施工平面布置应考虑以下原则: ①动态调整原则。超高层建筑施工周期长,且具有明显的阶段性特点,因此施工平面布置也应适时进行动态调整,以满足各阶段施工工艺的要求。在编制施工总平面图前应当首先确定施工步骤,然后根据工程进度的不同阶段编制按阶段区分的施工平面图,一般可划分为土方开挖、基础施工、上部结构施工和机电安装与装修等阶段,并编制相应的施工平面图。为了减少施工投入,施工平面布置动态调整中应注意有序转换,尽可能避免主要施工临时设施(如主干道路、仓库、办公室和水电线路)的调整,实现主要施工临时设施在各阶段的高度共享。 ②文明施工原则。要充分考虑水文、气象条件,满足施工场地防洪、排涝要求,符合有关安全、防火、防震、环境保护、卫生等方面的规定。 ③经济合理原则。合理布置起重机械和各项施工设施,科学规划施工道路和材料设备堆场,减少二次驳运,降低运输费用;尽量利用永久性建筑物、构筑物或现有设施为施工服务,降低施工设施费用,比如利用在结构施工阶段按装好的永久消防电梯和货运电梯作为建筑装饰阶段的人货运输工具。
全部3个回答 >请问高层建筑平面布置与坚向布置应考虑什么原则?
147****5688 | 2019-07-08 10:55:08
已输入 0 字
已有3个回答
-
157****2526 1、平面布置
平面形状简单、规则、对称尽量使质心和钢心重合。
要求:
偏心大的结构扭转效应大,会加大端部构件的位移,导致应力集中。平面突出部分不宜过长。扭转是否过大,可用概念设计方法近似计算钢心、质心及偏心距后进行判断,还可以比较结构**远边缘处的**大层间变形和质心处的层间变形,其比值超过1.1者,可以认为扭转太大而结构不规则。
高层建筑不应采用严重不规则的结构布置,当由于使用功能与建筑的要求,结构平面布置严重不规则时,应将其分割成若干比较简单、规则的独立结构单元。对于地震区的抗震建筑,简单、规则、对称的原则尤为重要。
2、结构立体布置
结构竖向布置**基本的原则是规则、均匀。
要求介绍:
规则,主要是指体型规则,若有变化,亦应是有规则的渐变。体型沿竖向的剧变,将使地震时某些变形特别集中,常常在该楼层因过大的变形而引起倒塌。
均匀是指上下体型、刚度、承载力及质量分布均匀,以及它们的变化均匀。结构宜设计成刚度下大上小,自下而上逐渐减小。下层刚度小,将使变形集中在下部,形成薄弱层,严重的会引起建筑的全面倒塌。
如果体型尺寸有变化,也应下大上小逐渐变化,不应发生过大的突变。上不楼层收进使得体型较小的情况经常发生,但是对于收进的尺寸应当限制。收进的部位越高,收进后的平面尺寸越小,高振型的影响明显加大。如果上部楼层外挑,造成“头重脚轻”的状况,将使扭转反映明显加大,竖向地震影响也明显变大。 2019-07-08 10:56:11 -
136****0862 施工平面布置应考虑以下原则:
①动态调整原则。 2019-07-08 10:55:55 -
151****3077 (1)在高层建筑的一个独立结构单元内,宜使结构平面形状简单、规则,刚度和承载力分布均匀。不应采用严重不规则的平面布置。
(2)高层建筑宜选用风作用效应较小的平面形状。
(3 )抗震设计的A级高度钢筋混凝土高层建筑,其平面布置宜符合下列要求:
a.平面宜简单、规则、对称,减少偏心;
b.平面长度不宜过长,突出部分长度l不宜过大(高规图4.3.3);L、l等值宜满足表4.3.3的要求;
c.不宜采用角部重叠的平面图形或细腰形平面图形。
(4)抗震设计的B级高度钢筋混凝土高层建筑、混合结构高层建筑及高规所指的复杂高层建筑,其平面布置应简单、规则,减少偏心。
(5)结构平面布置应减少扭转的影响。
在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的**大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;
B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及高规所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及高规所指的复杂高层建筑不应大于0.85。
(6)当楼板平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面宽度的一半;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的**小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。
(7) 艹字形、井字形等外伸长度较大的建筑,当中央部分楼、电梯间使楼板有较大削弱时,应加强楼板以及连接部位墙体的构造措施,必要时还可在外伸段凹槽处设置连接梁或连接板。
(8)楼板开大洞削弱后,宜采取以下构造措施予以加强:
1、加厚洞口附近楼板,提高楼板的配筋率;采用双层双向配筋,或加配斜向钢筋;
2、洞口边缘设置边梁、暗梁;
3、在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。
(9) 抗震设计时,高层建筑宜调整平面形状和结构布置,避免结构不规则,不设防震缝。当建筑物平面形状复杂而又无法调整其平面形状和结构布置使之成为较规则的结构时,宜设置防震缝将其划分为较简单的几个结构单元。
(10)设置防震缝时,应符合高规的有关规定。 2019-07-08 10:55:49
加入交流
相关问题
-
答
-
答
高层房屋平面宜简单、规则、对称,尽量减少复杂受力和扭转受力,尽量使结构抗侧刚度中心、建筑平面形心、建筑物质量中心重合,以减少扭转。高层建筑,其平面形状可以是方形、矩形和圆形,也可以采用L形、T形、十字形和Y形。但平面尺寸要满足有关规范要求。 高层结构房屋竖向的强度和刚度宜均匀、连续,无突变。避免有过大的外挑和内收,避免错层和局部夹层,同一楼层楼面标高尽量统一,竖向结构层间刚度上下均匀,加强楼盖刚度,以加强连接和力的传递。同时,建筑物高宽比要满足有关规定,并按要求设置变形缝。
全部3个回答 > -
答
首先结构布置应满足建筑及机电设备功能要求;其次应根据模型计算,满足规范的各项指标,控制在合理范围内,做到安全、可靠、经济。