1、管线、箱盒的安装①暗配电线管应沿**近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗弯后的弯度不能大于管外径的0.1倍,弯曲半径应大于6D(暗配应大于10D),明配管在只有一个弯头时不小于4D。④电线管敷设超过下列长度时应加中间接线盒。管线长度每超过45m无弯曲时管线长度每超过30m有一个弯时管线长度每超过20m有二个弯时管线长度每超过12m有三个弯时⑤水平或垂直敷设的明配管的允许偏差值管线长度在2m内时,不能大于3mm,但全长不得大于管内径的1/2。⑥电线管敷设:一层顶板以上楼层均为PVC管敷设,接口采用粘接,管口应光滑,粘接要牢固,钢管在箱盒两端应用Φ6钢筋跨接焊,钢制保护管应敲喇叭敷设好的管口用塑料堵实,防止异物进入予埋管,在砼楼板内的电气保护管应避免三管于一点交叉,为密切配合土建,了解土建进度,凡需埋入在混凝土内的线管、木砖、螺栓、预留孔及各种箱盒,均应及时埋入。⑦消防系统的报警、保护管线应按规定全部予埋暗敷,不允许明配敷设以确保安全可靠。
全部3个回答 >自建房怎样预埋穿线管
136****5615 | 2018-07-11 12:38:02
已输入 0 字
已有3个回答
-
145****5888 比较标准的做法是道路两边留过线手井,两井间用100或自己的需要用金属镀锌管联通。金属管一般埋深在600~800(我隐约记得800是标准的)过线手井一般根据预埋的金属管、线的数量而定。
有些管不够长要焊接(建议焊接点做防锈处理,一般不做挺个3~4年没有问题。做是标准)使用波纹管、半硬质塑料那么沙土垫层、素土回填一定要做好,埋深尽量大于800。忘记说了金属管管口要套户口或敲喇叭口。希望我的回答对您有所帮助。 2018-07-11 12:38:50 -
131****4731 比较标准的做法是道路两边留过线手井,两井间用100或自己的需要用金属镀锌管联通。金属管一般埋深在600~800(我隐约记得800是标准的)过线手井一般根据预埋的金属管、线的数量而定。
有些管不够长要焊接(建议焊接点做防锈处理,一般不做挺个3~4年没有问题。做是标准)使用波纹管、半硬质塑料那么沙土垫层、素土回填一定要做好,埋深尽量大于800。忘记说了金属管管口要套户口或敲喇叭口。希望我的回答对您有所帮... 2018-07-11 12:38:32 -
156****0542 现在穿线 都有专用的线引。。五金都有购买 分多少米 多少米的。。不贵。 可以试下这个东西。。很方便。 2018-07-11 12:38:21
加入交流
相关问题
-
答
-
答
你好:预埋线管尽量不要90度弯头,转圆弧湾,用弹簧条穿进线管造型后,拉出弹簧。市面有售
全部4个回答 > -
答
1、房子外面要有集中排水管道才好使或者有渗井也行,室内预留排水口与地面稍低,排水管坡度保持在10----20%,把室内管道引入集中排水管道井或者渗井就行。2、厕所管道铺设怎么设:①坐便器下水,离墙中心距32CM,开孔距150CM ②下水口,离墙中心距25CM,开孔距60CM③地漏下水,离墙中心距25CM,开孔距60CM④水管从墙上走,离地高度30-40CM之间。
全部4个回答 > -
答
建房时如果水电师傅在场就可以预埋,这样就省去以后还要打洞挖槽的人工。要是不预埋就以后安装时打洞也可以。
全部3个回答 > -
答
PVC穿线管是按管子的外径标注,16、20、32、40 是管道的外直径,根据壁厚的不同,其内径不同,常用的PVC穿线管的壁厚有A型加厚型、B型通用型、C型薄壁型三种。一般工程采用**多的是B型管。PVC穿线管有如下十种品牌:联塑,伟星,中财,金牛,世丰,爱康,白蝶,康泰,川路,上塑,顾地,亚通 这十种!