彩钢板其实就是一种板材,彩涂钢板的基板为冷轧基板,热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚酯、硅改性聚酯,偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板,彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业,对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等,民用建筑采用彩钢板的较少。它与塑钢区别在于材料的构成不同。吸铁石可以吸动。那彩钢板多少钱一平米呢,下面一起看看:彩钢板的价格取决于:1、钢材性质、厚度;2、镀层材料性质、镀层厚度;3、涂层材料性质、涂层厚度;4、生产厂家生产工艺因此要知道您需要的彩钢板是什么厚度,什么颜色的,还有什么品牌的,这样们就会给您一个参考价格。
全部3个回答 >屋顶彩钢板防雷接地怎么做?请问有哪位网友晓得,谢谢!
133****5278 | 2018-10-21 17:24:03-
143****9275 钢结构房顶的防雷接地做法:
1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。
2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。 2018-10-21 17:25:15 -
133****5635 双层钢屋面板中间夹的材料一般为不燃烧的,因此只要满足规范要求厚度大于0.5mm即可。 2018-10-21 17:25:06
-
134****1170 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要
求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
单纯的从厂房的角度来说,你需要做直击雷防护:接闪器、引下线、接地。感应雷防护:供电/通讯系统防雷器安装。 2018-10-21 17:24:51
![](https://mimages.jiwu.com/images/v7.0/jlq2.png)
-
答
-
答
当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于 4%及基 础的外表面无防腐层或有沥青质防腐层时,宜利用基础内的钢筋作 为接地装置。当基础的外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时, 宜在基础防腐层下面的混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体。 3敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时, 其直径不应小于 10 mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍 筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径 10 mm钢筋的截面积。
全部3个回答 > -
答
彩钢板房安装质量要求:1、彩钢板与垂直度偏差不得大于10MM。 2、彩钢板与基础必须连接牢固,固定螺丝无遗漏。 3、彩钢板与铝槽、铝窗接缝处必须涂密封胶。 4、板与板之间不得有明显缝隙。 5、天沟、风沿安装完工后,必须检查密封胶是否完整。 6、板材与铝材固定时,抽芯铆钉必须排裂整齐,间距不得大于400MM。 7、铝窗安装必须牢固,配件齐全。 8、屋面采用压型瓦喷,拼接不得小于壹波纹,密封良好无渗漏脊瓦接头处必须平整。 9、落水管应安装牢固,保持垂直度。 10、工程完工后打扫清理一切灰尘,垃圾,做到窗明地净灯亮,外墙彩钢板清洁整齐。 11、外露铁件必须涂刷防锈漆,外露基础水泥粉刷,墙根部铝合金压牢不外露。
全部3个回答 > -
答
金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 1:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100毫米; 2:金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5毫米; 3:金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4毫米
全部3个回答 > -
答
在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证**后的工程质量。建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。1防雷工程施工常见问题??通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB。七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。2防雷工程项目施工质量控制的主要措施??加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态跟踪,保证防雷工程的施工质量。2.1严格审查设计图纸??一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接复杂,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。对于施工中容易忽视和特别重要的问题应起草书面意见,以提醒施工单位执行。2.2严格材料质量控制关,保证焊接质量一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监检过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋作帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料,或以冷镀锌材质代替热镀锌材质,应及时纠正。防雷工程施工主要是焊接,焊接质量决定着工程质量。由焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成防雷工程不合格的情况时有发生,应严格审核专业防雷施工队伍的资质等级和施工人员资格证。