抗震钢筋是要保证重要结构构件的抗震性能。抗震等级一、二、三的建筑,四级抗震和非抗震建筑不需要使用带E钢筋。如果设计要求所有抗震构件均要使用带E钢筋,也未尝不可,设计师可以有个性化设计,有这个权利,比规范要求更严格。框架,含框剪结构中框架,具体包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墙的柱。钢筋受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值(屈强比)不应大于1.3,主要保证“强柱弱梁”、“强剪弱弯”设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受影响。钢筋**大拉力下的总伸长率不应小于9%,主要为了保证在抗震大变形条件下,要求框架柱、框架梁、框支柱、框支梁、伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段纵秘钢筋具有足够的延性和塑性变形能力。这些指标其实是主要针对框架,所以,带E钢筋适用于框架构件。
全部3个回答 >抗震钢筋检测要求都有哪些内容?
147****7016 | 2018-12-19 23:24:24-
153****6598 1、屈服强度 2、抗拉强度 3、延伸率
如果钢筋原材使用在有抗震要求的建筑物上,就有屈强比指标的要求。屈强比就是抗拉强度与屈服强度的比值。屈强比与弯曲试验值无计算关系。
中华人民共和国国家标准GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》第五章钢筋分项工程中 5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 2018-12-19 23:25:17 -
153****8013 抗震钢筋检验试验,仍然是力学性能的拉伸项目(屈服强度、抗拉强度、**大拉力下的伸长率),只不过结论时对(.....)的指标应满足GB50204-2002(2.11版)第5.2.2条。
所以,见证取样送检的规矩是一样的,即第一次不合格,允许双倍送样复试,复试中只要有一个指标不合格,则判定所代表的钢筋不合格,不得再复试。
这是普通混凝土用钢筋力学性能试验方法上的规矩,没有专门对“抗震钢筋”的抗震性能试验方法标准。 2018-12-19 23:25:10 -
153****2871 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 第3.9.2条 “结构材料性能指标,应符合下列**低要求:2 混凝土结构材料应符合下列规定: 2)抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。” 抗震钢筋实测值应为钢筋的抗拉强度实测值、屈服强度实测值等。 2018-12-19 23:25:05
-
134****0807 1、当采用普通钢筋(HPB300、HRB335、HRB400)时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25。
2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值不应大于1.3,且钢筋在**大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 2018-12-19 23:24:59 -
141****7101 《建筑抗震设计规范》第3.9.2条:
2)抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采
用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实
测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值
与强度标准值的比值不应大于1.3。
3钢结构的钢材应符合下列规定:
1)钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应
小于1.2;
2)钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%;
3)钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。 2018-12-19 23:24:53
-
答
-
答
抗震钢筋除应满足标准所规定普通钢筋所有性能指标外,还应满足以下:1)抗震钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度特征值之比不小于1.25;2)钢筋的实测屈服强度与标准规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;3)钢筋的**大力总伸长不小于9%。国家质检总局和国家标准化委员会共同发布的GB1499.2–2007《钢筋混凝土用钢第2部份:热轧带肋钢筋》。标准中明确规定,抗震钢筋的符号为在较高要求的抗震结构牌号后加“E”,例如HRB400E,HRB500E。“E”,是英语单词Earthquake(地震)的第一个字母,标志着钢筋产品达到了国家颁布的“抗震”标准。以上三条确保了钢筋的抗震能力,使得抗震钢筋能够在建筑发生倾斜、变形时“稳起”,不发生断裂。不过从新标准对抗震钢筋的三条规定要求来看,主要针对钢筋强度和伸长率的实测值在技术指标上作了一定的提升,如第一条对抗震钢筋规定从屈服到拉断还应承受25%以上的拉力;第二条保证钢筋屈服强度离散性不会过大而影响到设计对结构延性要求的效果;第三条由对普通钢筋规定的**大力总伸长率不小于7.5%提高到不小于9%。这些技术指标的提高,加强了钢筋的抗震能力,保证了结构构件在地震力作用下具有更好的延性。因此,抗震钢筋和普通钢筋的本质区别就是使钢筋获得更好的延性,从而能够更好地保证重要结构构件在地震时具有足够的塑性变形能力和耗能能力。
全部3个回答 > -
答
桩基、框架柱、框架梁、剪力墙等是抗震构件 必须是“框架”的柱、梁;kz、kL 非框架柱等不是以上内容均根据问问我建筑综合服务平台遇到的问题整理而成,供参考。
全部3个回答 > -
答
5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和**大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;3 钢筋的**大力下总伸长率不应小于9%。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查进场复验报告。
全部3个回答 > -
答
除了对锚固长度有要求以外,对钢筋的性能也有要求1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;3 钢筋的**大力下总伸长率不应小于9%。