需要建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例 一、 表的名称及编号 二、表头部分的编写 三、质量验收规范的规定栏 四、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 :施工技术方案、作业指导书、施工工艺标准、隐蔽记录、自检记录等。 五、监理(建设)单位验收记录 六、施工单位检查评定结果 七、监理(建设)单位验收结论
全部5个回答 >外墙保温工程检验批质量验收记录表谁有?有什么要注意的?
144****8825 | 2018-08-09 15:17:11
已输入 0 字
已有5个回答
-
134****2101 不是一个检验批,需要分开检查,分开报验资料。
横平竖直,砂浆饱满,搭接错缝。
规范要求:
1、砖强度等级必须符合设计要求;
2、砂浆强度等级必须符合设计要求;
3、砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;
4、砖混结构的要留马牙槎。留槎要正确,拉结筋应按间隔50cm设置;
5、砂浆饱满度应大于80%;
6、轴线位移不能大于10mm;
7、垂直度偏差应小于10mm;
8、水平灰缝厚度应控制在8-12mm
9、表面平整度应控制在8mm内;
10、门窗洞口宽度应控制在正负5mm内
11、水平灰缝平直度应控制在10mm内。 2018-08-09 15:18:10 -
131****3665 墙体节能工程的检验批划分及监理检查注意事项
(1)墙体节能工程验收的检验批划分应符合下面规定:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面;每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
(2)用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。所使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度,燃烧性能应符合设计要求。
(3)监理应注意进场见证取样送检复试的项目及检查数量,一定要按照规范的要求的项目及数量不得遗漏或者少做。 2018-08-09 15:17:59 -
142****9827 有通用检验批检查表格的,前面的写上你的工程名称和施工单位等相关信息,主分项工程名称 外墙干挂外保温 项目经理 施工单位 验收部分 施工执行标准名称 2018-08-09 15:17:50
-
148****2315 1、技术文件
1.1经审图机构审查通过的节能设计图及相关的技术文件(如节能设计说明、节能设计计算书等);
1.2外墙墙体、屋面和热桥部位的保温施工做法或施工方案的设计说明及构造图;
2 制造试样所用的建筑和保温材料
2.1墙体试样:如是普通粘土空心砖墙则应索取普通粘土空心砖约60块,如是小型空心砌块(190×190×390)墙则应索取14块整块和7块半块小型空心砌块;
屋顶试样:应索取0.20立方米混凝土材料;
2.2砂:约200公斤;
2.3、胶凝材料(水泥30公斤、石灰膏10公斤等);
2.4保温材料及安装保温材料的附件(按1.5平方米计算);
2.5抹面材料和饰面材料(按1.5平方米计算)。 2018-08-09 15:17:41 -
146****1949 很多种分法,有些地区有面积分段要求。
可以按层数分、按东西南北四个立面分(有些保温工程四个立面厚度不一致) 2018-08-09 15:17:31
加入交流
相关问题
-
答
-
答
国家施工标准上有
-
答
隐蔽工程检查验收记录 制表日期: 年 月 日 检查验收日期: 工程名称:施工单位:建设单位: 分项工程名称:隐蔽部位
-
答
要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。 2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况; 3、要看功能性,.......
-
答
隐蔽工程验收记录 编号: 工程名称 隐检项目 砌体 隐蔽验收部位 围墙砌体 隐检时间 年 月 日 隐检依据 施工图 隐检内容: 1、砖的品种、规格、性能、强度等级。 2、砂浆配合比。 3、灰缝饱满度,轴线偏差,拉结筋埋设。 4、墙体平整度、垂直度。 施工单位自查情况与结论: 1、采用MU10机砖,240×115×53黏土砖 合格。 2、M7.5水泥砂浆。 3、灰缝饱满度均大于80%,轴线偏差在允许范围内,拉结筋埋设符合设计要求。 4、抽查墙体平整度、垂直度合格。 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章) 施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 专业技术负责人 质检员 专业工长 年 月 日