高楼避雷铁丝不可以拆除,可以避免高达楼层遭受到雷击。注意事项:1.防雷引下线暗敷设焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。2.漏刷防锈漆,应及时补刷。主筋错位,应及时纠正。3.引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。4.避雷带与均压环焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。5.钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。6.如果圈梁的接头未焊,应进行补焊。7.引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。8.引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。9.在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.3m的一段地线应加保护措施,为了减少接触电压的危险,也可用竹筒将引下线套起来或用绝缘材料缠绕。
全部3个回答 >怎样安装避雷装置?房屋避雷装置都有哪些?
152****2229 | 2018-12-19 23:46:24-
147****9360 做基础时,安装接地极:
结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,并预留与避雷带的连接点;
装修完成的同时,敷设避雷带(或避雷针)。
避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。 2018-12-19 23:47:23 -
142****0582 现代意义上的避雷针是富兰克林冒着生命危险整出来的,但是我国古代也有类似的避雷装置。有本书叫《荆州记》,作者是南朝人盛弘之,他记载:“湖阳县,春秋寥国,樊重之邑也。重母畏雷,为母玄石室,叫避之。悉以文石为阶砌,至今犹存。”这个类似于避雷的屋子,讲的是一个孝子因为妈妈怕雷,就用某种石头建了个绝缘的屋子。 唐代《炙毂子》一书在记载了种初级简陋版避雷针:汉朝时柏梁殿遭到火灾,有人就建议,把一块鱼尾形状的铜瓦放在顶子上,就可以防止雷电所引起的天火。
后来,中国古代很多建筑物都有了初级避雷装置,就是屋脊两头,都有一个仰起的龙头,龙口吐出曲折的金属舌头,伸向天空,舌根连接一根细的铁丝,直通地下。 2018-12-19 23:47:18 -
143****3601 房屋防雷可以在屋顶安装一个避雷针并且接地就可以很多好的防雷了。
避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。 2018-12-19 23:47:11 -
159****1120 《建筑物防雷设计设计规范》(GB50057-94/2000版)
建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:
1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
2.高度不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。金属烟囱应作为接闪器和引下线。 2018-12-19 23:47:05 -
155****2993 这是一个比较笼统的问题,因为每一个村的基本情况不一样,比如地理环境,有的农村在比较开阔的地方,有的则是在半山坡或山脚下。还有生活的环境,房子的结构不一样,有钱的能可以起钢筋混凝土结构的房子,可有的是平房甚至是茅房,房子的周围是否有引雷的东西,比如是否有高大的树木,高压电线或铁塔之类的东西。
雷电灾害一般分为直击雷和感应雷灾害,直击雷对人身安全的威胁是非常大的,通常以电效应和热效应方式呈现。感应雷则是由金属管线偶合过电压或电器自身偶合过电压引起,主要破坏用电设备。
我们通常防直击雷可通过安装避雷带(网)、避雷铁塔(针)方式进行保护。由于是农村,房屋的结构不一样,如果是要进行大范围的保护,我建议安装多支避雷铁塔(针),这样可以避免不同屋面安装避雷带(网)复杂又可减少建设成本。但要注意的是:逢雷雨天气不能让人接近避雷塔。
感应雷的防护主要是通过安装避雷器,由于成本较高不适合农村使用,我建议在每户的金属管线接入出都进行接地处理,特别是电源线的绝缘子铁脚上。这样做至少可以减少50%的感应雷危害。
如果你采纳我的意见又想具体实施的可以再找我。我可以帮你做一个全面的方案。 2018-12-19 23:46:58
-
答
-
答
已经盖好的房子可以装避雷针。避雷针是装在房顶四周并从墙外通到地下深处的,即使正在建筑的房子,其避雷针也必须安装要墙面之外。如果安装在墙夹层里,接受到雷电的强高压电就会把房屋击穿。既然这样,已经盖好房子与正在建筑的房子一样可以安装避雷针了。避雷针的正确安装方法,请参照《百度百科》中“避雷针”词条摘要:设置(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。(3)变压器的门型构架上不应安装避雷针。(4)避雷针及接地装置距道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。
全部4个回答 > -
问 房屋如何避雷答
住宅的防雷与接地:防雷内容与措施。 防雷内容一般可分为:防直击雷,防感应雷及防高电位入侵三个内容。就防直击雷而言,一般是在屋面易受雷击部位安装接闪器,然后通过引下线与接地电阻很小的接地装置可靠连接,安装时要注意屋面突出的金属部件与避雷针、带、网应全部可靠连接。目前一般利用屋面板钢筋作为避雷网,柱主钢筋作为引下线,基础钢筋作为接地装置,这是较为实用经济的作法。 为了防止感应雷和高电位入侵的危害,可在电缆进出户处将绝缘子的铁脚支架可靠接地,同时安装避雷器或其它型式的过电压保护器。此外要强调进行等电位联结,也就是在设计施工中要把建筑物内、附近的所有金属物用电气的方法连接起来使整座建筑物空间成为一个良好的等电位体,这样能有效地降低建筑物内部和附近不同金属部件间的电位差,从而避免内部的设备被高电位反击和人被雷击的事故。
全部3个回答 > -
答
一般商品楼都会有防直击雷的措施,那是楼房验收必须要有的,但当然质量怎样,实际效果怎样就不好说了,但这对我们的生活影响不会太大。雷雨天在家上网的话电脑、modem等设备还是很容易遭雷击的,避雷针只是建筑物防雷,而电器设备一般是遭感应雷而损坏的,避雷针对感应雷是没有任何防护作用的。如果雷雨天要用电脑还是安装电脑避雷器安全一点。需要更详细的了解可以看用户资料,加我扣扣交流一下。
全部3个回答 > -
答
房屋防雷可以在屋顶安装一个避雷针并且接地就可以很多好的防雷了。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击