1、根据《建筑设计防火规范》对封闭楼梯间的规定有以下:(1)不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;(2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;(3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,(4)其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。(5)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。2、防烟楼梯间除应符合有关规定外,尚应符合下列规定:(1)当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按《建筑设计防火规范》第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按《建筑设计防火规范》第11章的规定设置消防应急照明设施。(2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或回廊等。防烟前室可与消防电梯前室合用。(3)前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10. 0m2,居住建筑不应小于6. 0m2。(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。(5)除搂梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外)。(6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。
全部4个回答 >高层建筑楼梯间设计有什么要求?
151****6133 | 2018-11-06 18:23:08-
145****4213 1、下列多层公共建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间:
(1) 医院、疗养院的病房楼,旅馆;
(2)歌舞娱乐游艺场所及设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
(3) 商店、图书馆、会议展览建筑及设置类似使用功能空间的建筑;
(4)6层及以上的其他建筑。
2、设置敞开式外廊的建筑,与该外廊直接相连的楼梯间可不采用封闭楼梯间。
3、3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
4、一类高层建筑和建筑高度大于32m的二类高层建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。建筑高度不大于32m的二类高层建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 2018-11-06 18:23:35 -
152****6347 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005):
10.2.1 一般场所宜选用额定电压为 220V的照明器。
10.2.2 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
l 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘,比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明,电源电压不应大干 36V;
2 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;
3 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
10.2.3 使用行灯应符合下列要求:
1 电源电压不大于36V;
2 灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;
3 灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;
4 灯泡外部有金属保护网;
5 金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。
10.2.4 远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为 12~36V 照明的场所,其电压允许偏移值为额定电压值的-10%~5%;其余场所电压允许偏移值为额定电压值的±5%。 2018-11-06 18:23:29 -
152****3094 一、高层病房楼的避难间
1、避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。
2、避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
3、应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
4、应设置消防专线电话和消防应急广播 。
5、避难间的入口处应设置明显的指示标志。
6、应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
二、利用有顶商业步行街进行疏散时的要求
1、基于二级耐火等级建筑的防火要求
2、间距不小于相应高度建筑的防火间距且不应小于9m
3、步行街的端部在各层均不宜封闭
4、每间商铺的建筑面积不宜大于300m2,步行街的长度不宜大于300m
5、按6.2.5条的要求设置回廊或挑檐
6、各层需设置回廊和连接天桥时,应保证开口不应小于步行街地面的37%
7、疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外;在首层直接通至步行街时,步行街内的步行距离不应大于60m,以上各层的疏散距离不应大于37.5m。
8、步行街内无可燃物,相邻商铺的招牌或广告牌之间的距离不宜小于1.0m。
9、顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m。
10、应设置排烟设施、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和应急照明等。 2018-11-06 18:23:24
-
答
-
答
下列情况可以设封闭式楼梯间 1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。 2、高层仓库应设置封闭楼梯间。 3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯: 1) 医院、疗养院的病房楼; 2)旅馆; 3)超过2 层的商店等人员密集的公共建筑; 4)设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑; 5)超过5 层的其它公共建筑。 4、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m 时,应设置封闭楼梯间; 5、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。 6、十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间; 7、汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。 8、人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。 1)电影院、礼堂; 2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆; 3)建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。
全部3个回答 > -
答
公共建筑设置封闭楼梯间的条件:1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;4楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;5公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;6居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。封闭楼梯间除应符合上述规定外,尚应符合下列规定:1楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;2楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;3除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;4 高层民用建筑、高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;5 其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。
全部4个回答 > -
答
(一)疏散用的楼梯间应符合下列规定:1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;4楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;5公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;6居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。(二)封闭楼梯间除应符合上述规定外,尚应符合下列规定:1楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;2楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;3除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;4 高层民用建筑、高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;5 其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。
全部4个回答 >