一般铺完地暖后,铺地暖的师傅会试一下压力。如果试压没问题,好像没有他的责任。他也怕装修的时候不一定那个阶段会破坏了管子。。。现在是想办法把管子接好,如果能找到漏的位置,把管子接好那才万事大吉哦。
全部3个回答 >新房地暖漏水怎么办?,如何避免地暖漏水?
136****5187 | 2019-07-10 19:56:54-
145****6632 地暖管出现漏水问题,请及时关闭暖气阀门,接着关闭分水器控制漏水的那个阀门,然后打开分水器放气阀门,排除里面的压力,这样就不会造成过多的损失,联系专业管道修理人员维修后再使用是没有问题的。
地暖发生漏水的原因都不是地暖本身施工出现了问题,而是地暖铺设完毕后的后期装修对地暖管造成了二次破坏。正规的地暖铺设,每一管路的管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。管道铺完后要用4cm左右的混凝土回填覆盖管道层。后期施工中进行地面操作时,敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管,造成漏水事故,这些都属于危险操作。 2019-07-10 19:57:53 -
153****9131 现在新房装修都流行安装地暖,宣称地暖的寿命长达50年之久,但网上爆出许多地暖漏水的事件。大量的检查分析之后才知道地暖漏水的主要是由以下原因导致的,如果发生漏水该怎么办呢,看看老师傅如何说的吧:
1,地暖管道质量问题
由于使用寿命时间长,因质量问题从而导致地暖管漏水非常少见,但是这个可能性也不能被排除。可以把地暖管道送去给相关部门检测一下看看是否是有质量问题.
2,首先考虑分集水器部位各个连接处。
A、金属部件连接处
不达标的硬密封安装工艺或者由于在冷热冲击下密封材料老化从而导致接口处漏水,重新连接或更换耐高温密封材料即可。
B、分集水器与盘管连接处
由于塑料与金属的热膨胀系数不同,所以这个地方比较脆弱。以致于在间隔供暖中塑料管与铜接头处易因热胀冷缩而松动发生漏水。
3,地暖安装问题
随着地暖行业的盛行,施工质量参差不齐、更甚至部分人员是没有营业执照的,这种机构经常会根据经验或者模仿别人的施工方法进行施工。这也是导致地暖漏水的一大原因。所以需要请专业的施工企业。
4,进行打压试验
判断地暖是否漏水,**专业的方法便是请专业的地暖维护人员进行打压试验。简单介绍一下打压试验:首先要关闭总阀门,然后用打压机对地暖管打压,打压完毕后半小时如果压力保持不变,证明管道不漏水。因为地暖管漏水,其压力很难保持半个小时的时间、
5,当地暖施工完成后,需要进行地面找平,选用圆豆石的水泥掺合物选用圆豆避免破坏地暖系统,因为其他的施工将陆续的进行,但是不能造成地暖冲击性的破坏。
6,确定漏水点
由于时间的延长,地表温度上升,在漏水点会形成一个峰值,而且漏水点温度远高于管道其他部位的温度值。确定好漏水点的位置后,进行中心点的判定之后方可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。 2019-07-10 19:57:40 -
158****1626 地暖漏水怎么办,地暖管漏水**直接、**有效的解决办法如下:
1、找到漏水点,进行修补。优点:省钱,省时。缺点:效果不是很理想。
2、撬开地板砖,更换整条支流管,优点:效果很理想,能一次性解决漏水的问题。缺点:开支大,耜时长。地暖的特点:地面辐射采暖相比传统采暖有无可比拟的优势,具有舒适健康、节能环保等优点。在国外该技术不仅大量用于民用住宅和各类医疗机构、游泳馆、健身房、商场、写字楼等公共建筑,还大量用于厂房、飞机库、花坛、足球场及蔬菜大棚等建筑系统保温,甚至用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道融雪和各类工业管线的保温。欧美发达国家超过50%的新建建筑中都采用了地板辐射采暖系统1、舒适健康。地暖的温度是自下而上的,给人以温足而头凉的舒适感,符合中医理论。热量主要以辐射的方式传递出来,不会干燥空气,辐射的波长为8-12微米的远红外,对人体有益。2、节能环保。在达到同样的室温效果,比传统采暖可以调低2-3度,有效节约能源。并且不会污染室内空气。3、散热均匀稳定。由于地暖是通过混凝土传热,热量散发均匀,加之混凝土有蓄能作用,即使间歇供暖也能保持室温稳定。4、减少楼层噪音。中国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染;地面采暖过程寂静无声,室内环境清静,没有空调噪音,这有助于孩子把注意力集中在学习上,从而有利于提高学习效率。特别提示:1、地暖在使用中应提醒用户注意哪些事项?答:①严禁打洞、钉凿、敲打、撞击等。②严禁私自拆散。③承受荷载不得≥2T/m2。④重物下面应垫护。⑤地面装饰材料以石材或复合地板为主。⑥严禁高温作业。⑦避免接触有机溶液。⑧非采暖季节应注满水养护。2、如果三年以后你的地暖产品出现渗漏,主要原因是什么,该如何处理?答:如果三年后出现渗漏,产生原因主要是使用质量次的加热管所致。因为从客户到地暖公司售后服务已能维持三年供暖期,说明地暖运行基本上处于良好状态。中途出现问题往往是加热管的耐热、耐压性能差所致。应该更换加热管,重铺。用户应追究安装公司责任,安装公司也应追究管材生产厂责任,往往双方争执不下,诉至公堂,还需专家判断是非,才能定夺。随着工程量大小,往往赔偿数额巨大,甚至能搞跨一个地暖安装公司,这样事例时有发生,教训是惨痛的。另外,也不排除用户在地暖地面搁置高温物体损坏管道,或进水温度过高导致次管过早破裂。那就要分清原因,找到责任人,分担损失,再进行修补、拆除、重铺。因此,选择国有大中型企业生产的管材和正规的安装公司尤为重要。3、地暖系统通热调试应掌握要点是什么?如何调试?答:系统通热调试,是确保并进一步考核和检验工程设计与施工质量的一个重要环节,必须认真进行。试运行时,初次加热的水温应严格控制,升温过程一定要保持平稳和缓慢,确保建筑构件对温度上升有一个逐步变化的适应过程。初始加热时,调试热水升温应平缓,供水温度应控制在此当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,并应连续运行48小时,以后每隔24小时水温升高3℃,直到达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。注意1:填充层施工混凝土填充层施工注意事项:1 、 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工;2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,我单位密切配合;3 、 混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa,填充层养护过程中,系统水压不应低于 0.4MPa ;4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 10mm ,水泥砂浆体积比不小于 1:3,混凝土强度等级不小于 C15。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;5 、 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;6 、 混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。注意2:装修施工1 、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;2 、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;3 、面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(**后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝;4 、对于潮湿房间如卫生间,在填充层上部再做一遍防水。 2019-07-10 19:57:16
-
答
-
答
开发商的责任,你房间验收的时候房间地暖漏水吗?交钥匙的时候应该是地暖带压给你验收的啊。如果当时么有的话,那责任就在开发商和物业。如果交房的时候,人家物业证明这里的管路是完好的,就没有办法让物业来赔偿了,物业会说是你在后期装修的时候损坏了地暖。除非你将地板拆开,看损坏的地方是什么原因造成的,才能更好的证明是谁的责任。
全部3个回答 > -
答
随着科技的发展,市场上的取暖设备已经玲琅满目了,取暖的方式也是多种多样,但是大部分消费者还是比较看好地暖,因为地暖散热均匀,但是很多人担心地暖会漏水,为了帮助大家更好的解决漏水,今天小编就和大家分享下地暖漏水的常见原因及其解决办法。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹1、地暖管道质量问题现在地暖管道的正常使用寿命能达到50年,所以因质量问题引发地暖管漏水是非常少见的,但是也不排除有这样的可能。大家可以把地暖管道送到相关部门检测一下,来确定是不是这个原因。2、首先考虑分集水器部位各个连接处:A、金属部件连接处硬密封安装工艺不达标或者是密封材料在冷热冲击下老化(3年左右),容易导致接口处漏水,需重新连接或更换耐高温密封材料。B、分集水器与盘管连接处这是一个薄弱部位,因为塑料与金属的热膨胀系数不同,在间隔供暖中塑料管与铜接头处易因热胀冷缩而松动发生漏水。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹3、地暖安装问题随着地暖行业的盛行,越来越多的施工队伍加入其中,施工质量参差不齐、鱼龙混杂,部分人员是甚至连营业执照都没有的“游击队员”,更不要说专业地暖设计人员。这种机构往往根据经验或者模仿别人的施工方法进行施工,安装不专业也是导致地暖漏水的一大原因。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹4、进行打压试验判断地暖是否漏水,**好也是**专业的方法就是请专业的地暖维护人员进行打压试验。在地暖管安装好的时候必须做打压试验:关闭总阀门,用打压机为地暖管打压,打压完毕后等待半小时,如果压力保持不变,说明管道不漏水。如果地暖管漏水,则其压力很难保持较长时间。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹5、地面找平当地暖施工完成后,就需要进行地面找平,需要用圆豆石的水泥掺合物进行找平,选用圆豆石就是为了避免破坏地暖系统,当地暖施工结束之后,其他的施工将陆续的进行,但是一定要注意不要破坏地面,造成地暖冲击性的破坏。6、地暖后期施工破坏“三分材料,七分施工”是行业老话。各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范施工。如在回填层施工时工人应该穿平底鞋,使用平头铲,由内向外施工(提示:切勿找“游击队”或者自己安装)。新房地暖漏水怎么办?地暖清洗一次上千,现场惨不忍睹**后还要提醒大家,地暖漏水的现象在日常生活中事实上是非常少见的,并且地暖漏水的原因基本上也都是由于装修过程中的交叉施工破坏造成的,正常地暖工程其实几乎不存在这种问题,大家可以放心安装。
全部5个回答 > -
答
1,打压测试 检测是否漏水判断地暖是否漏水,**好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。2,观察压力表变化在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。3,确定漏水回路分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至**高温度,进行地暖水流循环。此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。4,确定漏水点随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度**高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。
全部3个回答 > -
答
地暖管出现漏水问题,请及时关闭暖气阀门,接着关闭分水器控制漏水的那个阀门,然后打开分水器放气阀门,排除里面的压力,这样就不会造成过多的损失,联系专业管道修理人员维修后再使用是没有问题的。地暖发生漏水的原因都不是地暖本身施工出现了问题,而是地暖铺设完毕后的后期装修对地暖管造成了二次破坏。正规的地暖铺设,每一管路的管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。管道铺完后要用4cm左右的混凝土回填覆盖管道层。后期施工中进行地面操作时,敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管,造成漏水事故,这些都属于危险操作。
全部3个回答 >