一类是特别重要的建筑,设计耐久年限是100年。普通建筑属于二类建筑,设计耐久年限为50年。三类的是25年以下的次要建筑。高层建筑物按其名称可分为居住建筑和公共建筑,其中居住建筑中19层和19层以上的高级住宅分为一类建筑。10~18层的普通住宅称为二类建筑。
全部3个回答 >高层建筑物防雷三类等级的防侧击从几米开始焊接?谁能告知?
134****8269 | 2019-05-23 15:19:29
已输入 0 字
已有5个回答
-
155****3583 门窗防雷接地之后,应该及时调整各个连接导线位置,是连接体紧紧贴着墙体。门窗栏杆接地原因:门窗栏杆接地防止侧击雷袭击建筑物。雷形成的放电现象被分为:线型雷又叫直击雷、球雷又叫侧击雷和串球雷。目前,金属门窗在各种建筑物中广泛运用,高层建筑在设计的时候人们多注意屋顶的避雷针和防雷网这些防直击雷的设计,忽视了侧击雷的危害,门窗栏杆接地技术就是有效防止侧击雷袭击建筑物的方法。 2019-05-23 15:24:27
-
153****6240 接地装置需要采用搭接焊,扁钢和扁钢焊接时候,焊接长度应该为扁钢宽度的2倍,用三面焊;圆钢和圆钢焊接的时候,长度应该为**大直径的6倍,用双面焊;焊接接头处需要做防锈处理,两遍油漆。 2019-05-23 15:24:19
-
147****8728 门窗栏杆接地要点:
1.凡是建筑物高超过30m以上的金属栏杆、外窗都需要做接地装置。
2.门窗框在安装之前,应该把防雷引线预留孔和引线接触位置的氧化层或者喷涂层打磨掉,楼层高的时候应该涂导电膏。
3.在没有特殊设计要求的情况下,接地装置的材料可以采用钢材、镀锌处理的圆钢等,扁钢厚度不小于3mm,角钢厚度不小于2mm。 2019-05-23 15:23:38 -
148****4891 《建筑物防雷设计规范》gb50057--2010规定:三类防雷建筑高于60 m,其上部占高度20%并超过 60 m的部位应防侧击。 2019-05-23 15:22:50
-
138****7580 当第一类、第二类、第三类防雷建筑物的高度分别超过30m、45m、60m时,应采取以下防侧击雷的措施:
1、第一类,第二类,第三类,建筑物应分别从30m,45m,60m起,每三层或垂直间距不大于6m沿建筑物四周,利用建筑物外墙结构圈梁内的两条水平主钢筋连接构成闭合环路作为水平避雷带,或在外墙结构梁内敷设一条直径不小于12mm镀锌圆钢或不小于25m*4mm镀锌扁钢作为水平避雷带,并与所有防雷引线线相接。外墙上的玻璃幕墙、铝合金门窗、金属栏杆等较大金属物均应就近与水平避雷带或防雷装置相连接。
2、垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应分别与防雷装置相连接。 2019-05-23 15:22:38
![](https://mimages.jiwu.com/images/v7.0/jlq2.png)
加入交流
相关问题
-
答
-
答
一类、二类、三类高层建筑是指高层建筑的一种划分方式。具体如下:按名称分:可分为居住建筑,公共建筑。通过名称可知,居住建筑是以人群居住为主要功能用途的一类建筑物。主要是民用房,如小区、公寓等。公共高层建筑是以公共设施为主的建筑,比如,医院,百货楼、展览馆、博物馆、宾馆、图书馆等等。按层级分:按层级可以分为如下几类,以居住建筑为主,当居住建筑为19层高,或者19层以上的高度的时候,这个建筑就叫做一类高层建筑。10层到18层的住宅称为二类建筑。10层以下为三类建筑。按公共建筑分:公共建筑中如果建筑高度超过50m,则被划分为一类建筑。如果建筑高度不超过50m,就属于二类建筑。
全部3个回答 > -
答
不知你是哪里的浙江的规定是:阳台不管什么形式(挑阳台,内阳台,还是什么别的)都计算一半的建筑面积雨篷你要看雨篷挑出墙外面的长度(从墙面到雨篷**外边的长度),如果长度超过2.1m,则可以按雨篷的投影面积算一半的建筑面积.不过一般这种雨篷比较少,外挑尺寸不可能有2.1m其实各地的规定大都类似
全部5个回答 > -
答
嘶~~~容我想想,该怎么回答呢!(算不得专业哈)1.建设过程中有做避雷方面的保障的么?答案是有的,效果是不全面的!当然,不能一棍打死。2.具体怎么做?具体的我还真答不出来,因为我不是搞建筑的,一般来说,建筑物基础钢筋就是一个很好的屏蔽措施了!(当然,也不要把屏蔽想的多完美)。**主要的是我不知道该怎么说,方便留下邮箱,给你看份资料就差不多明白了!
全部3个回答 > -
答
国家规定,建筑物超过15米以上才要3级防雷的!但是跟建筑物的高度没有绝对关系,还要根据它的使用性和重要性考虑防雷的一些措施,现在的建筑物一般都考虑了直击雷防护,避免了雷击的风险。在实际运用中,采取防雷措施首先要严格执行国家标准,还需要根据自己的实际情况,采用更符合本身实际情况的措施。