超高层建筑给水系统通常采用竖向分区供水。有下面几种方式:1、串联式:各区分设水箱和水泵,低区的水箱兼作上区的水池。2、减压式:建筑用水由设在底层的水泵一次提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置如减压水箱、减压阀等,依次向下供水。3、并列式:各区升压设备集中在底层或地下设备层,分别向各区供水。可采用水泵、水箱;变频调速水泵和气压给水设备升压供水的并列供水方式。
全部3个回答 >高层小区供水是怎么实现的?
142****1917 | 2018-11-08 23:18:15
已输入 0 字
已有3个回答
-
144****4885 1、高层住宅小区给水系统的选择原则
对于高层建筑住宅小区所采取的供水方式是直接通过市政府的供水管网直接进行供水,如果外面的供水管网压较低时,就很难满足高层住宅小区居民的用水需求。一般情况下,对于高层住宅小区、多层住宅小区的居民来说,当楼层比较低的部分居民,**好利用外部供水管网进行供水,但比较高的住户,则应该选择其设置加压或流量调节装置供水。
对于高层住宅小区来说,他们居住的地方,尤其是室外的消防系统,在发生火灾以后所需要大量的水应**大可能的与小区的外部供水网连接到一起,这样就不会影响居民的生活用水情况。
2、供水方式的选择与比较
一般情况下,对于高层住宅小区的供水方式,可以采取以下三种方式:
(1)无负压增压供水方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水,但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容量相对较小一些,一般是供水压力较小的时候,对供水流量压力较小的时候可以提供一些帮助,即就是所谓的增压设备。
(2)箱式无负压供水方式,其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应用这种供水方式,其主要作用是节能环保,全封闭式保护,水质不会二次污染。
(3)变频恒压供水方式,应用这种供水方式,不仅占地面积小,还避免了水质发生二次污染所造成的危害,由于一直处于恒压稳定状态下的供水系统,其流量相对来说一直都很稳定,所以可以通过变频调速泵这种方式达到节能,环保的效果。 2018-11-08 23:18:56 -
145****9105 一是直接二次供水,就是高层建筑小区的用水管与市政自来水管网不直接连接,市政自来水管供水到小区蓄水池,然后通过二次供水设施,从蓄水池取水供给高层建筑各用户。
二是小区的用水管与市政自来水管网连接,为了解决供水压力问题,设二次供水泵站,压力不足时,采用二次供水设施供水,市政压力满足时不用二次供水设备供水。
三是采用分区供水方式,也是目前采用的比较多的二次供水方式,就是将市政自来水压力能达到的区域与不能达到的区域分开,高楼层一般分为低区、中区、和高区,不能达到的中区高区每个区域都有一套完整的二次供水设备。分区过后不仅能保护低区用户用水安全,还能保证高层用户能正常用水,不会出现水压不足等问题。 2018-11-08 23:18:45 -
148****8279 以往高层供水方法是在顶层设置水箱,将水抽到水箱里储存,住户使用的是水箱里的水。这种方法因为水的储存不能保证水质,所以以前的人都不爱住高层。
现在高层供水主要采用的是水泵加压,就是在楼下(地下室)安装水泵,在市政供水压力足够的楼层(通常6层以下),采用市政水,以上的部分,通过水泵加压供水。这种方法避免了水的污染变质,所以比较受大家欢迎。 2018-11-08 23:18:34
加入交流
相关问题
-
答
-
答
多层建筑,市政供水一楼的静压比六楼大不了多少的。高层建筑一般要分高区、中区与低区,这要看建筑物高度决定,一般在50米以下的只分2个区供水。给水水箱及水泵一般设置在地下专门的设备用房内,如果是住宅小区的话,一般设置一个泵房供多个住宅用水。这还是要看设计情况。
全部3个回答 > -
答
城市管网供水的压力一般能提供七层及以下住宅正常用水,八层及以上的高层住宅需要将城市管网供水通过二次加压后再供给小区居民使用,也称为二次供水。如果是超高层建筑,一般是从5楼开始进行高层分区供水
全部4个回答 > -
答
高层建筑二次加压装置目前国内常用的有以下几种方式:1.“高位水箱+水泵”联合供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给屋顶高位水箱,由水箱给各用户供水,属上行下给的供水方式。2.变频调速供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后直接供给高层各用户,依据供水压力的变化通过变频器控制水泵电机的转速,改变出水量,从而使供水压力保持在一个规定的范围内。3.气压罐(地面无塔上水器)供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给气压罐,利用气压罐内被压缩的气体将水压上高层,供各用户使用。依据气压罐内气体压力的变化,水泵及时开启补水,气体被压缩到一定压力时,水泵停运。后两种方式也属下行上给的供水方式。
全部4个回答 > -
答
二次供水是延伸市政管网的供水压力,一般情况下8层已经属于二次供水,二次供水设施有很多种,供水质量与设备的噪音问题可根据供水设施来定,目前的二次供水设备一般都是低噪音运行,很多人不了解供水设备的话可能对此有误解。二次供水和市政供水管网是一条水管运行,是市政管网的延续,在此基础上的二次加压,而且供水噪音不会因为楼层高低而有很大差别,一般设备安装在地下室,对住户不会有太多影响。
全部5个回答 >
买房交流
3082
人正在讨论深圳楼市
深圳买房交流(345)