高层建筑分区供暖高区系统比较多采用高层直连供暖设备,这种设备主要功能:1.升压。2.定压、减压。3.断流隔断。
全部3个回答 >32层高层怎么供热
143****6094 | 2018-06-30 22:29:53
已输入 0 字
已有4个回答
-
141****3155 随着国家经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高,城市化进程的加快,南方对采暖的需求越来越大。除了**常用的分户供暖系统外,现在南方也出现了许多集中供暖的案例,但是南方由于对采暖的使用历史短,许多经销商或者代理商在处理高层采暖的项目时往往不知道如何处理?尤其在前几年出现过二十几层的楼层暖气片或者地暖管道大量爆裂的案例。今天就跟大家聊一聊高层采暖系统中的竖向分区。
1.采暖系统中散热器或者地暖系统所承受的压力
散热器所承受压力=动压+静压。动压是由水泵提供的动力所致,而静压是由于采暖系统中的**高点和**低点的高差所导致。
在分户采暖系统中,系统的运行压力通常为0.3公斤,作为静压即使是别墅,**底层的静压也通常不超过1公斤,所以对采暖末端设备而言没有任何问题。
而在集中供暖系统中,尤其是高层系统,假如系统的运行压力(动压)为3公斤,楼层20层高度为60米,则静压为6公斤,通常散热器(或地暖)所承受的**大压力不超过8公斤,而本系统中底层散热器(或地暖)承受的总压力为9公斤,已经超出了承受的极限,散热器(或地暖)将会爆裂。
2.高层散热器(或地暖)系统的压力解决方案
(1)竖向分区
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.3.9条规定:“建筑物的热水采暖系统高度超过50m时,宜竖向分区设置”。作出本规定的目的是:减小散热器、埋地加热管以及室内采暖系统其它附件所承受的压力,保证系统安全运行。
误区:认为竖向分环就是竖向分区
【案例】2001年前后,武汉市的一些住宅小区开始设计集中采暖系统,成为当地商品房的新卖点。位于汉口的某小区C栋,建筑面积21312㎡,地下1层为汽车库,地上24层为住宅。设计人员根据热水采暖系统高度超过50m的建筑,采暖系统应进行竖向分区的规定,将采暖系统分为上、下两个环路,每环路水系统高度不超过50m。由于没有按不同工作压力进行竖向分区,两个环路共用同一热网,是同一个工作压力,低区**底层散热器的承压仍然超过0.8MPa。
我们知道,这样的系统划分,虽然两个环路各自的**高层和**底层的几何高差都不到50m,但实际上低区的**底层上面的几何高差包括了高区的系统高度,低区**底层散热器的工作压力远远超过了散热器所能承受的压力,这种“分环”做法属于基本原理的错误。因此,竖向“分环”并不是竖向分区,竖向分区应按不同的工作压力进行,高区的工作压力大,低区的工作压力小,应各自配置不同的循环水泵,高区水泵的扬程大于低区水泵的扬程,不能认为同一工作压力的输水系统中分两个环路就是形成竖向分区。
实际工程中一般的分区方法是:建筑层数9~11层及以下的不进行分区,建筑层数20层左右的,分为低区和高区,建筑层数32层左右的,分为低区、中区和高区。这样的竖向分区,每一个区段中,**高层和**低层的几何高差都在40m以内,是偏于安全的。对采暖系统进行竖向分区后,室外热力网也必须对应分别设置,即每一分区应有一组对应的供回水管来自锅炉房或换热站,这样,外网和单元入口的管道数量就由一供一回的两根变成两供两回的四根或三供三回的六根。
(2)直连采暖技术
为了解决采暖系统竖向分区后出现的室外管网数量、锅炉房或换热站面积及建筑成本增加的问题,从上世纪末期开始出现高层建筑直连供暖技术,提出了采用一套装置和一供一回双管来供中区、高区的技术问题。即共用低区压力的管网,在小区或单元热力入口处设置增压装置,靠增压水泵将低压的外网水送到中区或高区,在中区或高区产生循环。但是,增压后中区或高区的压力比低区的高,其回水并入低区管网时,同样会造成压力问题。通常做法是带减压阀直接将回水进行减压的高层建筑直连采暖装置。
2018-06-30 22:34:53 -
158****5458 个貌似和楼层关系不大吧,如果你上下左右都供暖肯定温度要好,关键看你单元的人住量和取暖户数。
总之一个单元要暖气的越少。
再就是顶楼如果保温不好也差点,供热越不好。
要是没人要暖气就差
室内温度都有规定,18正负两度
高 中 低区 是指 楼层低的为低区也就是说1-11层 中区12-20层 高区21-31层(应该是这么划分)各个区域的首层也就是供暖前端 即 1,12,,21 供暖**好 售楼员说10层**好 是骗你的 10层 水压低 供暖不好 都属于末端 (水压其实是应该看整个园区各个楼高度才能定的 我只是根据你这一栋楼而言) 个人建议买23层 **保险的楼层 也越过了 浮灰层 还有 供暖前段于供暖末端 **多能差到5度左右 (**低区的供暖温度 相应楼层都是一样的 所以不用考虑**低区的问题)
只要是你下面的人都在用所以到你这就不够了!就像水库的水,下面开闸时上面就不会有水满出来
主管道4~6公斤压
3.5个压 2018-06-30 22:33:19 -
145****5985 要看设计人员把泵房设计到哪里,一般设计高层在一楼或地下设置泵房,中途还需要中间加压的设备间。
1:
泵:一种用以增加液体或气体的压力,使之输送流动的机械,是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,即是对流体作功的机械。人类及动物的心脏可说是天然的泵,它把血液输送到身体各个部分。
2:
工作原理:
(1) 容积式泵:利用工作腔容积周期变化来输送液体。
(2) 叶片泵:利用叶片和液体相互作用来输送液体。
3:
水泵用途:
(1)城市供水
(2)污水系统
(3)土木、建筑系统
(4)农业水利系统
(5)电站系统
(6)化工系统
(7)石油工业系统
(8)矿山冶金系统
(9)轻工业系统
(10)船舶系统 2018-06-30 22:31:04 -
154****9968 是生活热水还是供暖热水,由于高层建筑高度影响压差较大,一般分区设计系统,100米内可分二或三个区间,跟给水一样采用加压泵提升,不过生活热水系统主管道可设循环系统,确保随时可快速提供热水,采暖本身是一个循环系统,设供回水 2018-06-30 22:30:41