laE表示抗震构件的钢筋锚固长度《混凝土结构设计规范》第11.1.7条 有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算: 一、二级抗震等级laE=1.15la (11.1.7-1) 三级抗震等级laE=1.05la (11.1.7-2) 四级抗震等级laE=la (11.1.7-3) 式中 la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定。2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:llE=ζlaE (11.1.7-4) 式中 ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。3、钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜接不同情况选用合适的连接方式;4、纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%;
全部3个回答 >抗震钢筋直径按照规定要求要多少?
137****5087 | 2018-12-19 23:20:15-
156****6219 5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和**大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的**大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。 2018-12-19 23:20:50 -
135****8811 目前有抗震要求的,直径22 25(22以上)等一般有要求采用直螺纹套筒连接,
抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重(一级)、严重(二级)、较严重(三级)及一般(四级)的四个级别。在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。
目前有抗震要求的,直径22 25(22以上)等一般有要求采用直螺纹套筒连接;目前图纸在钢筋直径d大于22mm都提倡采用钢筋直螺纹套筒接头;其余看结构的重要性程序和钢筋规格大小采用绑扎连接(次梁或板的钢筋)、电弧焊接(梁、基础钢筋)、电渣压力焊(柱子、剪力墙纵向钢筋)、套筒连接(各个部位均可)进行处理。
希望以上回答对你有帮助,谢谢耐心看完,祝进步多多。 2018-12-19 23:20:44 -
146****8098 一、**小的抗震钢筋直径:根据GB50204-2002﹙2011版﹚第5.2.2条,抗震钢筋用于该条规定的构件的“纵向受力筋”,而这些构件的纵向受力筋**小直径是12mm,所以抗震钢筋的**小直径是12mm;
二、没有HRB300级品种;HPB300(热轧光圆)没有抗震钢筋;
三、抗震钢筋和普通钢筋性能:除必须满足该等级的标准外,还必须满足:(见图片) 2018-12-19 23:20:39
-
答
-
答
抗震钢筋除应满足标准所规定普通钢筋所有性能指标外,还应满足以下:1)抗震钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度特征值之比不小于1.25;2)钢筋的实测屈服强度与标准规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;3)钢筋的**大力总伸长不小于9%。国家质检总局和国家标准化委员会共同发布的GB1499.2–2007《钢筋混凝土用钢第2部份:热轧带肋钢筋》。标准中明确规定,抗震钢筋的符号为在较高要求的抗震结构牌号后加“E”,例如HRB400E,HRB500E。“E”,是英语单词Earthquake(地震)的第一个字母,标志着钢筋产品达到了国家颁布的“抗震”标准。以上三条确保了钢筋的抗震能力,使得抗震钢筋能够在建筑发生倾斜、变形时“稳起”,不发生断裂。不过从新标准对抗震钢筋的三条规定要求来看,主要针对钢筋强度和伸长率的实测值在技术指标上作了一定的提升,如第一条对抗震钢筋规定从屈服到拉断还应承受25%以上的拉力;第二条保证钢筋屈服强度离散性不会过大而影响到设计对结构延性要求的效果;第三条由对普通钢筋规定的**大力总伸长率不小于7.5%提高到不小于9%。这些技术指标的提高,加强了钢筋的抗震能力,保证了结构构件在地震力作用下具有更好的延性。因此,抗震钢筋和普通钢筋的本质区别就是使钢筋获得更好的延性,从而能够更好地保证重要结构构件在地震时具有足够的塑性变形能力和耗能能力。
全部3个回答 > -
答
1、屈服强度 2、抗拉强度 3、延伸率如果钢筋原材使用在有抗震要求的建筑物上,就有屈强比指标的要求。屈强比就是抗拉强度与屈服强度的比值。屈强比与弯曲试验值无计算关系。中华人民共和国国家标准GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》第五章钢筋分项工程中 5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
全部5个回答 > -
答
抗震钢筋是要保证重要结构构件的抗震性能。抗震等级一、二、三的建筑,四级抗震和非抗震建筑不需要使用带E钢筋。如果设计要求所有抗震构件均要使用带E钢筋,也未尝不可,设计师可以有个性化设计,有这个权利,比规范要求更严格。框架,含框剪结构中框架,具体包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墙的柱。钢筋受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值(屈强比)不应大于1.3,主要保证“强柱弱梁”、“强剪弱弯”设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受影响。钢筋**大拉力下的总伸长率不应小于9%,主要为了保证在抗震大变形条件下,要求框架柱、框架梁、框支柱、框支梁、伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段纵秘钢筋具有足够的延性和塑性变形能力。这些指标其实是主要针对框架,所以,带E钢筋适用于框架构件。
全部3个回答 > -
答
1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25;2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不大于1.3;3)钢筋在**大拉力下的总伸长率实测值不小于9%