消防工程中的隐蔽工程做完指的是埋地管道在埋地前、需要保温的管道保温前和电气管线结构砼施工前,及装修吊顶封闭前需要进行检验验收,并作隐蔽工程验收记录,详见各验收规范的附录表。
全部5个回答 >隐蔽工程部位验收时针对哪些?有谁清楚?
137****9951 | 2018-08-14 17:13:30-
135****3238 隐蔽工程验收主要针对施工完成后表面上无法看到的施工项目。
例如:家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电器管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层。
一般项目的隐蔽工程验收参与方:监理单位和施工单位。
重大分部工程的隐蔽验收参与方:建设单位、监理单位、设计单位、地质勘察单位、施工单位。 2018-08-14 17:14:15 -
141****5275 主要隐检项目及内容如下:
1 .地基基础工程与主体结构工程隐检
①土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。
②支护工程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、深底、垂直度,钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。
③桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。
④地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
⑤预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。
⑥钢结构工程:检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。
⑦外墙内、外保温构造节点做法。
2 .建筑装饰装修工程隐检
①地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。
②抹灰工程:具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。
③门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。
④吊顶工程:检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、处理情况、接缝和连缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
⑤轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格、位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
⑥饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。
⑦幕墙工程:检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。 2018-08-14 17:14:10 -
131****5880 理论上说,建筑上的各个分部工程都需要有中间验收,但是通常只进行桩基础子分部验收、基础分部验收、主体分部验收。
隐蔽验收一般是指施工的后道工序要覆盖前道工序,对隐蔽的东西如钢筋、防水、保温等建筑上有要求的隐蔽项目进行验收的手续。施工中常用。 2018-08-14 17:13:54
-
答
-
答
如果是大型装修,就会有隐蔽工程验收表,里面有验收的内容。如吊顶龙骨安装好以后封石膏板前的验收,就有龙骨密度分布、吊筋强度、膨胀螺丝安装、起拱比率等项内容的验收
全部3个回答 > -
答
1)隐蔽工程验收记录应以各分项为基础,每一验收批(分区、分层或多区、多层)填写,即每分项每隐蔽验收一次,则填写一份隐蔽验收记录,不可将不同分项、不同时间验收的隐蔽工程内容填写在一张表格中。其中钢筋工程的隐蔽是按一次覆盖前或连续多天覆盖前的分项工程部位,如某层梁板或某层墙柱进行隐蔽验收;砖石工程(轻板墙体)、门窗工程、厨厕防水、砖砌墙体的电气配管等可按实际施工情况,宜4~5层为一验收批进行隐蔽验收。(2)隐蔽工程验收记录按有关表格填写。(3)隐蔽验工程收记录填写要及时,不得后补,并能反映工程实际情况,可作为今后合理使用、维护、改造、扩建的重要技术资料。................................................................(4)各项隐蔽内容要与原材、混凝土、砂浆、焊接(连接)件等试验报告日期、分项工程质量评定时间相对应。........................................................(5)隐蔽工程验收记录“说明”栏中的填写内容应包括:施工图纸和设计变更的编号,原材料和试件检(试)验报告的检(试)验单编号,所引用的主要施工及验收规范和质量检验评定标准等,以便追溯。(6)“隐蔽工程内容”栏中“计量单位”应填写与分部(子分部)、分项工程名称相应的标准计量单位。如钢筋分项工程,应将所隐蔽钢筋的直径、数量分别列出,其计量单位是“吨”,不能填写“宗”或“层”等。希望我的回答可以帮助到你
全部3个回答 > -
答
1、给排水工程 由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用**多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。 2、电器管线工程 一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线……为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A等,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。 3、地板基层 实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,**后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。 4、护墙基层 护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,**后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。 5、门窗套基层 先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。 6、吊顶基层 吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。 隐蔽工程完工后,需验收,确保不留隐患,合格后才能进行后续施工。否则今后发现问题,需要返工,既影响质量,又拖延工期。业主和承包方都将蒙受损失。
全部3个回答 > -
答
工程验收单分:1、(子)分项工程验收2、(子)分部工程验收3、(子)单位工程验收4、竣工验收
全部3个回答 >