强电1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺 3.1 3.1 工艺流程: 直埋电缆敷设→铺砂盖砖→回填土→埋标桩 准备工作→ 水平敷设 电缆沿支架、桥架敷设→ →挂标志牌 垂直敷设 埋标桩→管口防水处理→剥麻刷油→挂标志牌 3.2 准备工作: 3.2.1 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 3.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 3.2.2.1 1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 3.2.2.2 3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 3.2.2.3 纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。 3.2.2.4 电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 3.2.3 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 3.2.4 临时联络指挥系统的设备: 3.2.4.1 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 3.2.4.2 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 3.2.5 在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。 3.2.6 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 3.2.7 电缆的搬运及支架架设: 3.2.7.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。 3.2.7.2 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方(图2-1)。 图2-1 3.3 直埋电缆敷设: 3.3.1 清除沟内杂物,铺完底沙或细土。 3.3.2 电缆敷设 3.3.2.1 电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱船法)(见图2-2)和(图2-3)。电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。 图2-2 人力牵引示意图 图2-3 机械牵引(托撬)示意图 3.3.2.2 电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。 3.3.3 铺砂盖砖: 3.3.3.1 电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。 3.3.3.2 隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖10cm砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。 3.3.4 回填土。回填土前,再作一次隐蔽工程检验,合格后,应及时回填土并进行夯实。 3.3.5 埋标桩:电缆的拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加工工业设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。 3.3.6 直埋电缆进出建筑物,室内过管口低于室外地面者,对其过管按设计或标准图册做防水处理
全部4个回答 >楼层放电缆怎么放
154****2736 | 2019-09-06 15:55:47-
152****4936 浇灌混凝土前先把管子预埋好,等可以穿线时,先把钢丝穿进去,再把电线拉进去
先预留穿线管 再穿线
2019-09-06 15:59:15 -
141****3658 一条主线 顺施工电梯 爬上去 每隔三层或五层 做一个箱子就可以了
2019-09-06 15:59:12 -
156****7361 在图纸上先把基准的横向纵向线做出来,标明各个墙洞距到基准线的距离就可以放线了。 2019-09-06 15:59:10
-
答
-
答
1、管道井的断面尺寸应满足管道安装、检修所需空间的要求;2、管道井宜在每层靠公共走道的一侧设检修门或可拆卸的壁板;3、在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内;4、管道井壁、检修门及管井开洞部分等应符合防火规范的有关规定
全部3个回答 > -
答
一、仪器:经纬仪、全站仪(地下室、一层用)、线坠二、步骤:基础**好用全站仪,找准基准点,算好角度、距离,钉角桩、轴线桩;楼层上用经纬仪,通过预留的观察孔将下一层的轴线引到本层。
全部3个回答 > -
答
找个小点的卷扬机,放**上面固定住,拉上去就好了,追问这可是三十层啊~电缆还很重追答95的能有多重,我们从20层拉过240的,用那个三相电的卷扬机,就没问题,往上拉的时候跟着个人追问哦哦追答如果没有的话,只能人力了,追问卷扬机装电梯的有,就是往下放不好吗??追答往下放你不还得放电梯里弄上去么,弄个卷扬机怎么也比弄一大盘电缆轻吧,也有从上往下放的,整个架子,必须固定好追问我这有63平顶塔吊就是往下放,我怕到时候人拉不住哦哦!目前电缆还是一个大圆盘,放电缆的架子我是用40钢管搭的,不知道能不能行,一盘电缆有三四吨重呢追答一般我们不往下这样放,太危险,两边的架子应该没多大问题,中间那个轴40管就不行了你也可以试试,弄到15.6楼,向下一半向上一半,追问嗯嗯,我用的是110渡辛钢管追答只能试试才知道喽追问能到中间吊车不好吊,还是从下往上拉吧嗯嗯,朋友你在那干建筑呢?追答没装室外电梯啊?以前在北京了,结了婚就在老家河北了追问有,可是电缆重不好啦,而且还是三个单元的高层怎么结婚就不能出远门 了我在新疆塔城这,够远的吧追答你是新疆的?不是不能出远门,是不想出去了追问哦哦~我是江苏徐州的,每年都过这边来在家多少钱一天?追答你这真不怕远啊请教谈不上啊,咱们都差不多,我也有好些不懂的呢追问呵呵~你干几年电工了追答08年开始学的,追问想多挣两个白,哪有不怕远的追答也不是年年都干追问哦哦~呵呵我是06年开始学的,中间没间断过,不过是第一次干过这么高的
全部3个回答 > -
答
你是多粗的电缆 太粗的埋不进去如果你是改造工程的话 建议你就是铣洞穿管
全部3个回答 >