东边户型还可以,采光好,冬天有可能冷点,看看小区暖气好不好了;如果是旧小区,问问老住户冬季采暖如何,;新楼现在外墙都有保温,应该没有问题
全部4个回答 >32层高层把东边外墙会冷吗
138****5646 | 2019-05-31 14:17:53-
154****0437 只要是把边的(包括楼顶),冬天就比中间的要冷点,夏天就热点。合格的保温能够拿程度上缓解,但是还是稍有差别的。保温一般设计寿命25年,随着时间推移保温效果会缓慢下降的。 2019-05-31 14:22:36
-
146****7979 可以增加内墙保温层。但是需要重做室内装修了。
2019-05-31 14:22:34 -
131****2708 一般来说,边户都是比较中间户温度稍低,因为与外界直接接触的界面多,至于东边户的问题需要看房向正不正,如果南偏东,就捎好些,偏西东侧采光时间过短,会更冷 2019-05-31 14:22:30
-
答
-
答
没有老人才住在高层的呢,阳光充足,但是不适合恐高症候群啊,电梯故障的时候会很不方便。
全部5个回答 > -
答
房子好不好除了看楼层,重要的是户型,需要平面图才可以确定,**好有楼层平面图。高层,1-3层视野不好、易潮湿、噪音大,4-6层视野不好,7-10层灰尘和噪音都比较大,特别是靠马路边的,10层以上视野好、噪音小,但等电梯是件麻烦事,同时物业费也会贵些,顶层一般不建议买,除了热,还有可能存在漏水的问题。比较推荐4-6层的10层以上(除了顶层),具体要看个人取舍了。
全部5个回答 > -
答
12层以上都还可以,太高也不好
全部10个回答 > -
答
随着国家经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高,城市化进程的加快,南方对采暖的需求越来越大。除了**常用的分户供暖系统外,现在南方也出现了许多集中供暖的案例,但是南方由于对采暖的使用历史短,许多经销商或者代理商在处理高层采暖的项目时往往不知道如何处理?尤其在前几年出现过二十几层的楼层暖气片或者地暖管道大量爆裂的案例。今天就跟大家聊一聊高层采暖系统中的竖向分区。1.采暖系统中散热器或者地暖系统所承受的压力散热器所承受压力=动压+静压。动压是由水泵提供的动力所致,而静压是由于采暖系统中的**高点和**低点的高差所导致。在分户采暖系统中,系统的运行压力通常为0.3公斤,作为静压即使是别墅,**底层的静压也通常不超过1公斤,所以对采暖末端设备而言没有任何问题。而在集中供暖系统中,尤其是高层系统,假如系统的运行压力(动压)为3公斤,楼层20层高度为60米,则静压为6公斤,通常散热器(或地暖)所承受的**大压力不超过8公斤,而本系统中底层散热器(或地暖)承受的总压力为9公斤,已经超出了承受的极限,散热器(或地暖)将会爆裂。2.高层散热器(或地暖)系统的压力解决方案(1)竖向分区《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.3.9条规定:“建筑物的热水采暖系统高度超过50m时,宜竖向分区设置”。作出本规定的目的是:减小散热器、埋地加热管以及室内采暖系统其它附件所承受的压力,保证系统安全运行。误区:认为竖向分环就是竖向分区【案例】2001年前后,武汉市的一些住宅小区开始设计集中采暖系统,成为当地商品房的新卖点。位于汉口的某小区C栋,建筑面积21312㎡,地下1层为汽车库,地上24层为住宅。设计人员根据热水采暖系统高度超过50m的建筑,采暖系统应进行竖向分区的规定,将采暖系统分为上、下两个环路,每环路水系统高度不超过50m。由于没有按不同工作压力进行竖向分区,两个环路共用同一热网,是同一个工作压力,低区**底层散热器的承压仍然超过0.8MPa。我们知道,这样的系统划分,虽然两个环路各自的**高层和**底层的几何高差都不到50m,但实际上低区的**底层上面的几何高差包括了高区的系统高度,低区**底层散热器的工作压力远远超过了散热器所能承受的压力,这种“分环”做法属于基本原理的错误。因此,竖向“分环”并不是竖向分区,竖向分区应按不同的工作压力进行,高区的工作压力大,低区的工作压力小,应各自配置不同的循环水泵,高区水泵的扬程大于低区水泵的扬程,不能认为同一工作压力的输水系统中分两个环路就是形成竖向分区。实际工程中一般的分区方法是:建筑层数9~11层及以下的不进行分区,建筑层数20层左右的,分为低区和高区,建筑层数32层左右的,分为低区、中区和高区。这样的竖向分区,每一个区段中,**高层和**低层的几何高差都在40m以内,是偏于安全的。对采暖系统进行竖向分区后,室外热力网也必须对应分别设置,即每一分区应有一组对应的供回水管来自锅炉房或换热站,这样,外网和单元入口的管道数量就由一供一回的两根变成两供两回的四根或三供三回的六根。(2)直连采暖技术为了解决采暖系统竖向分区后出现的室外管网数量、锅炉房或换热站面积及建筑成本增加的问题,从上世纪末期开始出现高层建筑直连供暖技术,提出了采用一套装置和一供一回双管来供中区、高区的技术问题。即共用低区压力的管网,在小区或单元热力入口处设置增压装置,靠增压水泵将低压的外网水送到中区或高区,在中区或高区产生循环。但是,增压后中区或高区的压力比低区的高,其回水并入低区管网时,同样会造成压力问题。通常做法是带减压阀直接将回水进行减压的高层建筑直连采暖装置。
全部4个回答 >