房屋防雷可以在屋顶安装一个避雷针并且接地就可以很多好的防雷了。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击
全部3个回答 >房屋如何避雷
138****7505 | 2018-07-02 21:28:48-
143****5434 住宅的防雷与接地:防雷内容与措施。
防雷内容一般可分为:防直击雷,防感应雷及防高电位入侵三个内容。就防直击雷而言,一般是在屋面易受雷击部位安装接闪器,然后通过引下线与接地电阻很小的接地装置可靠连接,安装时要注意屋面突出的金属部件与避雷针、带、网应全部可靠连接。目前一般利用屋面板钢筋作为避雷网,柱主钢筋作为引下线,基础钢筋作为接地装置,这是较为实用经济的作法。
为了防止感应雷和高电位入侵的危害,可在电缆进出户处将绝缘子的铁脚支架可靠接地,同时安装避雷器或其它型式的过电压保护器。此外要强调进行等电位联结,也就是在设计施工中要把建筑物内、附近的所有金属物用电气的方法连接起来使整座建筑物空间成为一个良好的等电位体,这样能有效地降低建筑物内部和附近不同金属部件间的电位差,从而避免内部的设备被高电位反击和人被雷击的事故。
2018-07-02 21:31:07 -
137****0098 自己制作避雷针不光工程量较大。,更重要的是安全问题。不是只做避雷针,还需要做好引下和接地,接地做不好,避雷针就是引雷针,那样更危险,不建议自己做,还是找专业的人来做
具体的做法我可以给你说,具体的施工还得看你的。
1.雷针的保护区
避雷针的保护区是避雷针下面45~60°伞形区。避雷针架设越高,保护区的范围就越大。安装避雷针必须注意它与受保护物体距离应大于5m,因为避雷针及下引线受雷电感应能击穿2~3m的空气。
2.杆避雷针制造和安装
避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。 针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择**矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢针等做成,长度应取1 ~ 2m。埋没深度不小于2m。避雷针接地体不能与其它接地体混用,必须独立接地。
3.金属杆避雷针的制造和安装
用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1 ~ 2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。
在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。
避雷针制作、安装
所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
圆钢为其直径的6倍。
圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm
1、避雷针制作
1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地
脚螺栓等。
2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。
2、避雷针安装
将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。**后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。
3、支架安装
角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。
所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.
支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。
支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。
支架等铁件均应做防腐处理。
埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。
支架安装
应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。
根据设计要求进行弹线及分档定位。
用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。
首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。
如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。
如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。
避雷针制作与安装注意的质量问题:
焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。
针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装
独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地 2018-07-02 21:30:37 -
137****6870 房屋防雷可以在屋顶安装一个避雷针并且接地就可以很多好的防雷了。
避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。 2018-07-02 21:30:01
-
答
-
答
试试以下方法:在房屋顶安装避雷针。每年入夏之前,必须对避雷设备进行检查,测定其电阻值。电视共用天线塔应安装独立的避雷系统,也可以用建筑避雷系统连接在一起。住户的电灯线、电话线应同避雷线保持不小于50厘米的安全距离,千万不要把电话线绑在避雷针上。雷雨天气时,要注意关好门窗,以防侧击雷和球状雷侵入。雷雨天气时,**好把家用电器的电源切断,并拔掉电源插头;不要使用带有外接天线的收音机和电视机;不要接打固定电话。
全部3个回答 > -
答
做基础时,安装接地极:结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,并预留与避雷带的连接点;装修完成的同时,敷设避雷带(或避雷针)。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。
全部5个回答 > -
答
楼房无法阻止被雷击中,但可以引导雷电流安全泄放到大地,从而对楼内的人员和电气设备不造成损坏。楼顶会架设避雷针,有些新建的建筑,为了美观,不使用避雷针,但肯定有避雷带。避雷带就是楼顶围墙上面10cm高的钢筋,会绕整个楼顶一圈,且是连通的。有些防雷要求高的建筑,还会使用避雷网,架设在楼顶上部形成网状结构。有些楼顶再美观一些,不采用明的避雷带,而是将避雷带的钢筋埋在楼顶围墙的里面,但只有较薄的一层遮盖,对引雷几乎没有影响。但从外观上看不出来有钢筋。楼顶接闪(就是引雷)后,通过楼体上下贯通的金属框架,把雷电流引到大地。楼体里的钢筋要求全部电气连通,可以用铁丝绑扎,但**好是焊接起来,然后再浇灌水泥。
全部3个回答 >