1)隐蔽工程验收记录应以各分项为基础,每一验收批(分区、分层或多区、多层)填写,即每分项每隐蔽验收一次,则填写一份隐蔽验收记录,不可将不同分项、不同时间验收的隐蔽工程内容填写在一张表格中。其中钢筋工程的隐蔽是按一次覆盖前或连续多天覆盖前的分项工程部位,如某层梁板或某层墙柱进行隐蔽验收;砖石工程(轻板墙体)、门窗工程、厨厕防水、砖砌墙体的电气配管等可按实际施工情况,宜4~5层为一验收批进行隐蔽验收。(2)隐蔽工程验收记录按有关表格填写。(3)隐蔽验工程收记录填写要及时,不得后补,并能反映工程实际情况,可作为今后合理使用、维护、改造、扩建的重要技术资料。................................................................(4)各项隐蔽内容要与原材、混凝土、砂浆、焊接(连接)件等试验报告日期、分项工程质量评定时间相对应。........................................................(5)隐蔽工程验收记录“说明”栏中的填写内容应包括:施工图纸和设计变更的编号,原材料和试件检(试)验报告的检(试)验单编号,所引用的主要施工及验收规范和质量检验评定标准等,以便追溯。(6)“隐蔽工程内容”栏中“计量单位”应填写与分部(子分部)、分项工程名称相应的标准计量单位。如钢筋分项工程,应将所隐蔽钢筋的直径、数量分别列出,其计量单位是“吨”,不能填写“宗”或“层”等。希望我的回答可以帮助到你
全部3个回答 >建筑门窗验收规范有哪些要求?有没有人清楚?
132****7975 | 2018-08-30 11:08:04-
144****2722 门窗工程是一个子分部工程,一般包括木门窗制作与安装、金属门窗安装塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程。本文艾特贸易小编主要介绍门窗工程的一般规定、金属门窗安装、塑料门窗安装、门窗玻璃安装等内容。
验收规范对门窗工程作出的一般规定,主要是对材料性能的控制、材料的复验、隐蔽项目的验收、检验批的划分、工序及工期要求等。具体规定内容如下。
(1)本文适用于木门窗制作与安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。
(2)门窗工程验收时应检查下列文件和记录。
①门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
③特种门及其附件的生产许可文件。
④隐蔽工程验收记录。
⑤施工记录。
(3)门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验。
①人造木板的甲醛含量。
民用建筑工程使用的人造木板是造成室内环境中甲醛污染的主要来源之一。甲醛对人有强烈的刺激性,伤害人的肺功能、肝功能及免疫功能,对人的身体危害较大。目前国内生产的人造板材大多采用脲醛树脂胶黏剂,因其粘接强度较低,加入过量的甲醛可以增强粘接强度。人造木板中甲醛释放持续时间长,释放量大,所以必须从材料上严加控制,禁止使用甲醛含量超标的人造板材。游离甲醛释放量应不大于0.12mg/m3。
②建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。
随着高层、超高层的建筑越来越多,上述的材料性能能否达到安全及满足使用功能(保温、隔声、防水),有较大的影响,故列为复验内容。
(4)门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收。
①预埋件和锚固件。
②隐蔽部位的防腐、填嵌处理。
隐蔽工程项目的验收,主要是为了保证门窗安装牢固。
(5)各分项工程的检验批应按下列规定划分。
①同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
②同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。
(6)检查数量应符合下列规定。
①木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
高层建筑(10层及10层以上居住建筑和建筑高度超过24m的公共建筑)的外窗各项性能要求更为严格,每个检验批的检查数量需增加1倍。
②特种门每个检验批应至少抽查5樘,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
特种门一般指防火门、防盗门、自动门、全玻璃门、金属卷帘门等,特种门必须满足不同功能的使用要求,重要性明显高于普通门,加之数量比普通门少,每个检验批检查的数量要多。
(7)门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。
本条规定了安装门窗前应对门窗洞口尺寸进行检查,除检查单个门窗洞口尺寸外,还应对能够通视的成排或成列的门窗洞口进行目测或拉通线检查。如果发现明显偏差,应采取处理措施后再安装门窗。
(8)金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。
本条规定是为了防止门窗框受挤压变形和表面保护层受损。木门窗安装也宜采用预留洞口的方法施工。如果采用先安装后砌口的方法施工时,则应注意避免木门窗在施工中受损、受挤压变形或受到污染。
(9)木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层;埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。
(10)当金属窗或塑料窗组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。
(11)建筑外门窗的安装必须牢固,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
门窗安装无论采用何种方法固定,建筑外墙门窗均必须确保安装牢固,“规范”将此条列为强制性条文。内墙门窗安装也必须牢固,规范将内墙门窗安装牢固的要求列入主控项目而非强制性条文。考虑到砌体中砖、砌块以及灰缝的强度较低,如果在砌体上采用射钉枪紧固门窗框铁脚,容易受冲击破碎,故规定在砌体上安装门窗时严禁用射钉固定。
(12)特种门安装除应符合设计要求和本规范规定外,还应符合有关专业标准和主管部门的规定。 2018-08-30 11:10:32 -
154****1995 建筑门窗验收规范分为门窗规范、玻璃规范和一般规定:
门窗验收规范:
1. 建筑门窗配件型号、规格、数量必须符合设计要求,安装牢固,位置正确。
2. 建筑门窗表面光洁、平整、无锈蚀,玻璃面没有划痕。
3. 建筑门窗框和墙体之间的缝隙必须填满,密封,密封胶表面光滑、无裂纹。
4. 建筑门窗的橡胶封条应安装完好,不脱槽。
玻璃验收规范:
1. 玻璃的品种、规格、图案都应该符合设计要求,单块玻璃如果大于1.5㎡需要使用安全玻璃。
2. 门窗玻璃裁割尺寸必须正确,安装之后牢固,没有裂痕、松动。
3. 密封胶与玻璃、玻璃 槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。
4. 带密封条的玻璃压条必须和玻璃紧贴,没有明显缝隙,接缝不能大于0.5mm.
5. 玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍.
6. 为了防止门窗型材膨胀变形导致玻璃破碎,玻璃不能直接接触型材,玻璃上应该镀膜。
门窗验收一般规范:
1. 门窗安装必须牢固,砌体上安装门窗不能用射钉固定,
2. 门窗材料板材必须环保,符合要求。
3. 建筑门窗的抗风压、空气渗透、雨水渗漏性能必须符合要求。
总结:建筑门窗验收需要从门窗、玻璃和板材材料等方面检验,不能漏掉一个部分,必须全部都符合要求。 2018-08-30 11:10:17 -
155****5069 门窗工程验收规范
一、金属门窗
二、木门窗
三、钢门窗
四、彩板组角钢门窗
五、自动门
六、旋转门
金属门窗
本节适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。
检查数量:逐樘检查。
(1)保证项目
金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。
检验方法:观察、测试检查。
金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。
铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。
检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。
(2)基本项目
金属门窗扇安装应符合以下规定。
平开门窗扇:
合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。
优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。
推拉门窗扇:
合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。
优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。
弹簧门扇
合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。
优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。
金属门窗附件安装应符合以下规定:
合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。
优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到 隔音指标。
金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。
优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。
金属门窗外观质量应符合以下规定:
合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。
优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。
铝合金卷帘门窗应符合以下规定。 2018-08-30 11:09:44 -
138****1244 建筑门窗-尺寸
不同风格建筑和室内空间各异,对于建筑门窗的尺寸和款式都有着不同的规范标准,在窗户尺寸规范中比较常见尺寸规定:窗户玻璃高为(勾光企尺寸)7cm,窗户玻璃宽为(上下方尺寸)0.8cm,亮窗玻璃宽为(上下滑尺寸)7cm,内纱高度为(勾光企长)2cm, 外纱高度为(勾光企长)0.5cm, (中封尺寸)3.2cm。在安装时可以根据不同需要进行尺寸规范调整。
建筑门窗-材质
在建筑门窗尺寸规范中,对于建筑门窗所使用的不同材质,建筑门窗的不同款式,其对建筑门窗尺寸规范要求有所不同,日常中比较常见的铝合金推拉门窗基本窗洞高度有900mm、1200mm、1400mm、1500mm、1800mm、2100mm等,基本窗户洞宽度有1200mm、1500mm、1800mm、2100mm、2400mm、2700mm、3000mm。可供选择面比较广,可以根据建筑门窗不同需要进行适当的调整,以满足建筑需要。
建筑门窗-系列
在建筑门窗中的铝合金平开门窗,在窗户尺寸规范根据系列型号的不同规定有所差异,常见的系列型号有:40系列、50系列、70系列,基本窗洞高度有600mm、900mm、1200mm、1400mm、1500mm、1800mm、2100mm,基本窗洞宽度有600mm、900mm、1200mm、1500mm、1800mm、2100mm。窗户尺寸规范中窗户玻璃品种可选用普通平板玻璃、浮法玻璃、汽车专用玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等。玻璃厚度为5mm、6mm。
建筑门窗-建筑外部
在建筑门窗规范中建筑外部尺寸与室内规范有所不同,窗户高度为:1.5m,窗台高为:0.9m,窗顶与楼面距离为:2.4m,在安装上要预留结构高度:0.4m。在公共建筑门窗中,窗户高度在:1.0-1.8m之间不等,面向公共走道的窗扇,底面高度因不应低于2.0m。窗户高度则可以根据采光、通风、空间形象、交通等需求来进行合理选择,如果窗户高度尺寸低于0.8m,应采取必要的防护措施。 2018-08-30 11:09:32 -
131****4858 一、门窗窗型方面的设计要求:
卧室及客厅一般设计为平开内倒窗或内平开窗,平开系列窗具有气密、水密及隔声效果好的特点,同时开启方便、安全、易清洁,也满足卧室、客厅大通风的使用功能要求。国家规范要求7层以上不允许采用外开窗。
卫生间窗一般洞口较小,且为细长型,通常设计为翻窗系列,又以内翻窗为主,满足小通风换气要求,开启时不占使用空间,但缺点是开启状态防雨性不好。外翻窗开启关闭过程人手臂需伸出窗外,安全性差,且开启角度受限制。
餐厅及厨房窗的设计应根据工程实际的窗洞口大小及房间布局、外立面装饰要求等关联方面去设计,设计成平开窗、翻窗都可以,没有固定模式。
楼梯间、过道等公用场合窗因保温性能要求低,可保养维修性差,一般设计为推拉窗,开启不占室内空间,可避免刮碰,便于维护保养,同时成本低,经济性好。
**校、幼儿园等建筑应采用外平开窗或推拉窗,避免孩童磕碰受伤。
特殊位置窗一定要充分考虑其都有哪些使用功能要求,并尽量满足之。比如门卫室就一定要有小的值班窗口,一般为推拉窗,饭厅食堂要有取饭口等特殊功能要求。
在窗型设计上也要与工程价位结合起来,充分为业主考虑,做到经济适用,比如主卧室或客厅窗这些主要使用功能窗,可以设计成内开内倒窗,其它次要位置的窗就可以设计为单平开窗。
二、门窗分格大样方面的设计要求:
在满足房间通风要求及玻璃的可擦性的前提下,开启扇要尽量少设置,少设置开启会带来成本降低、气密、水密及保温性能提高、门窗大视野及通透性提高。
门窗分格的设计也要与整体建筑立面相协调,同一层的门窗高度分格须对应,同一立面位置的门窗宽度分格须对应,以提高门窗及建筑的里面效果。
门窗开启的设计要充分考虑开启位置周围房间结构及家俱的布局。要向墙的一侧开启;开启扇要对应门口,以使通风顺畅;是否便利开启,90度开启过程是否刮碰房内物体,开启后是否对人活动造成不便,例如:工程设计时经常遇到卫生间和厨房的水龙头及淋浴房等影响内开窗扇的开启,此时就需要对窗分格进行调整;平开及推拉窗要充分考虑开启扇左右撇的设计,推拉窗常开的扇要设计在室内滑道。
绘制门窗分格图时,要标注出门窗的水平标高,一般标注为门窗框下沿距室内成活地面高度,例如:P+900(P指室内成活地面高度),不同的房间室内成活地面有高度差时应做特别说明,以确定高窗是设计成上亮还是下亮,及上亮、下亮的高度,一般情况下,开启扇下横高度在900mm—1100mm左右,开启扇的合适高度为1000mm—1500mm左右。
在开启扇宽度设计方面,平开内倒窗应控制在650mm—900mm左右,单内开窗应控制在600mm—650mm左右,因为平开内倒窗开启以内倒状态为主,如果扇宽度太小,上悬张口小,影响通风。单内开窗开启方式为内平开,如果扇宽度太宽,平开后会占用室内空间,造成使用不便,且窗扇容易掉角,增加维修量。外平开窗扇宽宜控制在450mm-650mm左右,如果太宽,会造成外开开启不便及摩擦铰链承重不够,产生掉角。外平开窗高度应控制在1500mm以内。
门高度设计不宜超过2400mm,门扇宽度不宜超过950mm,门内外开的设计以方便使用为原则,一般外平开门因不占使用空间,应用较多,但高层外门(一般为通阳台门)易被风吹引起摆动,且门铰链外置,有被腐蚀不安全的缺点。逃生用外门一定要设计为外开门。
窗上亮、侧亮与开启比例也要兼顾等分或黄金分割比例的原则,忌讳不等分,但分格尺寸又相近的设计。当设计有横向中挺时,一定要考虑横挺距地面的高度,以免影响人的观察视野。
在设计圆弧固定窗时,其中部(弧顶)尽量不要设计有竖挺,以免遮挡视线。
固定窗大小的设计,还要考虑玻璃的强度要求及加工、搬运、安装的可行性。一般5mm中空玻璃板面不宜大于1500mmX1600mm,面积不宜大于2.5㎡。
在内开扇及外开扇宽度设计上,要考虑五金的**小槽宽安装要求,平开内倒窗扇**小槽宽要求为400mm(ROTO),外平开扇**小槽宽要求为204mm。
在圆弧窗及圆拱窗设计方面,要注意塑型材的**小弯曲半径为400mm,同时圆弧型窗还要考虑玻璃是否能装配进去,是否需要外装压条。
在绘制分格大样图时,一定要按照比例绘制,包括框扇的线条尺寸,以便清晰的判断分格设计的美观性、合理性。 2018-08-30 11:09:03
-
答
-
答
你这问题太广了,首先你是哪个方面的验收。有市政,电力,建筑工程,路桥等,我以前做过电力的,要是和你意我可以给些资料给你参考
全部3个回答 > -
问 有没有人清楚?答
这依个人需要,刚性政策和柔性选择!
全部3个回答 > -
答
金属门窗 适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。首先检查数量,必须逐樘检查。1、保证项目(1)金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。检验方法:观察、测试检查。(2)金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。2、基本项目金属门窗扇安装应符合以下规定:(1)平开门窗扇合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。(2)推拉门窗扇合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。
全部3个回答 > -
答
建筑门窗安装规范有什么要求:要注意尺寸要标准,在大的立面使用固定位时,注意横料和竖料的受力点确定主料连接位平开窗或推拉窗(门)宽度尺寸较大的固定必须用工字隔成2个固定玻璃杜绝平开窗开启晃动及推拉窗(门)横料下垂导致窗(门)扇无法推动户外是过道的尽量采用推拉(不影响过道行走)户外为悬空的下面的固定位需采用夹胶钢化玻璃(针对落地窗保证安全)在山顶及海边当风的地方,窗户过大,须采用扁通内套框及加厚夹胶玻璃。(宽≧3500mm,高≧3500mm)卫生间淋浴房,采用磨砂玻璃;标明窗台的高度,注意执手位的高度(合理高度为完成面到执手1500mm-1700mm之间)。
全部3个回答 >