供水部门需求解决方法
在采取以上3种方法都未能解决水压低的问题时,你需要向当地供水部门、水厂放映情况。因为此时水压低的原因可能是附近市政供水管道管径过小,满足不了现有的用水需求,所以请供水部门调查原因以及排除问题是**有效的解决方式。
指水的压强。用容器盛水时,由于水受重力,就有相当于那么多重量的压力,向容器的壁及底面作用。盛在容器中的水,对侧面及底面都有压力作用,对任何方向的面,压力总是垂直于接触面的。而且深度相同时,压强也相同;液体越深,则压强也越大。例如,在一个两端开口的玻璃管的一端加一薄塑料片,开口一端向上,直放入水中时,薄片不会下落。这是因为有水向上托之力(即向上的压力)。然后将水慢慢地一点点灌入玻璃管中,管内的水面未接近管外的水面时,塑料薄片不会掉下。这证明水有向上的压力,给薄片一个支持的力。继续加水至管内外水面相平时,管内水柱向下的压力与管外薄片受到的向上压力相等,由于塑料薄片本身的重量而落下。此时,筒底薄片所受之向下的压力是筒中水柱的重量,所受之向上的压力,为筒所排除水的重量,二者相等而方向相反,遂相消而等于零,薄片是受重力作用而落下。如将玻璃管倾斜放置,其结果也是一样。即水的压力向上,各侧面都有压力作用。
2019-07-18 09:01:53 -
132****9468 高层住宅家里水压低可能是多种原因造成的,这里提供一些排查和解决方法。
一、先排查原因:
1、堵塞,市政自来水从水处理开始,送入千家万户,这是一个很长的过程。在这条长长的运输线中,很可能部件老化或者堵塞,就造成了水压的下降。可能堵塞的地方:
(1)水箱储备的水在运输到各家各户时,与入室主水管的连接位置因水垢、杂质多年的沉积,而导致了堵塞。
(2)水管因为长期的运水,会在管壁内形成腐蚀或者积存水垢、泥沙、青苔,从而降低水压。
(3)家里的水龙头因为水质问题,用的时间久了也会有水垢,由此可知各种五金件都容易发生堵塞。洗澡时觉得水小,不一定是水压的问题,很可能是莲藕已经因为长期使用而塞住。
2、水管导致水压变低,如果确定没有堵塞,那么就要继续排查,是否在水管运输途中的一些其他原因,造成了降压。自来水在通过水管的时候,水管的管壁、弯头、接头、阀门每一道关卡都会对水压产生阻力。
(1)一定要选择合适的水管管径,既不能太大,也不能太小。入室主水管的管径要与室内水管相匹配,如果管径过大,自来水的流量满足不了室内水管的需求,会导致水压下降;如果管径过小,室内水管流量达不到自来水原有的的流量,也会导致水压下降。
(2)如果你家买的是二手房,曾经进行过二手房改造,改造后水变小了,不用怀疑,一定是水路改造的问题。在改造过程中使用的水路管道过长、水管弯路过多、迂回角度过大等都会影响到正常的水压。
(3)水管漏水,水管漏水不只是对正常生活产生影响,还会降低水压。即使是轻微的渗漏也会严重影响水管的水压,原本完全密封的水管线路下水压是正常的,一旦出现渗漏,就会导致水压大幅度下降,进而影响正常使用。所以,不要以为你看不到漏水的地方,你的水管就是没有问题的。
二、楼层高水压低的解决方法如下:
1、堵塞引起的水压低解决方法,为了去除各个环节中的堵塞引起的水压低,我们必须对每一道关卡进行清理和疏通,定期把管路、水箱、五金件等进行疏通或者更换。
2、水管引起的水压低解决方法,选择与入室主水管管径相称的水管管径,减少水管对水压的损耗,水管走向要尽量缩短,尽量走直线,对新装的水管进行水压试验,确保不漏水。
3、装一个水泵,如果家里水压确实太低,可以进行人为干涉,尝试在水表后的管路加装一个增压泵或自吸泵,这是非常有效的解决方式。
4、向物业和供水部门寻求解决方法,在采取以上3种方法都未能解决水压低的问题时,你需要向当地供水部门、水厂反映情况。因为此时水压低的原因可能是附近市政供水管道管径过小,满足不了现有的用水需求,所以请供水部门调查原因以及排除问题是有效的解决方式。
以上讲述的就是楼层高水压低的原因以及一些解决办法。在此建议大家,遇到此类问题的时候,不要自己盲目处理,因为水管里面是存在着水压的,如果处理不当,容易造成水管破裂、跑水等安全隐患,跑水淹了邻居,损失可就大了,有问题应该及时向物业反应情况并寻求帮助。
2019-07-18 09:01:44
-
答
-
答
水压过低的解决方法:1.堵塞引起的水压低解决方法为了去除各个环节中的堵塞引起的水压低我们必须对每一道管卡进行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等进行疏通或者更换。2.水管引起的水压低解决方法选择与入室水管管径形成的水管管径,减少水管对水压的损耗,水管走要尽量缩短,尽量走直线。对新装的水管进行水压试验,确保不漏水。3.装一个水泵如果家里水压确实太低,可以进行人为干涉。尝试水表后的管路加装一个增压泵或自吸泵,这是非常有效的可见的解决方式。4.向物业和供水部门需求解决方法在采取以上3种方法都未能解决水压低的问题时,你需要向当地供水部门、水厂放映情况。:供热单位供热正常的前提下,暖气不热情况主要有:1.气堵、物堵。串联用户楼上、楼下同位置暖气不热,需在顶层同位置打开放气阀进行排气或打开同位置阀门。分户用户打开自家放气阀或每组暖气放气针进行放气。串联用户、分户用户单组上热下凉,可冲洗暖气设施,排除物堵。2.分户用户暖气前热后凉。可适当调小前几组暖气调节阀或清理除污器。3.地暖常见问题。分水器凉,供回水不循环,可开启阀门或清洗过滤网、除污器;如分支有热有凉,分水不均,调节分水器开关。4.热计量用户暖气故障处理。室内暖气凉,可开启阀门,调试温控阀;室温不高,可调节室内温控阀到合适温度;计量表系统不走字或异常,属计量表故障,应报修。5.遮盖暖气的影响。暖气片上及暖气片周围要保持良好的散热空间,不要堆放杂物,装修时暖气片不要密封,以免影响采暖质量。实验表明,有“包装”比没有“包装”室温大约低三度;另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施,建议采用整体移动式装饰罩。家里暖气没那么暖和怎么办?有经验的老师傅这么说,不看后悔!二:放水可以让暖气热吗?“居民开阀排气时,连水也往外放,以为把不热的水放了,暖气就热了,其实这是错误的做法。”据供热企业负责人介绍,居民把暖气管道里的水放了,循环系统热水不够又要加水,将影响整个热循环的效率。正确的做法是,排气时,开始有水冒出就代表气已经通了,应立即关闭排气阀。三:入户管道热,家里管道却不热,咋回事?这是热网循环问题,可能是管道内水锈水垢过多,可以联系供热企业清洗或清除水锈污垢。
全部5个回答 > -
答
1.给水主管网水压低。表现形式:地势较高处用户,水压较低甚至无水,给水主管网水压低影响面较大。 解决办法:增加主管网给水压力。 2.管网末梢。随着用户的增多,给水管线末端水量及压力逐渐变小。表现形式:给水管线末端用户水压较低,甚至无水,或有水压力很小,楼层4层以上白天经常停水,夜间有水; 解决办法:末梢给水管道加粗及提升给水管道压力或增加二次供水加压设备(例如满足济南市区主要的供水量是自西向东,由于供水管线很长,且地势高低不一,致使自来水输送到东部片区后压力降低,为了满足用户用水,在输水管道的合适位置修建供水加压站)。可以选择二次加压供水设备(ZBW、ZBH、ZBXW)解决该问题。 3.管道老化局部漏水。 表现形式:给水主管道压力正常,附近给水管线水压正常,独此给水管线水压较低。 解决办法:明漏相对好查,对于暗漏,使用仪器,寻找出管道漏点进行修复,如条件可行,更新老化管线。 4.管径过细。 表现形式:平时水压很好,每天到用水高峰时,用户水压急剧降低,片区较高层用户无水可用,原因:给水管道安装前,没有设计好**大供水量与**大需水量的关系,或用水用户增加了而给水管道没有及时升级,(例如棚户区拆迁后再建工程,由平房变成了楼房)。 解决办法:更换大管径给水管线。 5.闸门未全打开。表现形式:给水管道设计符合用户需求,供水水压也能满足用户需求,但用水高峰时会出现,较高层用户家中无水,有水压,但水量很小,某某地管线维修需关闭某些闸门,另外还常有在管道管道修时发生的,管道管道修好后,重新开启闸门时,工人少开了几圈,导致供水量不足。 解决办法:排摸闸门,把此给水管道开口处的闸门重新开启。 6.闸板脱落(完全脱落,部分脱落)DN50以下的闸阀经常出现①完全脱落:表现形式:此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然停水. 解决办法:更换闸阀②此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然此管道用户用水,在用水高峰时较高层住户经常停水,非用水高峰时水压很好,而附近用户用水一直正常。 解决办法:重新开启闸阀或更换闸阀。 7.安装质量不良。 表现形式:①施工队伍素质较低,不能按照设计具体施工,在施工中偷工减料②盲目提前工期,不遵守建筑规律,(例如:2000年经十路给水管道工程由于工期紧。管道安装仓促,管道运行后多次出现爆管及漏水现象,致使04年又不得不重新更换管道。尤其是济南一户一表工程,工程施工队伍多,施工队伍素质参差不齐,对PE给水管道热熔温度,对接技术等不能熟练掌握,有的施工队伍,竟在热熔PE管道对接时,由于热熔温度过高或对接时用力过大,致使通水内径给堵死,导致管道装好后,用户家中无水)。 解决办法:提高施工队伍素质,使用有经验、懂技术、有资质的施工队伍。 8.逆止阀关闭(多指户表)。一户一表工程用量较大,也经常有逆止阀关闭现象。表现形式:别的用户家中用水正常,而此户家中无水,闸阀也是开启状态。 解决办法:拆除或更换逆止阀,使用合格的逆止阀。 9.加压站清水池等维修及检修。表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低。 解决办法:尽量在短时间内保质、保量完成设备及给水构筑物的维修及检修工作。 10.关键工程,新铺设给水主管道合口。表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低。 解决办法:尽量在短时间内保质保量完成给水管道合口工作,尽量缩短停水时间,尽量避免对更多的用户用水造成影响。 11.水表堵塞。表现形式:水表前,水压、水量正常,水表后水压不变,水量减小。 解决办法:拆表取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。 12.过滤网堵塞。表现形式:过滤网前,水压、水量正常,过滤网后水压不变,水量减小,解决办法:打开过滤网取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。 13.加压站加减机。表现形式:暂时性水压低,有规律性。 解决办法:在保证用户正常用水的情况下,为节省能源,供水加压站可以在每天水量需求少时,合理的减机。 14.施工破坏。管线管理人员对市政施工队伍要交底清楚,提高施工队伍对公用设施的自觉保护认识, 表现形式:野蛮施工,挖断管线,导致用户无水,更有甚者,挖断管线后不是及时维修,而是擅自关闭闸门,还有的施工队伍干脆把挖断的管线用木楔堵死,对用户带来不便,给供水单位造成很坏的影响。 15.人为因素:闸门被人关闭。例如:某小区物业因小区内给水管道或附属设施改造,在没有通知供水单位的情况下,擅自关闭给水管道的开口闸门,导致用户家中无水. 解决办法:提高对公用设施使用宣传,严格按照城市供水条例办事。 16.小区或单位擅自安装二次加压设备(周边水压低)。在保证正常供水的情况下,不允许增加二次加压设施,高层建筑要有蓄水池,进水管道要安装止回阀,避免直接从供水管网中抽水加压,避免影响周边供水管网压力,避免水源被污染。 17.管道升级滞后。如不能及时更新扩容现有管道,此供水片区内将会出现长期性水压低。 解决办法:管道升级要根据城市建设及时升级,及时更新扩容现有管道。 18.给水附属设备更新(供水设备减压阀损坏,闸门损坏等,)。表现形式:此供水管道供水片区内,短时间停水。 解决办法:尽量在短时间内又快又好的完成对供水附属设备的维修及检修工作。 19.给水管道堵塞。供水管道设计合理,因给水管道运行年限较长,致使管道内壁结垢,导致供水管径变细,或有异物堵塞,导致供水量减少。表现形式:用水用户水量不足,给水管道有水压,没水量。 解决办法:更新给水管道或重新对老化管线除垢,除锈,清理掉管道内壁附着物或堵塞物。以前长沙中崛处理过类似案例,设备完好,但是就是水压不够,计算好的水压打不上高层住户,原来在管道中有块石头堵塞了通道,致使水压不稳。 20.盲目接引支管。表现形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此条给水管道已勉强保持正常的水压水量,如再在此给水管道上接引支管,以供给更多的用户用水,将会导致更多的用户家中无水。 解决办法:接引支管前详细了解开口处供水管径的大小及用户用水情况。 21.供水用户地势较高造成的水压低。表现形式:在供水地势落差大于30米情况下,正常供水则不能达到用户要求。 解决办法:则需采用二次或多次加压;这样不但减轻了给水管道的压力,节省了能源,同时也满足了用户的用水需求。 22.其他原因造成的水压低。如设计不当,给水管网布局不合理,供水设备设计的供水压力,单位供水量等,对是否能正常供水也有密不可分的关系。还如要控制好出厂水压力,一般出厂水压力应保持在3~5kg/cm2,出厂供水压力过大,将会导致使用寿命较长的管线爆管,因为随着给水管线的使用寿命增长,管线弹性变小,刚性变小而脆度增加。 总之,只要科学的利用供水管网,了解供水管网的常识,进行合理的管网布局,才能避免资源的浪费,才能为用户提供可靠的供水保障。
全部4个回答 >