浇灌混凝土前先把管子预埋好,等可以穿线时,先把钢丝穿进去,再把电线拉进去先预留穿线管 再穿线
全部3个回答 >楼层放电缆怎么放?电缆铺设要注意什么问题呢
147****8048 | 2018-09-19 15:03:03-
152****5794 强电
1 范围
本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。
2 2 施工准备
2.1 设备及材料要求:
2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。
2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。
2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。
2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。
2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。
2.2 2.2 主要机具:
2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。
2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。
2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。
2.3 作业条件:
2.3.1 土建工程应具备下列条件:
2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。
2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。
2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。
2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。
2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。
2.3.2 设备安装应具备下列条件
2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。
2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格。
3 操作工艺
3.1 3.1 工艺流程:
直埋电缆敷设→铺砂盖砖→回填土→埋标桩
准备工作→ 水平敷设
电缆沿支架、桥架敷设→ →挂标志牌
垂直敷设
埋标桩→管口防水处理→剥麻刷油→挂标志牌
3.2 准备工作:
3.2.1 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。
3.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。
3.2.2.1 1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。
3.2.2.2 3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。
3.2.2.3 纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。
3.2.2.4 电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。
3.2.3 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。
3.2.4 临时联络指挥系统的设备:
3.2.4.1 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。
3.2.4.2 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。
3.2.5 在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。
3.2.6 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。
3.2.7 电缆的搬运及支架架设:
3.2.7.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。
3.2.7.2 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方(图2-1)。
图2-1
3.3 直埋电缆敷设:
3.3.1 清除沟内杂物,铺完底沙或细土。
3.3.2 电缆敷设
3.3.2.1 电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱船法)(见图2-2)和(图2-3)。电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。
图2-2 人力牵引示意图
图2-3 机械牵引(托撬)示意图
3.3.2.2 电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。
3.3.3 铺砂盖砖:
3.3.3.1 电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。
3.3.3.2 隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖10cm砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。
3.3.4 回填土。回填土前,再作一次隐蔽工程检验,合格后,应及时回填土并进行夯实。
3.3.5 埋标桩:电缆的拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加工工业设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。
3.3.6 直埋电缆进出建筑物,室内过管口低于室外地面者,对其过管按设计或标准图册做防水处理 2018-09-19 15:04:24 -
141****4445 1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。
4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
5、电缆的**小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
6、6kv及以上电缆接头。
A. 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
B. 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至"打火"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
7、对电缆终头和中间接头的基本要求:
a. 导体连接良好;
b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;
c. 密封良好;
d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。
8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。
10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。 2018-09-19 15:03:38 -
152****4894 1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
一、暗线应铺设在护套管中,**好采用PVC阻燃管或金属管,导线的接头应设在接线盒内(万万不可简单地用包布一包,就直接埋在墙里)。
二、电源线、电话线和有线电视线不能穿在同一个护套管内。应采用安全型暗装插座、暗装开关,**好再加装个漏电保护器。各类接线盒内的线头要预留15厘米以上,在封墙前应仔细通电检查,电话线、有线电视线可用万用表检查。
三、视不同用途采用不同规格、类型的导线,电话线应采用专用护套线(电信公司有售,不可用常规电线代替),有线电视线采用75欧姆的铜轴屏蔽电缆线,照明用线应采用截面为1.5平方米的线、空调用线起码在2.5平方米以上、如某个房间有许多大功率的家用电器,**好用4平方米以上的线引入。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。 紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命。如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。机械损坏(修复费用)--光缆的修复是十分昂贵的,在每一个间断点至少需要两次端接。
四、悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。
五、直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围**小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准。为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。水--在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。家装离不开电线,尤其是旧房,电线虽小“责任”重大。好多火灾是由于 电线线路老化,配置不合理,或者使用电线质量低劣造成的。因此,消费者在购买 电线时一定要擦亮双眼,仔细鉴别,防患于未然。目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。单就家庭装修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格而言,同样规格的一盘线,因为厂家不同,价格可相差20%~30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。据电线行业业内人士透露:电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产 电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨在两万元左右,而回收的杂铜每吨只有1.5万元左右;绝缘材料和护套料的优质产品价格每吨在8000 元~8500 元,而残次品的价格每吨只需4000 元~5000 元,差价更悬殊。另外,长度不足,绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,优等品是100米,而次品只有九十米左右;绝缘体含胶量优等品占35% ~40%,而残次品只有15%。通过对比,消费者不难看出成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。通过对比,消费者不难看出成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致
(六)打压测试**好有业主在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意。如果不懂时可请专业人士帮你看一下。
(七)收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,**容易造成水泥落入排水口导致堵塞;
(八)铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);
(九)如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;
(十)使用深水封地漏时,要根据使用情况经常清理,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了;
(十一)还有一点尤其重要,洗衣机地漏**好别用深水封地漏,洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果会直接导致水流倒溢。
1.主要是线路接头过多及接头处理不当等。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些施工队的电工师傅技术水平有限,对接头的打线、绝缘及防潮处理不是不好,就会发生断路、短路等现象。
2.为降低成本而偷工减料,在隐蔽线路没有套管处理。
3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等。
4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,这样造成线路本身长期超负荷工作。
5.各种不同的线路走同一根线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。家庭用电线路的暗线布置是家庭装饰工程中消除用电不安全隐患的重要环节。据有关资料统计,居民家庭火灾和触电伤人事故有一半以上是因为电线线路出问题而引发的 2018-09-19 15:03:29 -
142****4947 电缆终端及接头制作时,应严格遵守制作工艺规程,在室外制做6kV及以上电缆终端与接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下;当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆。制做塑料绝缘电力电缆终端与接头时,应防止灰尘、杂物落入绝缘内。做到不在雾或雨中施工,在施工现场应备有消防器材。
电缆线芯连接金具,应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大;采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求,电力电缆接地线应采用铜编织线。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁。
剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线;芯线连接后,绝缘带应包缠均匀紧密,其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度; 2018-09-19 15:03:14
-
问 楼层放电缆怎么放答
-
答
防水橡套电缆 型号 名称 截面mm2 芯数 执行标准 主要用途 JHS 300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆 4、6、10 16、25、35 50、70、95 1、3
-
答
1、管道井的断面尺寸应满足管道安装、检修所需空间的要求;2、管道井宜在每层靠公共走道的一侧设检修门或可拆卸的壁板;3、在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内;4、管道井壁、检修门及管井开洞部分等应符合防火规范的有关规定
全部3个回答 > -
答
找个小点的卷扬机,放**上面固定住,拉上去就好了,追问这可是三十层啊~电缆还很重追答95的能有多重,我们从20层拉过240的,用那个三相电的卷扬机,就没问题,往上拉的时候跟着个人追问哦哦追答如果没有的话,只能人力了,追问卷扬机装电梯的有,就是往下放不好吗??追答往下放你不还得放电梯里弄上去么,弄个卷扬机怎么也比弄一大盘电缆轻吧,也有从上往下放的,整个架子,必须固定好追问我这有63平顶塔吊就是往下放,我怕到时候人拉不住哦哦!目前电缆还是一个大圆盘,放电缆的架子我是用40钢管搭的,不知道能不能行,一盘电缆有三四吨重呢追答一般我们不往下这样放,太危险,两边的架子应该没多大问题,中间那个轴40管就不行了你也可以试试,弄到15.6楼,向下一半向上一半,追问嗯嗯,我用的是110渡辛钢管追答只能试试才知道喽追问能到中间吊车不好吊,还是从下往上拉吧嗯嗯,朋友你在那干建筑呢?追答没装室外电梯啊?以前在北京了,结了婚就在老家河北了追问有,可是电缆重不好啦,而且还是三个单元的高层怎么结婚就不能出远门 了我在新疆塔城这,够远的吧追答你是新疆的?不是不能出远门,是不想出去了追问哦哦~我是江苏徐州的,每年都过这边来在家多少钱一天?追答你这真不怕远啊请教谈不上啊,咱们都差不多,我也有好些不懂的呢追问呵呵~你干几年电工了追答08年开始学的,追问想多挣两个白,哪有不怕远的追答也不是年年都干追问哦哦~呵呵我是06年开始学的,中间没间断过,不过是第一次干过这么高的
全部3个回答 > -
答
电流主要是沿导线表面通过的,称为集肤效应。大线径在内部通过的电流很少,为了获得足够大的载流量,也为了导线有一定的软度,大线径均采用多股线缠绕而成,小线径一般用在载流量不大的线路,其软性度较好,一般为单芯的。